Всем доброго времени суток. Сложилась такая ситуация - покупаю квартиру, всем она меня устраивает, кроме одного. В ней один объединенный санузел, а нас четверо.Бывший хозяин отдельно вывел за стенку санузла в подсобку два слива на 50 мм. К одному подключена стиралка (к дальнему), второй заглушен. Подвод воды есть. Родилась мысль воткнуть в точку №2 (см схему) унитаз с КНС. Но, есть подозрение, что при сливе в ванной забьёт гейзер. Кинуть отдельную трубу к стояку весьма геморойно, так как стояк и инсталяция унитаза замурована плиткой, которую придется ломать. Коллективный разум, у кого какие мысли?

На схеме: 1 - слив стиральной машины 2 - планируемое место подключения КНС 3 - слив ванны 4- слив раковины 5- слив унитаза 6 - стояк

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.08.2020 в 10:45:42

С такими тройниками точно забьёт... нужно 45 градусов.

И неизвестны длины + уклон.

Ещё меня смущает что сололифту нужны напорные трубы канализации, у него заброс осуществляется на высоту более 6 метров.

Имхо, идея так себе.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

06.08.2020 в 10:49:27

keperend написал: нас четверо

смотря какого пола, но даже если 3Ж+1М, писсуар сильно поможет

keperend написал: Кинуть отдельную трубу к стояку весьма геморойно, так как стояк и инсталяция унитаза замурована плиткой

keperend написал: мысль воткнуть в точку №2 (см схему) унитаз с КНС

принцип работы этого КНС не такой, как представляется

0
keperend
keperend
Новичок

Регистрация: 06.08.2020

Самара

Сообщений: 3

06.08.2020 в 12:26:15

Inter, а что неправильно я представляю в работе КНС?

0
keperend
keperend
Новичок

Регистрация: 06.08.2020

Самара

Сообщений: 3

06.08.2020 в 12:29:49

Alexey_Spb, тройники поменять не проблема. До них можно добраться. А вот напор давления меня то же смущает. С обратными клапанами кто-нибудь сталкивался? если их поставить пред ванной и умывальником?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.08.2020 в 14:14:14

keperend, нарисованная порнография не заработает вообще никак. Забудьте.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.08.2020 в 14:19:04

keperend написал: Inter, а что неправильно я представляю в работе КНС?

keperend, всё неправильно. Требуется строго вертикальный напорный участок вверх в самом начале трассы, вверху переход с расширением в самотечный горизонтальный, идущий далее с уклоном по направлению к стояку. Запрещено запихивать стоки таких насосов в трубу, идущую в полу/по полу.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

06.08.2020 в 14:32:34

И те, кто решал задачу посредством такого чудесного устройства (за недорого) :clapping мечтают как бы от него избавиться.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.08.2020 в 14:36:55

Inter, при соблюдении правил монтажа работает всё долго и счастливо. Только 99% попадающихся — через жопу смонтированы.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7125

10.08.2020 в 01:59:22

Mazayac написал: Запрещено запихивать стоки таких насосов в трубу, идущую в полу/по полу.

Новые модели насосов уже позволяют делать подобное. В профильных темах обсуждалось неоднократно.

Странно что до сих пор не существует отдельных (без насоса) фекальных измельчителей, позволивших бы производить слив унитаза в 50-ю трубу...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.08.2020 в 22:44:43

Вадим М, не нашёл ни единой модели, которая "позволяла бы подобное". Всё очень просто, вообще элементарно - если горизонтальный участок канализации сам не опорожняется по окончании цикла работы насоса, то он постепенно превращается вот в это:

Есть расчётные режимы работы уклонной канализации, часть из них - самоочищающиеся для трубы. Физика нашего мира такая, её не обмануть ни менеджерам (прячущим требования к конструкции сливной магистрали далеко-далеко, желательно за пределы прилагаемой к насосу документации), ни шабашникам-рукожопам (которым вообще плевать на любую документацию). Далее сколько-то времени проходит, пока насос ещё может проталкивать слив через оставшееся место. Ну а дальше начинаются жалобы по форумам "какой насос плохой, зашумел/сломался через год/два!"

0