26.07.2020 в 21:18:08

Всем здравствуйте! Имеется стояк ГВС от которого отведен полотенцесушитель (ПС). Периодически прокладки ПС начинают течь и приходится их менять перекрыв подачу горячей воды 1" шаровыми кранами. Один раз из-за длительного не обслуживания кранов переборщил с приложенной силой откручивания и труба на которой он сидел отломалась (была не хилая авария с кипятком и протечкой вниз!!!). Сейчас по прошествии времени (лет 5 после той аварии), опять не крутятся краны, но тот который был заменен после аварии 5 лет назад еще куда ни шло, но второй которому уже 12 лет я даже боюсь крутить, так как 100% труба сломается. Смотрите фото ниже. 1) Вопрос в следующем, как избежать такой ржавчины в будущем? Или это криворукий сантехник виноват который плохо смонтировал? 2) Есть ли способ чтобы эти шаровые краны не прикипали, если их долго не крутить? Всем спасибо за ответы заранее!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.07.2020 в 10:34:18

booss, возможно была плохо запакована резьба - тут вина рукожопа-санты. А может и более злая штука приключилась.

Также у угловых ШК больше шансов забиться грязью/заклинить, чем у обычных прямых. Конструкция такая.

То что на фото - с огромной вероятностью уже требует срезания трубы и нарезки на ней новой резьбы (или переваривания отвода целиком, если сохранять прежнюю геометрию).

Можно побольше фотографий? Что-то не пойму как организованы отводы...

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

27.07.2020 в 11:24:24

booss написал: второй которому уже 12 лет я даже боюсь крутить, так как 100% труба сломается. Смотрите фото ниже.

Тут давно менять надо, странно, что вы до сих пор не поменяли и ждёте очередной аварии.

booss написал: Или это криворукий сантехник виноват который плохо смонтировал?

Есть и такая вероятность.

0
Аватар пользователя
booss

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Москва

Сообщений: 66

28.07.2020 в 21:21:03

Mazayac написал:

То что на фото - с огромной вероятностью уже требует срезания трубы и нарезки на ней новой резьбы (или переваривания отвода целиком, если сохранять прежнюю геометрию).

Mazayac,

Я больше склоняюсь к перевариванию отвода..

ser000 написал: Тут давно менять надо, странно, что вы до сих пор не поменяли и ждёте очередной аварии.

Да не было нужды туда лазить, я и не знал, что там такие страсти, а тут начал капать ПС и я полез, а там такооооеее ...

0
Аватар пользователя
booss

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Москва

Сообщений: 66

28.07.2020 в 21:22:31

Mazayac написал:

То что на фото - с огромной вероятностью уже требует срезания трубы и нарезки на ней новой резьбы (или переваривания отвода целиком, если сохранять прежнюю геометрию).

Mazayac,

Я больше склоняюсь к перевариванию отвода..

0
Аватар пользователя
booss

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Москва

Сообщений: 66

28.07.2020 в 23:00:09

Mazayac написал:

Можно побольше фотографий? Что-то не пойму как организованы отводы...

Mazayac,

Можно. Прошу подсказать как все грамотно сделать, чтобы не возвращаться к этому вопросу, по возможности, в будущем.

Общая картина (красным вверху и внизу пометил отводы, их не очень видно с этого ракурса):

Нижний отвод (который я сорвал лет пять назад и его переварили с заменой крана):

... и верхний отвод, который сильно напрягает и требует срочного вмешательства:

Что можно предпринять? Каков порядок цен в 20-м году на грамотное устранение проблемы? (хоть примерно) Спасибо!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.07.2020 в 01:01:59

booss, о, так гораздо понятнее. Что я вижу (поправьте если не так): рукожопый сварщик к каждому дюймовому отводу приварил коротышку-переход с резьбой 3/4". При сварке весь цинк, если он там ещё был, выжгло. Окалину внутри не зачистили, шов никакой краской/оцинковкой (хоть из баллончика) не защитили. На эти обречённые огрызки были накручены угловые уязвимые краны.

Что бы я сделал, без сварочных работ:

  1. Обрезал оба огрызка с запасом, до неповреждённой трубы.
  2. Нарезал на концах резьбу клуппом.
  3. Запаковал на лён с пастой переходники 1" ВР - 3/4" НР (например, Valtec VTr.592.N).
  4. На переходники - тем же льном прямые краны с американками.
  5. На американки - муфты ППР с внутренней резьбой и далее восстановил недостающие фрагменты пластика до уходящих труб.
0
Аватар пользователя
Domovoi63

Местный

Регистрация: 29.07.2020

Самара

Сообщений: 4

29.07.2020 в 15:35:35

Может быть стоит поставить полипропиленовый ШК?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

29.07.2020 в 16:16:33

Domovoi63 написал: Может быть стоит поставить полипропиленовый ШК?

Не стоит, лучше отрезать побольше и, как написали выше, поставить прямой шаровый кран с американкой, а дальше уже вернуться в трубу ПС.

0
Аватар пользователя
booss

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Москва

Сообщений: 66

29.07.2020 в 16:36:28

Mazayac написал: Что бы я сделал, без сварочных работ:

Обрезал оба огрызка с запасом, до неповреждённой трубы. Нарезал на концах резьбу клуппом. Запаковал на лён с пастой переходники 1" ВР - 3/4" НР (например, Valtec VTr.592.N). На переходники - тем же льном прямые краны с американками. На американки - муфты ППР с внутренней резьбой и далее восстановил недостающие фрагменты пластика до уходящих труб.

Спасибо за развернутый ответ!!! Кто в Мск может сделать это качественно? (Прошу тут или в личку отписать) Я тоже как раз думал о том, чтобы уйти от угловых кранов и поставить с американкой прямой...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.07.2020 в 17:39:37

booss, Олегович-а спросите из местных старожилов.

0
Аватар пользователя
booss

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Москва

Сообщений: 66

30.07.2020 в 18:59:08

Mazayac написал: Запаковал на лён с пастой переходники 1" ВР - 3/4" НР (например, Valtec VTr.592.N).

я так понимаю тут ошибка про 3/4" НР. Там труба имеет внешний диаметр примерно 42 мм (получается это 1,5"), верно?

Mazayac написал: прямые краны с американками.

примерил в магазине краны с американкой и получалось слишком много пришлось бы резать трубы и поэтому подобрали вот такой комплект:

переходники 1" ВР - 1,5" НР, и далее кран 1" и уголок с американкой тоже 1"

Уважаемые ПРОФИ, можете еще что-то посоветовать, есть ли минусы такого решения?

И теперь бы еще найти в Москве кто сможет в этих стесненных условиях нормально резьбу нарезать и все собрать! Старожилы молчат, хотя в личку отписал, нужны, видимо, "новожилы" ;)

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

30.07.2020 в 19:14:28

booss - могу вам с уверенностью рекомендовать этого сварщика - зовут Николай. Приглашаю для сварочных работ только его на свои объекты постоянно и уже шестой год

https://instagram.com/svarnicks?igshid=kp46qla7y1qu

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.07.2020 в 19:51:39

booss, по фотографиям практически невозможно определить диаметр стояка. Я думал он дюйм и переход на 3/4" для кранов - потому что 3/4" для ПС хватает с избытком, чаще всего они и стоят. Пардон.

0
Аватар пользователя
booss

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Москва

Сообщений: 66

30.07.2020 в 20:24:31

Technik-san написал: с уверенностью рекомендовать этого сварщика - зовут Николай

так мне же тут в теме посоветовали уйти от сварки к резьбовым соединениям! Или он и резьбу крутит?