Bulken
Bulken
Новичок

Регистрация: 07.08.2020

Самара

Сообщений: 4

07.08.2020 в 22:29:02

Фасад отштукатурен цементным раствором (песок+цемент 3/1) в 3 слоя поверх пеноблока. Через несколько дней после окончания работ пошли трещины. Сейчас прошло порядка 2 недель. Ошибки, которые могли привести к образованию трещин:

  1. Не прогрунтованы стены (пеноблок впитывает много влаги)
  2. Использование карьерного песка вместо речного (содержится глина)
  3. не использована армирующая сетка

На фото показана часть стены с выделением зон с полым звуком. Таких зон визуально процентов 20%. Общая площадь стен порядка 150м2.

Я не строитель, подскажите пожалуйста какие могут быть пути решения? Возможно ли расшить трещины и отремонтировать шпатлевкой?

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

07.08.2020 в 22:48:33

Вы полностью нарушили технологию оштукатуривания газобетона от самого начала и до конца. Нужна штукатурка с низким модулем упругости, проникающая грунтовка, адгезионный обрызг и т.д.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20943

07.08.2020 в 23:51:35

Bulken написал: Ошибки, которые могли привести к образованию трещин:

Не прогрунтованы стены (пеноблок впитывает много влаги) Использование карьерного песка вместо речного (содержится глина) не использована армирующая сетка

ошибка, которая привели к данному дефекту скорей всего ошбка номер 2). Ошибка 3) - это тоже ошибка, но она пока не проявилась, из-за этой ошибки будут другие трещины, они проявятся позже. Ещё одна ваша ошибка - слишком много цемента клали в раствор. Что касается грунтования, то это спорный вопрос. Есть мнение, что грунтовка вредна для фасадов, и её нужно заменять просто смачиванием стены водой перед оштукатуриванием.

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

08.08.2020 в 00:43:40

Грэй написал: Ещё одна ваша ошибка - слишком много цемента клали в раствор.

Одна из двух. Слишком много цимента.

Bulken написал: Использование карьерного песка вместо речного (содержится глина)

Карьер на стены, речной на пол, так что правильно.

Bulken написал: На фото показана часть стены с выделением зон с полым звуком.

Отсуствие обрызга, тоесть жидкого циментно/1 часть/-песчаного/две части/ грунда под штукатурку, который наносится на увлажненную поверхность. А что делать - пустоты сбить и заполнить по новой, если все падает легко, то...

0

Баш майсторът

Bulken
Bulken
Новичок

Регистрация: 07.08.2020

Самара

Сообщений: 4

08.08.2020 в 11:51:55

Вот такой песок мне привезли....глина есть, проверял с водой. По цвету тоже видно. Дополнительно просеивал комки.

0
Bulken
Bulken
Новичок

Регистрация: 07.08.2020

Самара

Сообщений: 4

08.08.2020 в 12:31:19

jekasus написал:

Грэй написал: Ещё одна ваша ошибка - слишком много цемента клали в раствор.

Одна из двух. Слишком много цимента.

Bulken написал: Использование карьерного песка вместо речного (содержится глина)

Карьер на стены, речной на пол, так что правильно.

Bulken написал: На фото показана часть стены с выделением зон с полым звуком.

Отсуствие обрызга, тоесть жидкого циментно/1 часть/-песчаного/две части/ грунда под штукатурку, который наносится на увлажненную поверхность. А что делать - пустоты сбить и заполнить по новой, если все падает легко, то...

jekasus, 1.Везде три слоя. Я так понимаю заделать нужно в один слой... Тогда он получится толстым. Это допускается? 2.Можно ли было делать второй не финишной цементно-песчаный слой через несколько часов после первого? (поймал на этом строителей, но слишком поздно) 3.Первые два слоя после суточного высыхания были местами немного потресканными (не так много как на фото, но все же). На сколько это критично? Строители утверждали, что это нормально и финишный слой будет без трещин. В итоге вся в трещинах. Ссылаются на плохой песок (причем сказали об этом уже после окончания работ, когда уже пошли трещины). Правы ли они?

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.08.2020 в 14:51:33

Bulken написал: (поймал на этом строителей, но слишком поздно)

Т.е. у вас один слой. Это тоже одна из причин.

Bulken написал: Ссылаются на плохой песок

Он то виноват меньше всего.

Ваши работники голодные и опыта мало.

0
Bulken
Bulken
Новичок

Регистрация: 07.08.2020

Самара

Сообщений: 4

08.08.2020 в 15:47:46

Согласен, что имеет место нарушение технологии. Самое интересное, что за несколько месяцев до этого эти же строители делали лицевой сторону штукатуркой и там все нормально - ни трещин, ни глухих звуков. По вашему опыту на сколько критично текущее состояние штукатурки? Можно ли пройтись слоем шпатлевки? Я понимаю, что идеальное решение-это все снять и нанести повторно, но экономически очень для меня накладно...

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20943

08.08.2020 в 17:49:09

Bulken написал: По вашему опыту на сколько критично текущее состояние штукатурки?

по моему опыту: штукатурка фасада делается, во- первых, для красоты. Если вам нравится. то и ладно. Ессть штукатурки которые специально трескаются, и считается что это красиво (так задумано) Во- вторых, штукатурка делается для защиты стен от разных атмосферных явлений.

Bulken написал: По вашему опыту

даже не по моему опыту, а по наблюдениям за разными зданиями, и штукатуренными и нет, срок службы их несильно отличается. Сибит неоштукатуренный стоит годами, и ничё. А даже такая штукатурка как у вас (с трещинами) - всё же лучше чем ничего.

Bulken написал: Можно ли пройтись слоем шпатлевки?

можно. можно просто покрасить, не шпатлюя. Можно локально замазать самые большие трещины. Можно хоть чо.)))

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

08.08.2020 в 22:24:36

Bulken написал:

jekasus написал:

Грэй написал: Ещё одна ваша ошибка - слишком много цемента клали в раствор.

Одна из двух. Слишком много цимента.

Bulken написал: Использование карьерного песка вместо речного (содержится глина)

Карьер на стены, речной на пол, так что правильно.

Bulken написал: На фото показана часть стены с выделением зон с полым звуком.

Отсуствие обрызга, тоесть жидкого циментно/1 часть/-песчаного/две части/ грунда под штукатурку, который наносится на увлажненную поверхность. А что делать - пустоты сбить и заполнить по новой, если все падает легко, то...

jekasus, 1.Везде три слоя. Я так понимаю заделать нужно в один слой... Тогда он получится толстым. Это допускается? 2.Можно ли было делать второй не финишной цементно-песчаный слой через несколько часов после первого? (поймал на этом строителей, но слишком поздно) 3.Первые два слоя после суточного высыхания были местами немного потресканными (не так много как на фото, но все же). На сколько это критично? Строители утверждали, что это нормально и финишный слой будет без трещин. В итоге вся в трещинах. Ссылаются на плохой песок (причем сказали об этом уже после окончания работ, когда уже пошли трещины). Правы ли они?

Bulken, Вы не забыли что штукатурите газобетон и штукатурка которой вы работаете не предназначена для его оштукатуривания??? Модул упругости высокий, даже если сейчас получится, то потом разрушение будет по газобетону, она его просто вырвет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу