28.08.2020 в 10:14:50
Veresk написал: то требование по замене не интеллектуальных приборов учета установленных после 1 июля 2020 года распространяется на СНТ и физических лиц садоводов?
01.09.2020 в 11:34:36
Alexey_Spb написал: Veresk написал: Спуски по опоре до ЩУ будут медью кабелем ВВГнг 2х10мм.кв., а не СИП-4
Плохая идея.. лет так через пять изоляция ВВГ под действием атмосферы и ультрафиолета покроется трещинами, а потом как все заверте... :nо: Но сути мной сказанного это не меняет. Нарисуйте схему как вы (или не вы) планируете делать ввод каеля, переход на сип (либо там все ВВГ ведут). Хоть в ПНД-гофру засуньте его ради приличия, правда она дорогая (в районе 1000 за 100 метров), председателя земноводное душить начнет.
Верно понял, защитная оболочка кабеля ВВГнг покроется трещинами через 5-7 лет? Или зачищенные от оболочки провода кабеля ВВГнг, подключаемые к СИП-2 ВЛИ-0,4кВ и ответвлению покроются трещинами через 5-7 лет?
Так …, нашему председателю предложили это техническое решение: дополнительно защитить спуски по опоре к ЩУ выполненные ВВГнг светостойкой гофрированной трубой, а мембранные сальники вводов ЩУ заменить на PG21 (ИЕК) или аналогичные, и на 100000руб сократить расходы на аренду автовышки. ВВГнг к СИП-2 ВЛИ-0,4кВ, и к абонентским ответвлениям соединяется при помощи Р616R (Нилед).
П.с. Я сторонник применения на спусках СИП-4, но там свои технические нюансы требуется защита СИП-4 от возможных механических повреждений, и переход с алюминия на медь.
01.09.2020 в 11:37:16
Alexey_Spb написал: Ваш наиивный председатель думает что оградит жителей от воровства, но с учетом того что у вас там наверняка говнозаземление, ваша сеть уже не будет носить гордое наименование TN.. Скорее у вас будет ХN, где Х - ну вы поняли. Это когда даже КЗ на землю не вызывает сработки вышестоящего автомата, а утечка ампер так в 5 - ну вообще ниочем. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Неучтенное потребление матушкой-землей из-за тупости председателя. И при этом, дай Бог, не пострадают от удара током невинные граждане.
При повторном заземлении нейтрали на опоре ВЛИ-0,4кВ, что именно применяете для устройства заземлителя?
01.09.2020 в 11:51:32
Radio написал: ... а ЕСТЬ ТРЕБОВАНИЕ устанавливать счетчик на высоте не более 1,7 м. Всё.
Согласен. Но….наш председатель толкует пункт 1.5.29. ПУЭ так: « в требовании указана высота от пола до коробки зажимов счётчиков…., ЩУ со счётчиками установлен на опору ВЛИ-0,4кВ, где будем искать пол, дабы выполнить требование по высоте установки?
01.09.2020 в 12:25:58
Veresk написал: Верно понял, защитная оболочка кабеля ВВГнг покроется трещинами через 5-7 лет?
Ничего с ним не произойдёт, ели на морозе не ломать.
Veresk написал: Или зачищенные от оболочки провода кабеля ВВГнг, подключаемые к СИП-2 ВЛИ-0,4кВ и ответвлению покроются трещинами через 5-7 лет?
А вот изоляция жил действительно выполнена из НЕ свето озоностойкой композиции ПВХ. предсказать срок службы не берусь.
Veresk написал: П.с. Я сторонник применения на спусках СИП-4, но там свои технические нюансы требуется защита СИП-4 от возможных механических повреждений, и переход с алюминия на медь.
Да нет там никаких возможных повреждений, вы ведь не до грунта его собрались опускать. А то что он в одинарной оболочке - так оденьте ту-же самую гофру. Про переход на медь вообще не понял. СИП же в автомат заходит.
Veresk написал: Но….наш председатель
А как прикажете пользоваться защитно-коммутационной аппаратурой?
01.09.2020 в 12:40:02
Veresk написал: ЩУ со счётчиками установлен на опору ВЛИ-0,4кВ, где будем искать пол, дабы выполнить требование по высоте установки?
А вы ему скажите, что пол у него будет средний, если не прекратит демагогию. Требование абсолютно обосновано, любой инспектор должен иметь возможность осмотреть счетчик не прибегая к посторонним табуреткам, лестницам и т.п.
01.09.2020 в 12:58:57
Radio написал: Требование абсолютно обосновано, любой инспектор должен иметь возможность осмотреть счетчик не прибегая к посторонним табуреткам, лестницам и т.п.
И не только инспектор, но и абонент должен иметь возможность снятия показаний и отключения собственной электроустановки.
01.09.2020 в 14:41:28
поставите слишком низко - в них, или на них обязательно залезут дети, или другие несознательные граждане, и никакие замки не спасут, оно Вам надо? но и на 3 метра задирать не айс
01.09.2020 в 21:37:30
ПPOPAБ написал: Veresk написал: П.с. Я сторонник применения на спусках СИП-4, но там свои технические нюансы требуется защита СИП-4 от возможных механических повреждений, и переход с алюминия на медь.
Да нет там никаких возможных повреждений, вы ведь не до грунта его собрались опускать. А то что он в одинарной оболочке - так оденьте ту-же самую гофру. Про переход на медь вообще не понял. СИП же в автомат заходит.
Информация от августа 2012 года: «…благодарим Вас за обращение в Центр Поддержки Клиентов ЗАО "Шнейдер Электрик".
В соответствии с запросом №01882478 информируем Вас:
Подсоединение многопроволочных алюминиевых жил напрямую в верхнюю клемму автоматов iC60N запрещено. Для подключения жесткого одножильного алюминиевого кабеля сечением от 16 до 50 мм2 может быть использована клемма реф. 27060. Подключение многожильного алюминиевого кабеля (в том числе многопроволочной алюминиевой жилы СИП-4, 16 мм.кв) к этой клемме недопустимо».
01.09.2020 в 21:51:17
ПPOPAБ написал: Veresk написал: Но….наш председатель
А как прикажете пользоваться защитно-коммутационной аппаратурой?
Так…., поставить АВ с возвратным механизмом включения, с оплатой всех расходов из личных средств председателя. :)
01.09.2020 в 22:01:03
Veresk написал: Подсоединение многопроволочных алюминиевых жил напрямую в верхнюю клемму автоматов iC60N запрещено.
Я рад за этот "шнайдер"... Таких автоматов у меня есть ящик, из вредности засуну в него шестнадцатую люминь. Но наверное сам быстрее сдохну чем этот автомат. :)
Ставьте ИЕК, он успешно принимает люмуний. И не делайте людям мосх. ;)