02.08.2020 в 17:42:53
Здравствуйте! Просьба ткнуть в возможные узкие места. Что имеем: старый частный дом и помещение, в котором планируется совмещенный санузел. Собираемся ставить душ в строительном исполнении (или ванна, пока не смогли определиться), унитаз, стиральная, умывальник. Плюс в это помещение уже заходит труба d50 от кухни, которая пролегает под стяжкой. Вопрос, допустим ли монтаж, как изображениях, при соблюдении всех углов наклона? Есть ли смысл трубу от стиралки/умывальника вести про кратчайшему пути на 110 трубу общего слива? Изображения пока что без ревизий. Просьба помочь выбрать, или возможно помочь советами, что доработать/изменить? И будет ли работать фановый стояк, если расположен на удалении в 2 метра от унитаза, ниже по направлению слива? Извиняюсь за сумбур.
02.08.2020 в 23:15:01
Ilya34, всё выглядит адекватно (применены косые тройники, повороты в горизонтальной плоскости выполнены двумя отводами по 45 градусов), за исключением рисунков с отводами на 50-е трассы 110-ми трубами (№№ 5, 6 и 7). Если проектировщик думал, что это улучшит слив с душа и мойки/СМ - это не так. Наоборот, ухудшит их засоряемость, так как эти участки труб вообще никогда не выйдут на режим самоочистки.
03.08.2020 в 00:07:16
Ilya34 написал: старый частный дом и помещение, в котором планируется совмещенный санузел.
Перекрытия прочные?
03.08.2020 в 06:57:53
Несколько ремарок
Вообще, этот план так себе...значительно лучше так
труба с трапа 50-ая, разумеется. И подправить вход с умывальника/стиралки
вот так, например
Ilya34 написал: будет ли работать фановый стояк, если расположен на удалении в 2 метра от унитаза
не проблема, уклон 1см/м и вход в стояк ПРЯМЫМ тройником, для 50-ой трубы уклон 2см/м. С водонагревателя куда слив предусмотрен?
03.08.2020 в 07:53:27
Mazayac, да, как сказать... Сам себе проектировщик. Просто видел в продаже трапы под 110 трубу, вот и думаю, может его установить? Или сильно избыточно?
03.08.2020 в 07:58:17
AndyMirror написал:
Ilya34 написал: старый частный дом и помещение, в котором планируется совмещенный санузел.
Перекрытия прочные?
AndyMirror, в данном помещении будет стяжка по грунту, старую сейчас полностью снял до присыпки песчаной. Ориентировочно будет 3 см первый слой стяжки, 5 см пеноплекс, гидроизоляция, 4 см основная стяжка, возможно с эл.теплым полом под узо и с заземлением.
03.08.2020 в 08:33:51
Inter написал: Несколько ремарок
Inter, Вы про слив воды с бойлера? Или капли с предохранительного клапана? По сливу, думаю через накидывание гибкой подводки если необходимо и слив в умывальник.
За пометки по плану спасибо! Слив от умывальника перерисовал.
03.08.2020 в 08:38:43
С клапана. И водонагреватель постоянно будет работать? Я бы ещё поразмышлял над трассой на кухню, может по тому же принципу подключить как умывальник, а тройник в торце заменить на отвод...это если там ревизии точно не будет.
03.08.2020 в 09:36:14
Inter, да, к сожалению пока что бойлер - как основной источник горячей воды. Скорее всего это будет 80л Атлантик с сухим тэном. На клапан думаю надеть прозрачную силиконовую трубку и отвести на слив под умывальник через тройник. Страшновато смотреться будет, но боюсь прятать клапан в нише.
Касательно трассы с кухни - так?
03.08.2020 в 10:45:11
Ilya34 написал: отвести на слив под умывальник через тройник
Нет, надо выше сифона втыкаться, чтобы не изображать ешё один гидрозатвор
Ilya34 написал: с кухни - так?
Так, или по синий линии через тройник соединить с трассой от умывальника. И изгиб поплавнее желательно 30-ми, 15-ыми отводами выполнить.
03.08.2020 в 11:00:21
Inter, огромное Вам спасибо за советы!
Теперь осталось определиться, всё же душ, или ванна, т.к. под ванну другая планировка и разводка. :) Ещё раз спасибо!
03.08.2020 в 11:32:49
Ilya34, пожалуйста, про выбор душевая или ванна есть простое правило-в ванне душ можно устроить, а в душевой ванну :confused: так что если санузел единственный, то отказ от ванны должен быть очень осознанным.
03.08.2020 в 11:53:29
Inter, просто по сути делаться это будет для женщины, которой 50. Вот и переживаю лишний раз, что там будет лет через 5 и не будет ли ванна проблемой?
А так, если ванна, то даже в чём-то проще выходит по монтажу. И стояк фановый можно близко к унитазу устроить.
10.08.2020 в 12:05:14
И снова здравствуйте! Прошла неделя и к счастью, или сожалению всё же решили ставить ванну. :a
Вопросы всё те же.
Вариант 1. Думаю, будет самым оптимальным вариантом, за исключением одного но: - 70 см глубина залегания 110 трубы от уровня чистового пола. Не вылезет ли это боком и не будет ли промерзать труба в грунте? (Я понимаю, что грунт под домом всегда теплее, но до -25-27 в зиму бывает, хоть и не часто)
Вариант 2. Залегание 110 трубы на 35 см. Место, где сходятся трубы попадает как раз на дверной проем (который будет закладываться или кирпичом, или пеноблоком) и наверное очень легко потерять углы наклона?
10.08.2020 в 22:40:52
Ilya34, я что-то не понял, Вы думаете, что чем меньше глубина залегания трубы - тем меньше промерзание? Наоборот вообще-то. Но в Омске и 70 см не спасут.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу