10.07.2020 в 00:27:03
megrad написал: Типа лишь бы работало?
при мощности ДШ
Анна Владимировна написал: шкаф, мощность подключения 2725 Вт
и при длине кабеля несколько метров достаточно и 1,5мм2 но я всегда советую делать подключение сечением именно 2,5мм2, поскольку неизвестно, куда этот удлинитель в дальнейшем понадобится (ДШ поменяли или еще что-то)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.07.2020 в 11:13:13
Спасибо всем за дельные советы
10.07.2020 в 12:04:12
bnmuyt написал: Даже на 3500 Вт поголовно 1,5 кв.
Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо. А вот провод сечением 2,5 кв. мм. можно нагружать током 15 А. Производитель обычно указывает проводом какого сечения необходимо подключать.
ИМХО (IMHO)
10.07.2020 в 13:09:49
Анна Владимировна,
А за что спасибо? Вы хоть модель укажите. Какой-то Электролюкс?
10.07.2020 в 16:28:48
ZooZoo написал: и при длине кабеля несколько метров достаточно и 1,5мм2
:confused: В этом и есть проблема - удлинитель из хозтоваров будет греться: качество соединения литой вилки, качество контактов розетки данного удлинителя.
ZooZoo написал: но я всегда советую делать подключение сечением именно 2,5мм2,
Именно :applause: для себя всё что угодно, но совет для стороннего разумного должен быть с гарантией безопасности.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.07.2020 в 17:17:49
ADM05 написал: Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо.
Очевидно, производители духовок об этом не знают и сплошь и рядом снабжают свои изделия шнурами 1,5мм2. ;)
10.07.2020 в 18:32:30
СтранникXXI, Вы только эти шнуры с ПВС не путайте, плюс надо учитывать длину кабеля.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.07.2020 в 18:34:43
СтранникXXI написал:
ADM05 написал: Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо.
Очевидно, производители духовок об этом не знают и сплошь и рядом снабжают свои изделия шнурами 1,5мм2. ;)
СтранникXXI,
Вы тоже - троль .)))
10.07.2020 в 18:35:36
megrad написал: СтранникXXI, Вы только эти шнуры с ПВС не путайте, плюс надо учитывать длину кабеля.
megrad, Значит фрицы на удлинннителях ошибаются .
10.07.2020 в 19:21:08
megrad написал: СтранникXXI, Вы только эти шнуры с ПВС не путайте, плюс надо учитывать длину кабеля.
megrad, чем Вас в этом плане ПВС не устроил? И чем страшна длина, скажем, 2м вместо 1м?
10.07.2020 в 19:22:04
dokar написал:
СтранникXXI написал:
ADM05 написал: Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо.
Очевидно, производители духовок об этом не знают и сплошь и рядом снабжают свои изделия шнурами 1,5мм2. ;)
СтранникXXI,
Вы тоже - троль .)))
dokar, "Эт пошему это?" (С)
10.07.2020 в 23:55:38
ADM05 написал:
bnmuyt написал: Даже на 3500 Вт поголовно 1,5 кв.
Нагружать продолжительное время медный провод сечением 1,5 кв. мм. током 15 А - это не есть хорошо. А вот провод сечением 2,5 кв. мм. можно нагружать током 15 А. Производитель обычно указывает проводом какого сечения необходимо подключать.
ADM05, я конечно не эксперт, но ведь согласно ПУЭ, таблице 1.3.4, для кабеля сечением 1.5мм, при открытой прокладке, т.е., как я полагаю удлинитель под это попадает, допустимый длительный ток 23А. А это уже 5КВт при 220В. Т.е запас порядка 40%, в случае ТС.
11.07.2020 в 07:20:11
iglufear, А в случае тс , это всего лишь 12,5 А . Но производители современных приборов мощность обычно указывают при 230 вольтах . Так что и этого не будет .
11.07.2020 в 07:27:45
megrad написал: dokar, горят эти удлинители за милую душу. И ещё запитывать что то мощное в квартире через переноску это маразм и .... любовь к земноводным.
megrad, Горят они у ваших любимых сраителей, использующих их в смотанном виде, с дерьмовыии розетками , с выковырянными термореле и дурными сварочными трансами, с которыми и 2,5 квадрата спалить можно . Дурь и глупость преодолеть невозможно .
11.07.2020 в 09:35:26
СтранникXXI написал: И чем страшна длина, скажем, 2м вместо 1м
:eek: Вообще то длина имеет значение. Тем более производитель указывает конкретный кабель, который не разу не ПВС. :confused:
dokar написал: Горят они у ваших любимых сраителей, использующих их в смотанном виде, с дерьмовыии розетками , с выковырянными термореле и дурными сварочными трансами, с которыми и 2,5 квадрата спалить можно .
Так как я работаю на эксплуатации жилья, то согревшие полутарки вижу постоянно. Не размотанные удлинитель это ваще классика. Как правило розетки застройщик располагает в полном не ведении, чего нужно собу (хотя можно договорится об изменении проекта). Поэтому цепляют от ближайшей - например на удлинитель 0,75 было запитано: СМ, чайник, посудомой, кофемашина, СВЧ. Переноска честно отработала полгода (по описанию соба), и не сгорела потому что к ней присоединили вилку путём скрутки и изоляции ПВХ лентой. В этом месте и отгорело. Сам удлинитель напоминал хорошо просушенную мумию, с оплавившейся изоляцией. На ламинате остался след там где лежал удлинитель. Повторюсь
megrad написал: для себя всё что угодно, но совет для стороннего разумного должен быть с гарантией безопасности.
iglufear написал: я конечно не эксперт, но ведь согласно ПУЭ, таблице 1.3.4, для кабеля сечением 1.5мм, при открытой прокладке, т.е., как я полагаю удлинитель под это попадает, допустимый длительный ток 23А. А это уже 5КВт при 220В. Т.е запас порядка 40%, в случае ТС.
А Вы проведите опыт .... только начните с 3 кВт и времени подключения от получаса. Я знаю что кабель считается рабочим даже при определённом нагреве, но это влияете на состояние изоляции. Плюс длина кабеля, чем длиннее , тем больше потери. И расчёт и реальность в данном месте не сочетаются. В связи с качеством строительства в проект закладывается 3 х кратный запас. Я же предлагаю всего лишь 20-30%. Мне не нужны следы на ламинате.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.