Rumato, АлВас, вам виднее. Я назвал его так, как написано на упаковке.
Вот когда вы столкнетесь с тем, что нечто из упаковки показывает наличие напряжения на двух проводах, возможно, поменяете и мнение и тестер...
АлВас, так я о том и пишу. Кстати светильник разобрал - ноль нигде не отваливается. Там соединение через винтовую клемму
Ret, но так не бывает, что все в порядке, а лампа то потухнет, то погаснет. вся электрика сидит на контактах, вот с ними и надо разбираться, начиная с матрона и заканчивая АВ в РЩ. Или наоборот...
АлВас, потому сюда и обратился.
Если бы с АВ были пробелмы, то они бы распространялись на всю квартиру. А траблы только в одном месте.
Проверил проводку, за исключением только того, что в стене (я светильник переносил в сторону и соединения замуровал). ВОзможно и тма что-то. Но одна хрень все равно остается непонятной. Реакция индикатора на отключенный провод.
От фазы в коробке уходят провода на выключатели в ванной, туалете, прихожей и кухни. Все нормальные кроме одного - который идет в туалет. Проблему описывал - на разъединенном с фазой проводе индикатор показывает ток. Выключатель сдвоенный - одна клава на ванну, одна на туалет. (!!!) При этом с проводом, идущим на светильник вванной, все в порядке. Грешить на индикатор глупо, поскольку с др проводами он такого не показывает. Мистика...
Ret,
Индикатор может светиться на двух проводах при наведенном напряжении- два параллельных провода есть конденсатор, иногда его емкости достаточно для таких непоняток или же при мизерной утечке где-то. Вот был бы нормальный тестер!!! в т.ч. и стрелочный, даже простейший, было бы намного информативнее.
Индикатор с неонкой имеет право светить уже при токе всего 0,3...0,5 миллиампер, если с светодиодом- раза в два больше, если активный- с транзистором и элементом питания- менее 0,3 мА и будете вы эту емкостную составляющую искать долго и нудно.