На фото бойлер, група безопасности за стеной на которой он весит. есть вопросы по правильности обвязки.

1- Можно ли подсоединять американку сразу на диэлектрическую вставку или лучше сделать проставку из мама/папа чтобы резьба для американки была уже металическая?

2- можно ли подсоединить расширительный бак , как я дорисовал на фото?

3- можно ли ставить предохранительный клапан как мы сделали показано на втором фото?

4 - можно ли подключать как на фото американкой под пайку и до предохранительного клапана 30см и втаяно одно колено на 45? Или лучше поставить угловую американку не под пайку и сразу ставить предохранительный и обратный клапан во вход бойлера.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.08.2020 в 00:04:51

dimmo, на все вопросы ответ "можно". Не вижу слива в канализацию (с разрывом струи, воронкой, сухим сифоном) - из клапана может литься вода. С исправным расширительным баком - нет, но если сдуется - польётся на пол литрами, и сливать бак для техобслуживания тоже через него предполагается.

0
dimmo
dimmo
Местный

Регистрация: 17.07.2020

Барселона

Сообщений: 124

05.08.2020 в 22:15:51

Mazayac, да да , шланг будет установлен обязательно