ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

16.07.2020 в 09:07:49

ПPOPAБ написал: В такой сети желательно применять на вводе аппараты с высокой коммутационной способностью и по возможности токоограничивающие.

ПPOPAБ написал: Что так-же способствует селективности защиты.

Неужели мы так никогда и не услышим про установку защитного аппарата за три сотни евро на вводе в коттедж? :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.07.2020 в 09:18:46

ВТБ! написал: Неужели мы так никогда и не услышим про установку защитного аппарата за три сотни евро на вводе в коттедж? :D

У меня и подороже валяются электронные а-бе-бенечки, но... Шибко номинал большой для моей личной подстанции. Зато я себе транс поставил Y-Zn ... :p

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21712

16.07.2020 в 09:43:03

транс поставил Y-Zn ПPOPAБ, Ага , тот самый пулемет , который в кулаком хозяйстве, не помеха . ;)

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

16.07.2020 в 10:16:49

ПPOPAБ написал: У меня и подороже валяются электронные а-бе-бенечки, но... Шибко номинал большой для моей личной подстанции.

Да я всё про модульную "а-бе-бенечку" с токоограничивающим байпасом и самовосстановлением основного "пути". Идеально ложится на частные ТП: и электроники нет, и селективность есть, и групповые любые годятся.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21712

16.07.2020 в 10:45:36

ВТБ! написал:

ПPOPAБ написал: У меня и подороже валяются электронные а-бе-бенечки, но... Шибко номинал большой для моей личной подстанции.

Да я всё про модульную "а-бе-бенечку" с токоограничивающим байпасом и самовосстановлением основного "пути". Идеально ложится на частные ТП: и электроники нет, и селективность есть, и групповые любые годятся.

ВТБ!, Только с такими потрохами стоимость явно неадекватна .

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.07.2020 в 17:13:31

dokar написал: Ага , тот самый пулемет , который в кулаЦком хозяйстве, не помеха . ;)

Он (трансформатор) маленький, 10/0,4 63 КВА всего лишь... Хоть сотка и есть в наличии, но он Y/Y. Устанешь от перекосов на малых нагрузках. Для себя любимого и купил "зетку", что бы не париться симметрированием нагрузок. Полуавтомат однофазный и жрет что конь, пару выпрямителей - те еще проглоты, хоть плазма трехфазная не косит сеть... ;)

ВТБ! написал: Да я всё про модульную "а-бе-бенечку" с токоограничивающим байпасом и самовосстановлением основного "пути".

Накой мне модульная? У мну фуллсайза литого хоть жо... В общем много и даром. ;) На 100А из импорта завалялись шнайдер, какой-то моеллер, да генеральный электрик. А АББ -нема такого номинала.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

16.07.2020 в 20:38:05

dokar написал: Только с такими потрохами стоимость явно неадекватна .

Спору нет: товар не массовый, наценка конская.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

16.07.2020 в 20:46:03

ПPOPAБ написал: Накой мне модульная?

Ради функционала, разумеется.

ПPOPAБ написал: АББ -нема такого номинала

А у меня "сакэ" Tmax T1B 160 на 125А без дела валяется. Могу подарить.

P.S. А нафига ему кнопка "TEST"?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.07.2020 в 06:41:04

ВТБ! написал: "сакэ" Tmax

Ага, есть АВВ таких парочку, только на 250А. Практически новых.

ВТБ! написал: Могу подарить.

Пусть лежит. Может найдётся какой ценитель, готовый отвалить за него хотя-бы полцены. Нынче Ново-Вятка демпингует, их ВА в два-три раза дешевле чем у КЭАЗа...

ВТБ! написал: А нафига ему кнопка "TEST"?

Он же электронный. Проверять защелку видимо. Я именно их не разбирал. К стати на многих АВ такая кнопка присутствует. Даже на электромеханических. Вызывает поворот промежуточного вала (на рычажки которого действуют биметалл теплового и сердечники катушек максимального) и срыв защелки расцепителя.

Харьковский Абрикос любит всякие АВ препарировать и потроха рассматривать...

0
vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

18.07.2020 в 18:25:07

ПPOPAБ, а смысл ? От кз будут же защищать автоматы на линиях ! Вряд ли кз когда нибудь произойдёт на метровом кабеле от щита учёта до распределительного щита ! Уже начал разводку по дому делать, счётчик и автомат без проблем опломбировали все ок

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21712

18.07.2020 в 20:18:23

vanekbelichenko, Смысл селективного АВ, чтобы в трусах на улицу не бегать , когда вместе с групповыми вводной выбивает и весь дом гаснет. А это событие даже от екнувшей ЛН бывает. Да , ваших условиях групповые полезно поставить не менее 6 кА

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу