26.07.2020 в 11:45:10
Добрый день. Кратко опишу ситуацию. Вода из бойлера начала биться током. После недолгих рысканей по Инету купил новый тэн, с новой колбой. Установил проверил индикаторной отверткой вроде все ок. На следующий день включаю горячую воду, снова чувствую, что пробивает, проверил индикатором так и есть. Если бойлер выключить-включить, то пробивать начинает минут через 10, пробовал включать то 1-й то 2-й тэн, переворачивать розетку ничего не меняется. Может подскажите в чем еще может быть проблема? Бойлер electrolux ewh 80 centurio iq 2.0.
Спасибо.
26.07.2020 в 11:50:34
У вас заземление есть?
26.07.2020 в 11:55:43
Сергей......, заземления нет, но раньше этой проблемы небыло.
28.07.2020 в 21:16:16
90 % что это тэн при его замене обычно все проходит. Как вариант новый тэн с браком.
29.07.2020 в 15:22:49
Заземление необходимо сделать.
29.07.2020 в 16:34:45
Domovoi63 написал: Заземление необходимо сделать.
Где же его взять в старом фонде? Скорее УЗО поставить, пока не убило, что бы при утечке более 10-30 мА отключало линию водогрея.