Аватар пользователя
Veresk

Местный

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 43

01.09.2020 в 21:37:30

ПPOPAБ написал: Veresk написал: П.с. Я сторонник применения на спусках СИП-4, но там свои технические нюансы требуется защита СИП-4 от возможных механических повреждений, и переход с алюминия на медь.

Да нет там никаких возможных повреждений, вы ведь не до грунта его собрались опускать. А то что он в одинарной оболочке - так оденьте ту-же самую гофру. Про переход на медь вообще не понял. СИП же в автомат заходит.

Информация от августа 2012 года: «…благодарим Вас за обращение в Центр Поддержки Клиентов ЗАО "Шнейдер Электрик".

В соответствии с запросом №01882478 информируем Вас:

Подсоединение многопроволочных алюминиевых жил напрямую в верхнюю клемму автоматов iC60N запрещено. Для подключения жесткого одножильного алюминиевого кабеля сечением от 16 до 50 мм2 может быть использована клемма реф. 27060. Подключение многожильного алюминиевого кабеля (в том числе многопроволочной алюминиевой жилы СИП-4, 16 мм.кв) к этой клемме недопустимо».

0
Аватар пользователя
Veresk

Местный

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 43

01.09.2020 в 21:51:17

ПPOPAБ написал: Veresk написал: Но….наш председатель

А как прикажете пользоваться защитно-коммутационной аппаратурой?

Так…., поставить АВ с возвратным механизмом включения, с оплатой всех расходов из личных средств председателя. :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.09.2020 в 22:01:03

Veresk написал: Подсоединение многопроволочных алюминиевых жил напрямую в верхнюю клемму автоматов iC60N запрещено.

Я рад за этот "шнайдер"... Таких автоматов у меня есть ящик, из вредности засуну в него шестнадцатую люминь. Но наверное сам быстрее сдохну чем этот автомат. :)

Ставьте ИЕК, он успешно принимает люмуний. И не делайте людям мосх. ;)

0
Аватар пользователя
Veresk

Местный

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 43

02.09.2020 в 14:31:10

ПPOPAБ написал: Veresk написал: Подсоединение многопроволочных алюминиевых жил напрямую в верхнюю клемму автоматов iC60N запрещено.

Я рад за этот "шнайдер"... Таких автоматов у меня есть ящик, из вредности засуну в него шестнадцатую люминь. Но наверное сам быстрее сдохну чем этот автомат. :)

С интересом понаблюдаю за долговременным экспериментом подключения СИП-4 16 мм.кв.. Предлагаю выбрать для испытаний этот автомат: iC60N-C40 (код A9F79340), и долговременную нагрузку через него 30-35А. :)

П.с. Из какого сплава (металла) сделаны подвижный и неподвижный контакты верхнего клемного зажима в автомате iC60N-C40 (код A9F79340)? Из какого сплава (металла) покрытие этих контактов?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

02.09.2020 в 15:24:45

Veresk написал: iC60N-C40

У вас на нем свет клином сошелся что ли? Это далеко не самый лучший автомат в мире, чтоб вы знали.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.09.2020 в 16:20:07

Radio написал:

Veresk написал: iC60N-C40

У вас на нем свет клином сошелся что ли? Это далеко не самый лучший автомат в мире, чтоб вы знали.

Radio, можете сказать, какой из "одноклассников" лучше, и чем конкретно?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.09.2020 в 16:24:42

Veresk написал: С интересом понаблюдаю за долговременным экспериментом подключения СИП-4 16 мм.кв.. Предлагаю выбрать для испытаний этот автомат: iC60N-C40 (код A9F79340), и долговременную нагрузку через него 30-35А. :)

Посмотрел у себя: оно и стоит трехполюсное, пару лет наверное. И в него воткнут АВВГ 16 квадрат. Длительные нагрузки правда поменьше, но пиковые и выше номинала бывают.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.09.2020 в 16:27:02

СтранникXXI написал: можете сказать, какой из "одноклассников" лучше, и чем конкретно?

Большинство одноклассников не брезгуют алюминием...

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.09.2020 в 22:07:12

ПPOPAБ написал:

СтранникXXI написал: можете сказать, какой из "одноклассников" лучше, и чем конкретно?

Большинство одноклассников не брезгуют алюминием...

Почему Вы решили, что iC60N брезгует?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.09.2020 в 23:39:24

СтранникXXI написал: Почему Вы решили, что iC60N брезгует?

Да чтож такое то, вообще никто ничего не читает что ли...

Veresk написал: Информация от августа 2012 года: «…благодарим Вас за обращение в Центр Поддержки Клиентов ЗАО "Шнейдер Электрик". В соответствии с запросом №01882478 информируем Вас: Подсоединение многопроволочных алюминиевых жил напрямую в верхнюю клемму автоматов iC60N запрещено. Для подключения жесткого одножильного алюминиевого кабеля сечением от 16 до 50 мм2 может быть использована клемма реф. 27060. Подключение многожильного алюминиевого кабеля (в том числе многопроволочной алюминиевой жилы СИП-4, 16 мм.кв) к этой клемме недопустимо».

0
Аватар пользователя
Veresk

Местный

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 43

03.09.2020 в 12:00:09

Radio написал: Veresk написал: iC60N-C40 У вас на нем свет клином сошелся что ли? Это далеко не самый лучший автомат в мире, чтоб вы знали.

Ну да конечно… :) «На тебе сошелся клином белый свет»

П.с. Мной технический вопрос перехода с СИП-4 на медь был решён в 2012 году.

0
Аватар пользователя
Veresk

Местный

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 43

03.09.2020 в 12:02:07

ПPOPAБ написал: Veresk написал: С интересом понаблюдаю за долговременным экспериментом подключения СИП-4 16 мм.кв.. Предлагаю выбрать для испытаний этот автомат: iC60N-C40 (код A9F79340), и долговременную нагрузку через него 30-35А. :) Посмотрел у себя: оно и стоит трехполюсное, пару лет наверное. И в него воткнут АВВГ 16 квадрат. Длительные нагрузки правда поменьше, но пиковые и выше номинала бывают.

Так…., к автомату у Вас подключен кабель из моножил - АВВГ 16мм.кв, а не СИП-4, 16 мм.кв. с многопроволочной алюминиевой жилой (жила круглого сечения, состоящая из 7 проводников уплотнённого алюминия). Начальные условия «эксперимента» не соблюдены. :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.09.2020 в 13:01:17

Veresk написал: Начальные условия «эксперимента» не соблюдены. :)

Это вводная вами не учтена?

ПPOPAБ написал: Для подключения жесткого одножильного алюминиевого кабеля сечением от 16 до 50 мм2 может быть использована клемма реф. 27060.

Т.е.: кабло - только через чего-то там допускается...

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.09.2020 в 15:25:21

ПPOPAБ написал:

СтранникXXI написал: Почему Вы решили, что iC60N брезгует?

Да чтож такое то, вообще никто ничего не читает что ли...

Veresk написал: Информация от августа 2012 года: «…благодарим Вас за обращение в Центр Поддержки Клиентов ЗАО "Шнейдер Электрик". В соответствии с запросом №01882478 информируем Вас: Подсоединение многопроволочных алюминиевых жил напрямую в верхнюю клемму автоматов iC60N запрещено. Для подключения жесткого одножильного алюминиевого кабеля сечением от 16 до 50 мм2 может быть использована клемма реф. 27060. Подключение многожильного алюминиевого кабеля (в том числе многопроволочной алюминиевой жилы СИП-4, 16 мм.кв) к этой клемме недопустимо».

Мало ли что там полуграмотные мальчики (или девочки) из техподдержки брякнут. Шнейдеру же надо эти клеммы "реф. 27060" продавать, поди, стОят как полавтомата.

Тут намедни решил там поинтересоваться, какое максимальное напряжение выдерживают дифы Изи9, нигде конкретной инфы нету (у меня тут один заказчик уперся в Изю, Дурнева, наверное, на ютюбе насмотрелся). Два раза в техподдержку обращался. Первый раз они начали объяснять, чем отличается АВДТ, зависимый от напряжения сети от независимого. Второй раз ответили, что номинальное напряжение 230В.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

03.09.2020 в 16:08:51

СтранникXXI написал: у меня тут один заказчик уперся в Изю, Дурнева, наверное, на ютюбе насмотрелся

Для чего заказчику нужен настоящий специалист? Прежде всего для того, чтобы рассказать где правда, а где брехня во всех этих ютубах.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу