06.09.2020 в 11:45:16
Radio написал: При неравномерной загрузке (2 розетки из трех) и невеликом cosФИ
С чего вдруг он будет низким?
06.09.2020 в 11:59:40
snipersu28 написал: А если я использую что-то подобное. Ну проще говоря я и хочу получить от трехфазного кабеля обычные розетки. Такая штука решит возможные проблемы?
Да. Там уже имеется необходимая защита.
Radio написал: При неравномерной загрузке (2 розетки из трех) и невеликом cosФИ, ток в нуле может превышать ток в наиболее загруженной фазе весьма существенно.
Ох уж эти сказочники...
06.09.2020 в 16:31:55
Radio написал: Плохо дело.
Очень плохо. По скольку вы не собираетесь доказывать свою теорию.
06.09.2020 в 16:48:34
ПPOPAБ, так она и не моя. :) В принципе это общеизвестно. При чисто активной нагрузке в нуле больше чем в более нагруженной фазе, конечно же, не будет. Ну а в ином случае - можете сами порисовать.
06.09.2020 в 17:09:43
Radio написал: так она и не моя.
Раз озвучиваете - ваша.
Radio написал: При чисто активной нагрузке в нуле больше чем в более нагруженной фазе, конечно же, не будет.
При 100% перекосе (нагрузке лишь на одной фазе) ток ноля будет равен фазному. Во всех остальных менее того.
Radio написал: Ну а в ином случае - можете сами порисовать.
Для чего мне доказывать ваши теоремы не имеющие связи с реальностью ?
06.09.2020 в 17:18:46
ПPOPAБ написал: При 100% перекосе (нагрузке лишь на одной фазе) ток ноля будет равен фазному. Во всех остальных менее того.
И при одинаковой нагрузке в двух фазах - то же самое, кстати. Подзабыли уже, что неудивительно.
ПPOPAБ написал: Для чего мне доказывать ваши теоремы не имеющие связи с реальностью ?
Что же в них нереального, если я это даже измерял на вполне реальном объекте?
06.09.2020 в 17:44:30
Radio написал: Ну а в ином случае - можете сами порисовать.
Особенно с высшими гармониками...
06.09.2020 в 18:15:46
dokar написал: "Невеликий" , а правильно - низкий
На самом деле маленький. Или небольшой. Низкий - вряд ли. Это же косинус. Хотя в военное время он и может достигать...
Разумеется, никто ничем не жонглировал, хотя и получилась забавная проверочка на коньюнктурчество, ага.
06.09.2020 в 19:59:16
Ну короче я не понял, стоит мне загоняться или нет? :-) Просто эти шкафы конечные что на три фазы тоже не особо дешевые, конечно был бы рад обойтись без них, тупо приделать на розетки, но как я понял тогда не стоит допускать большой разницы в нагрузках между фазами? А при подключении у счетчика оставить трехфазный автомат, или же каждую фазу могу в отдельный автомат - т.е. по сути как будто три отдельных кабеля, только использующий общий ноль?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу