dokar написал:
Serge3leo написал: А, как бы, смысл провода зануления дверцы, при некоторых повреждениях - выдержать ток КЗ через дверцу до тех пор пока ВЛ/ВЛИ не отключится.
В данный момент рассматриваем смысл заноления дверцы шкафа и сечение провода для этой цели, исходя из
Юрка написал: зависит от тока приборов, которые установлены на двери?
Они подключаются сечениями не более 2.5 квадратов . Мехзащита при этом отсутствует , следовательно 4,0 сечения будет достаточно.
dokar, хм, да Вы добрый души оптимист, однако ;) Т.е. «...в металлический щит входит СИП 4х95 мм.кв...», но предлагается считать, что он никогда, ни при каких условиях, не коротнёт на дверцу?