Аватар пользователя
carmagff

Местный

Регистрация: 08.04.2015

Москва

Сообщений: 12

15.07.2020 в 19:05:56

Здравствуйте. В день планового отключения ГВС почувствовал запах сырости в санузле - обнаружил небольшую утечку в месте стыка запорной арматуры с разводкой к полотенцесушителю. На фото обозначил стрелкой. Помогите разобраться, гайку можно пытаться открутить ключом? Проблему можно устранить переборкой фитинга, заменой фитинга, или такое соединение в принципе неразборное без перепайки?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.07.2020 в 22:25:48

carmagff, В месте обозначенном стрелкой находится плоская полипропиленовая американка с буртиком. Из-за разницы теплового расширения при остывании полипропилен сжался сильнее прижимающей его гайки. И образовалась щель (место протечки). Гайку можно слегка подтянуть, но при этом усиливается риск отрыва буртика. Со всеми вытекающими. В случае прорыва ГВС перекрыть руками кран на отводе будет непросто (в потоках и брызгах горячей воды). Возможный варианты решения проблемы: Заменить американку на металлическую, а переход на полипропилен перепаять на фитинг с внутренней резьбой.

P.S. У многих производителей полипропилена такие американки как у вас не рекомендованы к использованию на горячем водоснабжении. Как раз по той причине, с которой вы столкнулись.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.07.2020 в 23:21:00

carmagff, известный дефект, порок убогой конструкции. Выше коллега всё верно и подробно объяснил.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

16.07.2020 в 09:30:37

carmagff написал: Проблему можно устранить переборкой фитинга, заменой фитинга, или такое соединение в принципе неразборное без перепайки?

С наименьшими усилиями можно попробовать немного подтянуть гайку. Если не поможет, то заменить прокладку и затянуть. Возможно проделанных мероприятий даже хватит ещё на много лет.

Если переделывать на нормальное, то надо было брать кран с американкой и вкручивать штуцер американки в резьбу переходного фитинга. Если кран не менять, то добавить американку и перепаять на переходной фитинг с резьбой.

0
Аватар пользователя
carmagff

Местный

Регистрация: 08.04.2015

Москва

Сообщений: 12

17.07.2020 в 15:56:50

Спасибо, натолкнули на мысли. В процессе поиска обнаружил интересное решение - «Американка» TEBO c плоским соединением (прокладка О-ring). Заявлена устойчивость к перепадам температур, и похоже можно попробовать заменить ею существующую без перепайки, оставляю гайку американки на своем месте, а все остальные элементы соединения заменяю.