AlexeyL написал:
serj12 написал: Таким образом ток фазы = 20 А
Это Вы про что? У этого нагревателя ток фазы 20А получится при отключении двух ТЭНов из трёх в треугольнике. При полной мощности в каждой фазе будет 20+20=37 :) - сложение токов не арифметическое.
AlexeyL, Получили примерный результат при линейном в 415 вольт . )
Да, ни фига.
30.07.2020 в 12:04:35
Rumato написал: dokar, Лень.
Rumato, На работе эта матушка может стоить карьеры. :o
Да, ни фига.
30.07.2020 в 12:18:15
dokar написал: А в мануал не дано слазить ?
"Кайфоломов, выйди вон из класса!"
30.07.2020 в 16:26:14
Заказал узо и автомат что описал в первом посте
На выходных попробую подключить и проверить
РН-260 показывают данные, посмотрю что в живую происходит
30.07.2020 в 16:40:57
lelika57, Спасибо. Ждём результат.
30.07.2020 в 18:07:27
lelika57 написал: С УК планирую поговорить, хочу заменить на 32 или 40 как раз.
Подумайте заранее, какие долговременные нагрузки Вы можете включать вместе с водогреем. Если водогрей заберёт на полчаса 36 ампер из номинальных 40 по каждой фазе, то возможны разные варианты. Электрический чайник свои 10 ампер получит без проблем, потому что у него ограниченное время работы, и перегрузки C40 по время-токовой характеристике не будет. Электроплита с борщом, скорее всего, успеет выбить автомат. И т.п.
30.07.2020 в 19:02:41
Электроплита с борщом, скорее всего, успеет выбить автомат. AlexeyL, Марьиваннна ,это снова Вовочка, с задней парты. Неужели 2 136 ватт подаваемых в длительном режиме не хватит , чтобы приготовить аж ведро борьща ? :yu: :popcorn
Да, ни фига.
30.07.2020 в 19:30:31
dokar написал: Неужели 2 136 ватт подаваемых в длительном режиме не хватит , чтобы приготовить аж ведро борьща ?
Быстрее выкипит...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.07.2020 в 21:14:06
AlexeyL написал: У этого нагревателя ток фазы 20А получится при отключении двух ТЭНов из трёх в треугольнике. При полной мощности в каждой фазе будет 20+20=37 :) - сложение токов не арифметическое.
24кВт на 3 фазы при питании 3L/РЕ предполагают, что на 1 фазу приходится 8кВт при 400в; соответственно, ток в ТЭНах 8/400= 20А однако, в каждой фазе 230в (с нулем) ток возрастет до 20*1,73=34,6А, т.е. 35А грубо думаю, 3Р/32А вполне себе норм подойдет
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.