10.07.2020 в 09:52:13
Какой вариант подключения внутрипольных конвекторов лучше? Конвекторы каждой комнаты будут управляться с помощью термостата и термоэлектрических голов. Расстояние между первым и вторым внутрипольником в первой комнате чуть меньше метра. Трассы между конвекторами заливаются в стяжку.
10.07.2020 в 09:57:18
Andre1C, первый - плохой (в первый конвектор будет поступать уже остывший во втором теплоноситель, что ухудшит его эффективность), второй и третий - идентичны.
Не забыть про необходимость балансировки всей этой системы: на каждом конвекторе должен быть регулировочный клапан для настройки.
10.07.2020 в 23:19:35
Andre1C написал: Какой вариант подключения внутрипольных конвекторов лучше?
Третий.
Модные внутрипольные конвекторы это за дурные деньги вероятность травмирования, сборники пыли, грязи и соответственно рассадники плесени, грибка, плохая эффективность или ПОСТОЯННАЯ переплата за покупные энергоносители с распространением конвекцией гадости, а с встроенными вентиляторами ещё и ТУРБО распространители гадости по помещению и дискомфорт!
11.07.2020 в 18:27:59
плесень и грибок в батарее? ??? интересная мысль....
13.07.2020 в 01:01:03
Mazayac, Забыл уточнить: первый конвектор длиной 1.70м, второй - 0.80м, третий - 1.70м. Насколько критично будет падать температура теплоносителя, при разводке по первому варианту, учитывая, что конвектор, через который идёт подача на следующий конвектор, короткий? В этом варианте мне нравится то, что я могу поставить термовентиль с термоэлектрическим краном на вводе короткого конвектора, а балансировочный вентиль на отвод длинного конвектора. То есть я экономлю комплект вентилей и термоэлектрическую голову, плюс расход электричества при эксплуатации системы будет меньше. Ну и чем меньше элементов в системе, тем меньше вероятность поломки.
13.07.2020 в 01:02:30
Посититель, Про минусы внутрипольников я в курсе. Но когда окна в пол и места мало, то особо выбора нет.
13.07.2020 в 10:44:57
Andre1C, невозможно рассчитать падение теплоотдачи. Пробуйте. Или терморегулировку не ставьте на самый мелкий.
13.07.2020 в 11:06:25
Mazayac, Я планирую поставить термоэлектрическую голову на подачу маленького конвектора, а на обратке большого балансировочный вентиль. То есть получится один большой конвектор, который регулируется как единое целое.
23.07.2020 в 00:32:12
Andre1C написал: Но когда окна в пол и места мало, то особо выбора нет.
ОШЫБАЕТЕСЬ, ЕСТЬ, БЕЗ ВСЕХ указанных мной ЗАМЕЧАНИЙ за те же самые деньги!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу