vpalehin, источники Ваши всё заковыристее.
Вот тесть говорит, что подача сверху. ОК, а не говорит, как на чердак вода попадает? Чтобы сверху спуститься?
Обычно нет никакой мега-трубы, спрятанной от жильцов, по которой бы для сотни квартир воду подавали из подвала наверх. А есть П или Т-образные стояки. По стояку санузлов, например, вода поднимается вверх, на чердаке горизонтальная перемычка и по стояку кухонь (или, например, санузлов соседних квартир) затем опускается вниз.
Только фото из подвала обычно гарантируют точный результат.
При боковом/диагональном подключении, если ПС по высоте между отводов - в нём никогда воздуха не будет. Я поэтому и прошу всегда озвучивать точную высоту отводов и точек подключения ПС.
А вот если верх ПС задран выше верхнего отвода - тогда воздух стоит в верхнем уголке, и если уголок не последней модели (со встроенным краном), то красиво от него не избавиться, маевским на другой стороне не выпустить - приходится аккуратно ослаблять накидную гайку уголка ключом. Вот так, выше пунктира - воздух:

Можете попробовать ослабить гайку вентиля, что к стене прилегает.
А может быть ещё вот так: