Аватар пользователя
Slayer72

Местный

Регистрация: 15.07.2019

Красногорск

Сообщений: 23

28.07.2020 в 19:49:43

Уважаемые форумчане. Вопрос, проточный нагреватель Stiebel eltron, не могу запустить после года простоя. Скажите, даже если он не нагревает должна вода через него проходить? То есть все делаю вроде бы как надо, перекрыл ввод горячей из города, но когда открываю кран горячей воды оттуда ничего не льётся, а по идее должна бы литься вода проходящая через нагреватель, пусть холодная? Или я ошибаюсь может клапан какой стоит в нагревателе?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.07.2020 в 20:08:54

Slayer72, подачу холодной воды в нагреватель открыли? Это как бы обязательно к перекрытию крана на отводе ГВС.

0
Аватар пользователя
Slayer72

Местный

Регистрация: 15.07.2019

Красногорск

Сообщений: 23

28.07.2020 в 20:46:18

А надо было? Открыл естественно. Скажите вода должна проходить или нет? Все остальные элементарные действия я сделал.

0
Аватар пользователя
Slayer72

Местный

Регистрация: 15.07.2019

Красногорск

Сообщений: 23

28.07.2020 в 21:50:33

Спасибо за помощь, может кому будет полезно, откручивал все магистрали, вода подходила к нагревателю, выходила из него, причиной оказался входной регулятор far на гребенке, завис в закрытом положении.

0