Добрый день.

Из за бесконечных косяков поменял бригаду, новый электрик прозвонил разводку и спрашивает, какие у меня пожелания к щитку. А так как я не спец в этом, появилось несколько вопросов. Проекта электрики и щитка изначально нет, вся проводка новая, в квартире будут продивать 3 детей.

  1. В квартиру площадью 170 м2 приходит 3 фазы, в наружнем щитке стоит трехфазный счетчик и трехфазный автомат на 100А
  2. Закуплен щиток на 72 поста
  3. В щиток приходит 30 концов:
    • 1 шт. Варочная пятижильный
    • 3 шт. Кондиционеры
    • 7 шт. Свет
    • 7 шт. Розетки
    • 8 шт. Теплые полы
    • 1 шт. Вентялиция
    • 1 шт. Роутеры интернет
    • 1 шт. Бойлер
    • 1 шт. Система контроля протечек Плюс отдельно конец выключателя при входе для общего включения-выключения света.
  4. Из "необычных общих" задач запланирован выключатель, который при выходе вырубает весь свет, вентиляцию, бойлер и закрывает краны системы контроля протечек. При входе - восстанавливает.
  5. Квартира 140м2 в муравейнике, Москва, будут проживать 3 ребенка

Вопросы (дилетантские, прошу сильно не ругаться):

  1. Не жил раньше с трехфазным вводом, были только однофазные, и как следствие - периодические сидения по полдня без света, когда у соседа и на лестнице свет есть. Потому выбираю между переключателем фаз ПФ-80А на входе - полностью однофазной схемой поключения квартиры, и примерным распределением нагрузки по трем фазам. Что лучше и как это реализовать?
  2. Как рассчитать нагрузку и автоматы для однофазного подключения? Хватит ли ПФ-80А если одни теплые полы на 5,5 кВт?
  3. При трехфазном подключении, как распределять нагрузку по фазам? Банально свет с кондеями и бойлером в одну, теплые полы с плитой в другую, розетки в третью?
  4. Просто подключить все 30 концов через 30 дифов - места в щитке не хватит, правильно ли будет пустить через ДИФы все группы розеток, а свет пустить через автоматы и групповые УЗО на 3-4 автомата?
  5. Через что желательно подключать теплые полы?
  6. Смысл трехфазной запитки варочной поверхности - если в продаже все поверхности однофазные? Имеет смысл подключить варочную по однофазной схеме через однофазное УЗО и автомат на 40А?
  7. Общий выключатель света реализовать через контактор, или есть какие то еще более простые схемы? С контактором так же как с автоматом - если контактор трехполюсной на 40А, то можно одновременно пропустить по первому полюсу 32А, по второму 32А, и по третьему 32А, получив после него по трем проводам суммарно 96А?
  8. После контактора нужны какая нибудь колодка, или кроме шин на ноль ничего не потребуется?

С Уважением, Борис.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

12.08.2020 в 10:48:57

У вас по договору, какая максимальная мощность выделена на квартиру? Очень сильно сомневаюсь что 60кВт. счетчик тоже на 100А стоит?

0
kreechet1214
kreechet1214
Новичок

Регистрация: 12.08.2020

Москва

Сообщений: 17

12.08.2020 в 11:06:59

Designman а акте написано "Разрешение на присоединение единовременной мощности ... 14 кВА"

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18307

12.08.2020 в 11:32:41

kreechet1214 написал: а акте написано "Разрешение на присоединение единовременной мощности ... 14 кВА"

А это 25А на фазу, никак не 60.

kreechet1214 написал: В щиток приходит 30 концов

Хорошо бы понимать линии розеток, света, конд-в, теплых полов - что, куда. А также тип кабелей и их параметры, особливо - сечения...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

12.08.2020 в 12:33:06

Бойлер у вас будет проточный или накопительный, какая его мощность?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2020 в 14:34:23

kreechet1214 написал: все 30 концов через 30 дифов - места в щитке не хватит

Это почему? 30х2=60 У Вас

kreechet1214 написал: Закуплен щиток на 72 поста

Вроде ещё место остаётся.

kreechet1214 написал: Потому выбираю между переключателем фаз ПФ-80А на входе - полностью однофазной схемой поключения квартиры, и примерным распределением нагрузки по трем фазам.

Переключатель скажем на свет ,аквасторож и несколько розеток. Вроде у ПФ не самые лучшие отзывы, как вариант ПЭФ-319 ссылка

kreechet1214 написал: Через что желательно подключать теплые полы

Переведите.

kreechet1214 написал: Общий выключатель света реализовать через контактор, или есть какие то еще более простые схемы

Это самое простое (посмотрите схемы на импульсных реле ссылка ссылка)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

kreechet1214
kreechet1214
Новичок

Регистрация: 12.08.2020

Москва

Сообщений: 17

12.08.2020 в 20:41:13

Designman, Накопительный, 2кВт

0
kreechet1214
kreechet1214
Новичок

Регистрация: 12.08.2020

Москва

Сообщений: 17

12.08.2020 в 20:49:11

MaSeVi, НЕ посмотрел, но у нового электрика при прозвонке замечаний о нехватке сечения не возникло. megrad, с переключателем фаз все понятно - раз у меня на входе 25А в фазу, то никакого переключателя, только распределять нагрузку до 75А на три фазы более менее равномерно.

Теплые полы подключать через УЗО?

Варочные поверхности я видел только однофазные, все что в магазинах - идут с заводов с 4-х жильным кабелем для подключения по 1 или 2-фазной схеме. У меня складывается впечатление, что рассказы "о перемычках, которыми любая варочная панель из 1-фазной превращается в 3-фазную" описывают модель 10-15 летней давности, и сейчас таких или нет, или их просто мало. Я не ошибаюсь? Имеет смысл вообще городить в щитке 3-х фазную логику для варочной панели? Или таких панелей на рынке всего 3 штуки?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2020 в 21:01:27

kreechet1214 написал: Теплые полы подключать через УЗО

Всё подключается через УЗО, хотя есть не внятные исключения. Всё давно опробовано - ввод, три реле напряжения, после них три УЗО на 30 мА и под ними равномерно распределяете нагрузку. Розетки и освещение комнат распределить под разные УЗО. Чтобы при сработке УЗО в комнате гарантированно было питание.

kreechet1214 написал: Варочные поверхности я видел только однофазные, все что в магазинах - идут с заводов с 4-х жильным кабелем для подключения по 1 или 2-фазной схеме.

Как кому повезёт - где то перемычки где то кабель. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

kreechet1214
kreechet1214
Новичок

Регистрация: 12.08.2020

Москва

Сообщений: 17

12.08.2020 в 21:12:09

megrad, А как с этим разобраться заранее? Если панели все однофазные - смысл городить трехфазное подключение?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.08.2020 в 02:14:26

kreechet1214 написал: Если панели все однофазные

Вы в этом так уверены - прокладывайте 3х6.

kreechet1214 написал: смысл городить трехфазное подключение

Чтоб не переделывать. И меньше перекос по фазам.

0