ПPOPAБ,
ПPOPAБ написал: В РФ номинал АВ для групповых линий не должен превышать 25 Ампер.
Я так понимаю групповая линия в моем случае это один 5 жильный кабель?
06.09.2020 в 11:06:32
snipersu28 написал: СтранникXXI, Ну так то и есть, он уже подключен на трехполюсный автомат 32А, когда использовалось для 380В. А если 4П, то что я должен подключить на 4 вход-выход?
snipersu28, ноль. 32А многовато. Максимум 25А.
06.09.2020 в 11:09:59
snipersu28 написал: то что я должен подключить на 4 вход-выход?
Ноль. При неравномерной загрузке (2 розетки из трех) и невеликом cosФИ, ток в нуле может превышать ток в наиболее загруженной фазе весьма существенно.
06.09.2020 в 11:16:02
А если я использую что-то подобное. Ну проще говоря я и хочу получить от трехфазного кабеля обычные розетки. Такая штука решит возможные проблемы?
06.09.2020 в 11:45:16
Radio написал: При неравномерной загрузке (2 розетки из трех) и невеликом cosФИ
С чего вдруг он будет низким?
06.09.2020 в 11:59:40
snipersu28 написал: А если я использую что-то подобное. Ну проще говоря я и хочу получить от трехфазного кабеля обычные розетки. Такая штука решит возможные проблемы?
Да. Там уже имеется необходимая защита.
Radio написал: При неравномерной загрузке (2 розетки из трех) и невеликом cosФИ, ток в нуле может превышать ток в наиболее загруженной фазе весьма существенно.
Ох уж эти сказочники...