11.08.2020 в 10:32:10
Всем привет. Решил "запилить" новую тему в продолжение этой Мнения разделились... Сейчас собираю систему у себя в квартире и тоже возник вопрос о правильной опрессовке при наличии редуктора давления в цепи? По коллекторной группе порядок следующий: вводной ШК; кран комплекта от протечек; ФГО; счетчик; обратный клапан; редуктор; коллектор. Редуктор Itap Eurobrass
11.08.2020 в 11:30:35
sajgak, редуктор плохой. Опрессовывать в двух местах, до и после редуктора. "До" при лености можно не проверять, критичнее всё же после. Опрессовка: Подаём рабочее давление (где-то 3 атм) - полчаса выдержки, в течение которых идёт визуальная проверка - если не течёт - пробное 10атм. Далее через полчаса замер давления и ещё через 2 часа замер давления. Испытания пройдены, если через 0,5 ч давление упало не более чем на 0,6 и через два часа - ещё не более чем на 0,2.
11.08.2020 в 12:34:54
Mazayac, спасибо. А чем плох этот редуктор? Посоветуйте альтернативу
11.08.2020 в 19:13:37
sajgak,поршневой он. Поршневые редукторы служат недолго, заклинивают. Нужен мембранный: VALTEC VT.085.N или FAR FA281512.
12.08.2020 в 16:09:50
Mazayac, хм, на валтек именно этот смотрел, но видимо по цене решил остановиться на Itap. На сайте указан компенсационного действия,
12.08.2020 в 16:20:05
Хотя материал диафрагмы - латунь. Ладно, сдохнет, махнем.
12.08.2020 в 17:32:36
sajgak, нет там никакой диафрагмы, это тупая ошибка перевода. И мембрана не может быть латунной. Поршень с прокладкой O-рингом стоит. Видно в техдокументации на иллюстрации с разрезом, номера 13 и 12:
13.08.2020 в 14:24:54
Mazayac, да, уже понял, спасибо за инфу