dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20360

02.12.2020 в 00:29:29

Radio написал:

dokar написал: в вашем случае дожна быть присоединена проводником сечением по меди н еменее 35 кв/мм

Шестерки вполне достаточно с большим запасом.

Radio, Обоснуйте . Опровергните господ проэктантов из указанной дискусиии.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.12.2020 в 00:48:17

dokar,

1.7.127 Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм - при наличии механической защиты; 4 мм - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм.

Здесь в общем-то речь идет о проводнике уравнивания потенциалов со сторонней проводящей частью, не более того.

Чисто ради гармонии можно кинуть десяточку, чтобы не смотрелась слишком убого и тонко. Болт всё равно тоньше.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.12.2020 в 00:50:11

Юрка написал: На корпусе металлического щита приварена шпилька М6 для заземления щитка. В щит входит СИП 4х95 мм. В щите установлена толстая шина (которая может принять 95 мм.кв.), с которой нужно связать корпус. Каким проводом это нужно сделать и какой пункт ПУЭ это регулирует?

Хм-м-м...

1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения £ 5 с):

S ³ I√t/k, где S - площадь поперечного сечения защитного проводника, мм2;

I - ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом в соответствии с табл. 1.7.1 и 1.7.2 или за время не более 5 с в соответствии с 1.7.79, А;

t - время срабатывания защитного аппарата, с;

k - коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции, начальной и конечной температур. Значение k для защитных проводников в различных условиях приведены в табл. 1.7.6-1.7.9.

Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения.

Значения максимальной температуры при определении сечения защитного проводника не должны превышать предельно допустимых температур нагрева проводников при КЗ в соответствии с гл. 1.4, а для электроустановок во взрывоопасных зонах должны соответствовать ГОСТ 22782.0 «Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний».

Можно посчитать конечно... А можно открыть справочник или даже коробку с муфтой для алюминиевых кабелей сечением 95мм² и взять оттуда готовую "косичку" в 25 мм².

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20360

02.12.2020 в 02:21:21

Radio написал: Здесь в общем-то речь идет о проводнике уравнивания потенциалов со сторонней проводящей частью,

Надо быть уверенным , что на эту самую сторонню проводящую часть ни за что и никогда фаза не прилетит. А что будет если вышестоящая защита не сработает по причие выгорания соплей, которыми ее (часть) заземлили, но при этом проводник с фазой окажется приваренным к корпусу щита ? Ведь он окажется под напряжением.
Так все таки уравниваем потенциалы или землим не понарошку ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.12.2020 в 03:23:37

Radio написал: Здесь в общем-то речь идет о проводнике уравнивания потенциалов со сторонней проводящей частью, не более того.

:net:

1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.

:yu:

1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

:p

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.12.2020 в 07:51:12

ПPOPAБ, не играет значения :popcorn

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20360

02.12.2020 в 10:40:52

Radio,

Radio написал: ПPOPAБ, не играет значения :popcorn

С каких это пор металлические корпуса ВРУ перестали быть открытыми проводящими частями ?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20360

02.12.2020 в 11:00:08

То есть можно подменять понятия , жонглировать ими и утверждать , что все это -

Radio написал: ПPOPAБ, не играет значения :popcorn

???
Так крест или трусы ? Если методичка конечно позволит. Эх нагайка где-плачет .

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

02.12.2020 в 13:00:10

А дверь чем присоединить к корпусу? Тоже 25 мм или зависит от тока приборов, которые установлены на двери?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

02.12.2020 в 13:58:36

Radio написал: dokar,

1.7.127 Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм - при наличии механической защиты; 4 мм - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм.

Здесь в общем-то речь идет о проводнике уравнивания потенциалов со сторонней проводящей частью, не более того.

Чисто ради гармонии можно кинуть десяточку, чтобы не смотрелась слишком убого и тонко. Болт всё равно тоньше.

Radio, а это ничего, что время автоматического отключения ВЛ/ВЛИ не нормировано и, бывает, превышает 5 с?

А, как бы, смысл провода зануления дверцы/корпуса, при некоторых повреждениях - выдержать ток КЗ через дверцу/корпус до тех пор пока ВЛ/ВЛИ не отключится. Разве не так?

А на счёт болта, то как бы он же, в основном обеспечивает необходимое контактное усилие между наконечником и корпусом/дверцей.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20360

02.12.2020 в 14:12:47

Serge3leo написал: А, как бы, смысл провода зануления дверцы, при некоторых повреждениях - выдержать ток КЗ через дверцу до тех пор пока ВЛ/ВЛИ не отключится.

В данный момент рассматриваем смысл заноления дверцы шкафа и сечение провода для этой цели, исходя из

Юрка написал: зависит от тока приборов, которые установлены на двери?

Они подключаются сечениями не более 2.5 квадратов . Мехзащита при этом отсутствует , следовательно 4,0 сечения будет достаточно.

0