Всех приветствую! Так сложилось что пришлось собрать самому щиток в квартире. Делал, ориентируясь по части ПУЭ и многочисленным роликам и статьям. Понимаю, что для профи видеть навесной ящик во встроенном виде как минимум странно, но других вариантов я не увидел исходя из имевшихся в продаже ящиков и отталкиваясь от "особенностей" места установки. В целом всё работает, и пока меня всё устраивает, попытался многое учесть, но не профи потому понимаю что при высоких нагрузках что-то может пойти не так. Готов что-то подправить пока не слишком далеко ушел в отделке этого места (далее буду закрывать эту нишу гкл). Итак, вопросы по которым нужны рекомендации:

  • Гнутые вводные провода. Видны фаза, ноль, не критично согнуты?

  • "Перевод" фазы через клемму второго автомата на второй ряд. Насколько критично? Просто не нашел где мог бы обжать ншви, стоит ли продолжать искать в моем случае?

  • Пучки фазы и ноля по 6 штук в кусках гофры 20мм, прикрепленные к металл.распорке (в нише). В ПУЭ сказано про объем воздуха в кабель-канале, в моем случае провода занимают около 50% внутреннего простарнства отрезков гофры. Критично/Достаточно?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10209

27.07.2020 в 16:15:40

Еще не поздно подписать кабели и жилы. Когда в щит входят кабели в изоляции (глазами видно к какому кабелю какая жила относится) и потом разделяются на жилы еще можно по жиле фазы из автомата найти на шинке ее землю и нейтраль. В вашем случае все старательно запрятано за пределами щита и после отделки видно не будет. Диагностика требующая полного отключения конкретной линии выльется в нехилый квест.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.07.2020 в 16:16:35

Отсутствует дифзащита половины щита. Подключение нуля в УЗО... ничего не мешало поставить УЗО слева от автоматов и не курочить гребёнку. Провода на шинах лучше заводить от середины щита. Если потребуется что то отключить, замучаетесь.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.07.2020 в 16:19:35

Мишутк, Вообще то нормальные люди нулевые провода подключают в том же порядке, что и фазные к автоматам и что бы посчитать какой ноль относится к какому автомату, достаточно закончить 3 класса церковно-прогульной школы. Хотя... если учиться по Ютубу :confused:

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10209

27.07.2020 в 17:05:03

Rumato написал: Подключение нуля в УЗО... ничего не мешало поставить УЗО слева от автоматов и не курочить гребёнку.

Макс193, тогда еще замечание от "внутреннего эстета". Гребенка не встала на выход РН по шагу, или вас небольшая ступенька высоты не устроила?

0
Аватар пользователя
Макс193

Местный

Регистрация: 27.07.2020

Краснодар

Сообщений: 40

27.07.2020 в 17:10:23

Мишутк, Согласен, не замечал в продаже маркеры. Видимо, стоит поискать, пока не закрыл эту нишу. Rumato, Оставил место под УЗО, когда найду где сделать проводки с НШВИ - скорее всего установлю на всю квартиру. Какой порекомендуете 100мА или 300мА ? Внизу справа уставновлен дифф на стиралку: банально не хватило провода, мой косяк =) А про нули в том же порядке понял - не обращал внимания на это. Я не электрик и далек от ремонта. И надеюсь больше мне не придется этим заниматься, хотя опыт потрясающий. В целом постарался достаточно продумать всю компоновку: 2 группы кабелей идут с 2ух сторон квартиры. Больше беспокойства вызывали эти страшилки про перегревы кабеля из-за загибов и "мало воздуха" в кабель-канале. Но раз пока об этом ни слова значит норм. Остальные замечания полезны! Уже спасибо за это!

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

27.07.2020 в 17:16:39

Макс193 написал: но других вариантов я не увидел исходя из имевшихся в продаже ящиков и отталкиваясь от "особенностей" места установки

Даже не представляю, какие особенности могу сподвигнуть на такое. И что, в Краснодаре нет нормальных щитков в продаже? Даладно? :a

Макс193 написал: Пучки фазы и ноля по 6 штук в кусках гофры 20мм

Кабель должен заходить в щит в оболочке, а не разделываться где-то за ним или над ним.

Дифзащита отсутствует напрочь.

Какая-то изолента на гребенке, не пойми чего. Обычно неспециалисты делают для себя намного аккуратнее и лучше. Эта работа достойна универсала высокого уровня. :yu:

Подобное сочетание коробки и серии я полностью выкинул в мусорку в начале этого года. Умер, болезный, даже не начав работать. Просто вспомнилось .

0
Аватар пользователя
Макс193

Местный

Регистрация: 27.07.2020

Краснодар

Сообщений: 40

27.07.2020 в 17:33:42

Radio, с достойными универсалами высокого уровня не сошлось, а с незнающими что-то такое ПУЭ и паяющими скрутки кислотными флюсами не захотелось. Про дифзащиту какой порекомендуете: на 100мА или 300мА? И так понял то что выкинули было замуровано? Но я не собираюсь замуровывать провода. Они останутся в воздухе, в нише за гкл.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

27.07.2020 в 17:35:01

Макс193 написал: Про дифзащиту какой порекомендуете: на 100мА или 300мА?

На 30мА. И никак иначе.

0
Аватар пользователя
Макс193

Местный

Регистрация: 27.07.2020

Краснодар

Сообщений: 40

27.07.2020 в 17:36:16

Radio написал:

Макс193 написал: Про дифзащиту какой порекомендуете: на 100мА или 300мА?

На 30мА. И никак иначе.

Radio, 30мА выбивает подключенные (не включенные) чайник и гриль

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

27.07.2020 в 17:40:48

Макс193 написал: Radio, 30мА выбивает подключенные (не включенные) чайник и гриль

Ничуть не удивительно, учитывая стиль разделки оболочек. Вам проводку надо поменять, и ничего выбивать не будет.

А если выбивающие девайсы даже не включены - значит вероятны ошибки (перепутанные нули).

В общем ничего волшебного: либо повреждения изоляции, либо ошибки схемы. Либо и то и другое, как вариант.

0
Аватар пользователя
Макс193

Местный

Регистрация: 27.07.2020

Краснодар

Сообщений: 40

27.07.2020 в 17:44:32

Radio написал:

Макс193 написал: Radio, 30мА выбивает подключенные (не включенные) чайник и гриль

Ничуть не удивительно, учитывая стиль разделки оболочек. Вам проводку надо поменять, и ничего выбивать не будет.

А если выбивающие девайсы даже не включены - значит вероятны ошибки (перепутанные нули).

В общем ничего волшебного: либо повреждения изоляции, либо ошибки схемы. Либо и то и другое, как вариант.

Radio, вы даже не поинтересовались на этой ли квартире =)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

27.07.2020 в 17:47:47

Макс193 написал: вы даже не поинтересовались на этой ли квартире =)

Какая разница? Уверен, на другой квартире ничуть не лучше :)

Ну если серьезно, то 30мА должно всё это прекрасно тащить. Лучше конечно поставить пару.

0
Аватар пользователя
Макс193

Местный

Регистрация: 27.07.2020

Краснодар

Сообщений: 40

27.07.2020 в 17:51:31

Radio написал:

Макс193 написал: вы даже не поинтересовались на этой ли квартире =)

Какая разница? Уверен, на другой квартире ничуть не лучше :)

Ну если серьезно, то 30мА должно всё это прекрасно тащить. Лучше конечно поставить пару.

Radio, странно что вы уверены в том о чем ничего не знаете. Так или иначе спасибо за мнение.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

27.07.2020 в 17:56:38

Макс193 написал: странно что вы уверены в том о чем ничего не знаете

Я уже знаю, с ваших слов, что:

Макс193 написал: 30мА выбивает подключенные (не включенные) чайник и гриль

...этого вполне достаточно для общего представления, потому что это НЕнормально.

0