28.08.2020 в 14:35:55
Доьбрый день!
Сделали горизонтальную штробу для 50 канализационной трубы в облицовочном блоке вентшахты.
Стена из блоков выглядет вот так:
Получается внешнюю стенку блока убрали. Внутренняя осталась не тронутая. К сожалению, никак не усилили данное место. Теперь переживаю. Стоит ли чего-то опасаться? Выше размещен полотенцесушитель. В угол слева планировалась подвесная тумба с раковиной. Теперь как-то боязно нагружать стенку. Что посоветуете?
28.08.2020 в 16:17:09
Filippok, а чего раньше не спросили, кода штробы были без коммуникаций?
28.08.2020 в 17:43:52
dmitrovski, Каюсь. Не думал об этом. Теперь локти кусаю.
28.08.2020 в 18:03:53
Filippok, чудес не бывает... Отбивать штукатурку, вытаскивать трубы, класть швеллер, и заделывать. Для подвесной раковины сделать кронштейны, замуровать их в стену заподлицо, заштукатурить.
28.08.2020 в 21:46:57
sanya1965, а если отказаться от подвесной раковины? Не нагружать стенку. Чем это чревато?
29.08.2020 в 01:30:43
Filippok написал: Чем это чревато?
Filippok,прорывом гумна в самый неподходящий момент. Стенка все равно ходит вместе с капитальной стеной, и имеет собственную массу. Которая вполне расплющит пластиковую трубу.... Тока вчера переделывал подобное, правда там расплющило вертикальный слив. Настоящие мастера видимо делали.
29.08.2020 в 01:39:37
при такой геометрии блоков ничего там не расплющит портак конечно знатный но можно не переделывать
29.08.2020 в 10:20:56
sanya1965 написал: Отбивать штукатурку, вытаскивать трубы, класть швеллер, и заделывать.
Отбить штукатурку была бы не проблема. Но стена уже в плитке :killyourselfbywall:
fhntv написал: при такой геометрии блоков ничего там не расплющит
Буду смотреть в сторону напольной тумбы с раковиной, чтобы не нагружать стену. Сам виноват :net:
29.08.2020 в 12:16:16
Filippok написал: не нагружать стену.
прочность стены достаточна для раковины, блоки перевязаны кладкой, плюс перегородки ...
29.08.2020 в 16:23:54
Filippok написал: Но стена уже в плитке
Filippok, тогда оставить как есть в надежде на чудо. Раковину можно поставить накладную со скрытыми передними ножками, будет ощущение подвесной...
29.08.2020 в 22:14:03
sanya1965 написал: расплющило вертикальный слив
интересна механика трагедии ?
30.08.2020 в 00:25:01
Filippok написал: Что посоветуете?
У вас на последнем фото ещё трещина подозрительная между штукатуркой и блоками, на торце проёма.
30.08.2020 в 10:09:17
AndyMirror написал:
Filippok написал: Что посоветуете?
У вас на последнем фото ещё трещина подозрительная между штукатуркой и блоками, на торце проёма.
AndyMirror, да, видел. Простукивал стену перед укладкой плитки. Штукатурка не бухтит. Даже поковырял отверткой по трещине. Ничего не отвалилось.)
30.08.2020 в 18:21:37
fhntv написал:
sanya1965 написал: расплющило вертикальный слив
интересна механика трагедии ?
fhntv, вертикальная трещина от вывода сифона до потолка, косой сдвиг стены. Лопнул уголок вывода сифона. Внизу горизонтальная штроба длиной 0,5м, для усиления подставили два уголка стоя. Один уголо4 стал точкой опрокидывания. Если бы его не было, то расплющило бы горизонтальный слив. Но надо сказать, что 10 лет прошло с момента ремонта.
30.08.2020 в 23:56:33
sanya1965 написал: косой сдвиг стены. Лопнул уголок вывода сифона. Внизу горизонтальная штроба длиной 0,5м
понял спасибо, редкое сочетание факторов, но все же
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.