02.12.2020 в 14:25:53
dokar написал:
Serge3leo написал: А, как бы, смысл провода зануления дверцы, при некоторых повреждениях - выдержать ток КЗ через дверцу до тех пор пока ВЛ/ВЛИ не отключится.
В данный момент рассматриваем смысл заноления дверцы шкафа и сечение провода для этой цели, исходя из
Юрка написал: зависит от тока приборов, которые установлены на двери?
Они подключаются сечениями не более 2.5 квадратов . Мехзащита при этом отсутствует , следовательно 4,0 сечения будет достаточно.
dokar, хм, да Вы добрый души оптимист, однако ;) Т.е. «...в металлический щит входит СИП 4х95 мм.кв...», но предлагается считать, что он никогда, ни при каких условиях, не коротнёт на дверцу?
02.12.2020 в 14:31:09
Serge3leo написал: но предлагается считать, что он никогда, ни при каких условиях, не коротнёт на дверцу?
ну да, ведь при отсутствии на дверце какого либо электрооборудования её вообще не требуется заземлять
02.12.2020 в 21:06:48
Юрка написал: А дверь чем присоединить к корпусу? Тоже 25 мм или зависит от тока приборов, которые установлены на двери?
Если на ней нет ничего - нет и никакой надобности её "землить" при 0,4. Если хош четверочку мяконьку прикрути.
Serge3leo написал: А на счёт болта, то как бы он же, в основном обеспечивает необходимое контактное усилие между наконечником и корпусом/дверцей.
Шелестерочный болтик встречается на контактных выводах АВ до 200А ..!
02.12.2020 в 21:36:43
юра Т написал:
Serge3leo написал: но предлагается считать, что он никогда, ни при каких условиях, не коротнёт на дверцу?
ну да, ведь при отсутствии на дверце какого либо электрооборудования её вообще не требуется заземлять
юра Т, а где вот это написано? Практически все типовые модульные щиты для жилых домов имеют болтик на дверке и корпусе. Технадзор при сдаче дома не принимает щиты без проводника на дверку. Болтик да, шестерка.
02.12.2020 в 21:51:46
ПPOPAБ написал: А он - чем мотививует?
Наверное вот этим: 1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
...и не важно есть на дверке лампочки, тумблеры и тп. Достаточно того, что человек может к ней прикоснуться, или схватиться за ручку, не отпустить при ударе током, и при неудачном стечении обстоятельств.... Суд, экспертиза, тюрьма.... итд
02.12.2020 в 22:01:36
BV написал: Наверное вот этим:
Технадзоры... А еще пару страниц той же книжки осилить - не судьба?
Должна же быть хоть какая-то загадка в электроустановке. :p
02.12.2020 в 22:06:04
BV написал: Суд, экспертиза, тюрьма.... итд
:eek: :net: :D
Баюсь - баюсь! :D Крови попьют. Хоть и облажаются - лучше с ними не шутить. :confused:
02.12.2020 в 22:08:24
ПPOPAБ написал:
BV написал: Наверное вот этим:
Технадзоры... А еще пару страниц той же книжки осилить - не судьба?
Должна же быть хоть какая-то загадка в электроустановке. :p
ПPOPAБ, Есть еще такое толкование..... Смотрим ТУ производителя на изделие и сборочный чертеж. Должна быть перемычка и этим все сказано.
02.12.2020 в 22:14:41
{{post:6931549,Есть еще такое толкование..... Смотрим ТУ производителя на изделие и сборочный чертеж.}
Эта оболочка может быть составляющей самых различных устройств. Посему - болтег никому не мешает и ни к чему не обязывает. Расширенные функциональные возможности изделия. ;)