bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

08.06.2022 в 14:37:25

Грэй написал:

bc---- написал: Лопнула она потому что был взят не эластичный клей.

bc---- написал: С литоколом к77 такой фигни не было бы.

ага, с этим волшебным клеем плитка не лопается, а лопнувшая склеивается. трещины затягиваются сами :D

Грэй, при желании можно и йух сломать, кто же спорит. Но это никак не отменяет того факта, что для формата 60х120 нужен клей S1, который не имеет дурной привычки рвать плитку по усадке.

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14322

09.06.2022 в 00:21:01

bc---- написал: Лопнула она потому что

в таких подрезах КГ лопается очень и очень часто

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

09.06.2022 в 05:45:41

fhntv написал:

bc---- написал: Лопнула она потому что

в таких подрезах КГ лопается очень и очень часто

fhntv, у меня почему-то ни одного такого случая. Что я делаю не так? Может быть, нормальный клей использую? Который соответствует условиям.

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14322

09.06.2022 в 10:20:53

bc---- написал: почему-то ни одного такого случая

но и вы не новичок надо признать , думаете все дело лишь в клее ?

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

09.06.2022 в 10:48:24

fhntv, за разрыв плитки отвечает клей, 100%. Вот что плитка звенит и отваливается, тут в основном руки виноваты. Плитку на сдир не прошли, клей явно заветрился, вот при усадке и отвалился от плитки. Был бы эластичный - большой шанс, что все нормально держалось бы даже при таком кривом исполнении. Не гарантия, конечно, но с большой долей вероятности проблем бы не было.

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14322

09.06.2022 в 11:06:32

bc---- написал: 100%

ну там еще камешек под углом, рез с заходом, КГ перекал.... продолжаем 100% список ? :)

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

09.06.2022 в 11:20:48

fhntv, это все сопутствующие мелочи. Главная причина - возникновение напряжений при усадке клея, эти напряжения надо на что-то «сбрасывать». В этих местах слабыми звеном оказался рез. Там, где его не было, напряжения «сбросились» на отрыв плитки от клея, только и всего.

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14322

09.06.2022 в 11:24:48

bc---- написал: мелочи

мелочи ? помните стих Маршака " в кузнице не было гвоздя" ? загуглите если забыли ... мелочей не бывает , особенно в плитке ...

bc---- написал: возникновение напряжений при усадке клея

напряжения по любому будут, что бы не писали на упаковке я протягивал См17 слой толщиной 1.5 см и шириной полтора метра ( не спрашивайте почему) так вот на высоте он сел не значимо, а по ширине каждые 30 см была канава в 5 мм... усадка лютая ...держак феноменальный ...

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

09.06.2022 в 12:34:00

fhntv, не зря я церезит не люблю. ;) К80 в подобных условиях разве что нитяные трещины дает. Я вот сейчас занимаюсь жуткими извращениями - укладываю пол на слой клея местами до 3см. Ничего не трещит и тем более не отваливается, клей К80.

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14322

09.06.2022 в 12:36:06

bc---- написал: укладываю пол на слой клея местами до 3см

дык вы на мокрую или с выдержкой ? я дал два дня постоять ...

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

09.06.2022 в 12:42:18

fhntv, по-всякому.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу