megrad написал: Типа лишь бы работало?

при мощности ДШ

Анна Владимировна написал: шкаф, мощность подключения 2725 Вт

и при длине кабеля несколько метров достаточно и 1,5мм2 но я всегда советую делать подключение сечением именно 2,5мм2, поскольку неизвестно, куда этот удлинитель в дальнейшем понадобится (ДШ поменяли или еще что-то)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Анна Владимировна

Местный

Регистрация: 18.02.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

10.07.2020 в 11:13:13

Спасибо всем за дельные советы

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12223

10.07.2020 в 12:04:12

bnmuyt написал: Даже на 3500 Вт поголовно 1,5 кв.

Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо. А вот провод сечением 2,5 кв. мм. можно нагружать током 15 А. Производитель обычно указывает проводом какого сечения необходимо подключать.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

10.07.2020 в 13:09:49

Анна Владимировна,
А за что спасибо? Вы хоть модель укажите. Какой-то Электролюкс?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.07.2020 в 16:28:48

ZooZoo написал: и при длине кабеля несколько метров достаточно и 1,5мм2

:confused: В этом и есть проблема - удлинитель из хозтоваров будет греться: качество соединения литой вилки, качество контактов розетки данного удлинителя.

ZooZoo написал: но я всегда советую делать подключение сечением именно 2,5мм2,

Именно :applause: для себя всё что угодно, но совет для стороннего разумного должен быть с гарантией безопасности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.07.2020 в 17:17:49

ADM05 написал: Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо.

Очевидно, производители духовок об этом не знают и сплошь и рядом снабжают свои изделия шнурами 1,5мм2. ;)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.07.2020 в 18:32:30

СтранникXXI, Вы только эти шнуры с ПВС не путайте, плюс надо учитывать длину кабеля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

10.07.2020 в 18:34:43

СтранникXXI написал:

ADM05 написал: Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо.

Очевидно, производители духовок об этом не знают и сплошь и рядом снабжают свои изделия шнурами 1,5мм2. ;)

СтранникXXI,
Вы тоже - троль .)))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

10.07.2020 в 18:35:36

megrad написал: СтранникXXI, Вы только эти шнуры с ПВС не путайте, плюс надо учитывать длину кабеля.

megrad, Значит фрицы на удлинннителях ошибаются .

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.07.2020 в 19:21:08

megrad написал: СтранникXXI, Вы только эти шнуры с ПВС не путайте, плюс надо учитывать длину кабеля.

megrad, чем Вас в этом плане ПВС не устроил? И чем страшна длина, скажем, 2м вместо 1м?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.07.2020 в 19:22:04

dokar написал:

СтранникXXI написал:

ADM05 написал: Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо.

Очевидно, производители духовок об этом не знают и сплошь и рядом снабжают свои изделия шнурами 1,5мм2. ;)

СтранникXXI,
Вы тоже - троль .)))

dokar, "Эт пошему это?" (С)

0
Аватар пользователя
iglufear

Местный

Регистрация: 01.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

10.07.2020 в 23:55:38

ADM05 написал:

bnmuyt написал: Даже на 3500 Вт поголовно 1,5 кв.

Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо. А вот провод сечением 2,5 кв. мм. можно нагружать током 15 А. Производитель обычно указывает проводом какого сечения необходимо подключать.

ADM05, я конечно не эксперт, но ведь согласно ПУЭ, таблице 1.3.4, для кабеля сечением 1.5мм, при открытой прокладке, т.е., как я полагаю удлинитель под это попадает, допустимый длительный ток 23А. А это уже 5КВт при 220В. Т.е запас порядка 40%, в случае ТС.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.07.2020 в 07:20:11

iglufear, А в случае тс , это всего лишь 12,5 А . Но производители современных приборов мощность обычно указывают при 230 вольтах . Так что и этого не будет .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.07.2020 в 07:27:45

megrad написал: dokar, горят эти удлинители за милую душу. И ещё запитывать что то мощное в квартире через переноску это маразм и .... любовь к земноводным.

megrad, Горят они у ваших любимых сраителей, использующих их в смотанном виде, с дерьмовыии розетками , с выковырянными термореле и дурными сварочными трансами, с которыми и 2,5 квадрата спалить можно . Дурь и глупость преодолеть невозможно .

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.07.2020 в 09:35:26

СтранникXXI написал: И чем страшна длина, скажем, 2м вместо 1м

:eek: Вообще то длина имеет значение. Тем более производитель указывает конкретный кабель, который не разу не ПВС. :confused:

dokar написал: Горят они у ваших любимых сраителей, использующих их в смотанном виде, с дерьмовыии розетками , с выковырянными термореле и дурными сварочными трансами, с которыми и 2,5 квадрата спалить можно .

Так как я работаю на эксплуатации жилья, то согревшие полутарки вижу постоянно. Не размотанные удлинитель это ваще классика. Как правило розетки застройщик располагает в полном не ведении, чего нужно собу (хотя можно договорится об изменении проекта). Поэтому цепляют от ближайшей - например на удлинитель 0,75 было запитано: СМ, чайник, посудомой, кофемашина, СВЧ. Переноска честно отработала полгода (по описанию соба), и не сгорела потому что к ней присоединили вилку путём скрутки и изоляции ПВХ лентой. В этом месте и отгорело. Сам удлинитель напоминал хорошо просушенную мумию, с оплавившейся изоляцией. На ламинате остался след там где лежал удлинитель. Повторюсь

megrad написал: для себя всё что угодно, но совет для стороннего разумного должен быть с гарантией безопасности.

iglufear написал: я конечно не эксперт, но ведь согласно ПУЭ, таблице 1.3.4, для кабеля сечением 1.5мм, при открытой прокладке, т.е., как я полагаю удлинитель под это попадает, допустимый длительный ток 23А. А это уже 5КВт при 220В. Т.е запас порядка 40%, в случае ТС.

А Вы проведите опыт .... только начните с 3 кВт и времени подключения от получаса. Я знаю что кабель считается рабочим даже при определённом нагреве, но это влияете на состояние изоляции. Плюс длина кабеля, чем длиннее , тем больше потери. И расчёт и реальность в данном месте не сочетаются. В связи с качеством строительства в проект закладывается 3 х кратный запас. Я же предлагаю всего лишь 20-30%. Мне не нужны следы на ламинате.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.