21.07.2020 в 00:35:23
Mazayac написал: Ukropov, я бы начал с временного удаления грибка донного клапана.
Mazayac, без него конечно вода еще лучше уходит, но это же не решение.
21.07.2020 в 00:40:05
Ukropov, ну вот вы и приблизились к решению. Поднимайте сифон, разбирайтесь с пропускной способностью клапана/решетки.
21.07.2020 в 02:48:44
Ukropov написал: без него конечно вода еще лучше уходит
Пробовали? Насколько лучше?
21.07.2020 в 09:37:07
Ukropov написал: в конце, где вода сливается, слышно сильное клокотание). Что скажете?
Хрюк (клокотание) в конце слива - полное заполнение трубы после сифона, срыв гидрозатвора уходящей водой. Т.е. пропускная способность сифона выше чем какого-то участка после него. Фотографируйте Всю трассу от стояка до раковины, желательно направляя камеру параллельно горизонту. Если есть лазерный уровень, то отметьте на фото лучом горизонт вдоль труб. Раз все новое, то проблема в уклонах по сливу.
Общее правило, нарушение которого возможно сами обнаружите: сливаемая вода при самом сильном потоке не должна полностью заполнять трубу. Всегда должен быть воздух над водой в горизонтальных (наклонных) участках и свободное стекание воды по вертикальным. Иначе образуется "поршень", который в конце слива приводит к указанным звукам. Исправляется наклонами, увеличением диаметра труб, сглаживанием крутых углов, особенно после длинных прямых участков.
21.07.2020 в 09:39:57
Ukropov написал: Mazayac, как-то так.
Ukropov, вот это место (верхний уголок) может служить причиной полного заполнения при интенсивном сливе. Попробуйте этот поворот сделать плавным (два по 45). Перед ним как раз идет небольшой горизонтальный участок после очередного спуска. Обеспечьте равномерный наклон и, желательно, поворот все время в одном направлении (как трасса для бобслея - все плавно).
21.07.2020 в 10:38:55
Я бы проверил последний тройник (за стеной) на засорение (там где 45 градусов).
23.07.2020 в 03:47:57
Мишутк написал:
Ukropov написал: Mazayac, как-то так.
Ukropov, вот это место (верхний уголок) может служить причиной полного заполнения при интенсивном сливе. Попробуйте этот поворот сделать плавным (два по 45). Перед ним как раз идет небольшой горизонтальный участок после очередного спуска. Обеспечьте равномерный наклон и, желательно, поворот все время в одном направлении (как трасса для бобслея - все плавно).
Мишутк, этот участок на фото сейчас под плиткой, поэтому вряд ли получиться сделать более плавный поворот :(
В итоге, получилось так:
Но вода все равно плохо уходит, возможно, стала чуть быстрее уходить при полном выключении воды.
23.07.2020 в 07:57:48
Ukropov, воспользуйтесь волшебной палочкой с резинкой на конце... вантуз называется. Судя по тому, что до сих пор не использовали этот девайс-его просто нет в наличии. При посещении магазина, заодно купите тросик для прочистки засоров в пластиковых трубах. Точно пригодится.
23.07.2020 в 11:25:03
Ukropov написал: В итоге, получилось так:
Оставшийся серый участок пробуйте сделать наклонным - спуск по диагонали прямо от выхода сифона и до стены. Больше визуально в открытой части источника проблем не наблюдается.
Всмотрелся в финальное видео. Проведите эксперимент с заполнением умывальника так, чтобы струя не била в слив. У вас очень сильное завоздушивание слива из-за струи бьющей в отверстие. Или отверните на время излив смесителя в сторону (по стенке пусть течет), или прикройте отверстие сверху (хоть разделочной доской).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу