ПPOPAБ написал:
А вот УЗО - дополнительная, при прикосновении к уже распотрошенному электрооборудованию.
В распотрошенное оборудование нехрен лезть под напряжением.
ПPOPAБ написал:
Очень даже помогает и не только "зю", но и обычное АС. И не только дебилы с отвёртками не успевают окочурится, но и детки со спицами выживают.
Я о том, что
Abrikos написал:
некоторое количество психически не вполне здоровых людей
всегда может найти возможность окочуриться, несмотря ни на что.
Контур - это замкнутый участок электрической цепи (схемы), составленный из одной или нескольких ветвей. Любой замкнутый путь, проложенный через ветви цепи и есть замкнутый контур.
А 32-й не подойдёт? Диаметр оцинкованного прутка насколько может быть меньше чем черного ? Можно ли применить стальную или медную полосу и какого размера?
DPM написал:
Сварные швы защищаем грунтовкой. От этого контура медным проводом (не менее 10 кв. мм сечения) заводим в домашний щит на ГЗШ.
А если соединения не сварные ? Медный провод то-же приварить и загрунтовать? Почему только 10 квадрат и какой марки провод допустим в качестве заземляющего проводника в грунте?
" ... Раньше (с 1997-го года), когда действовали "Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий", мы руководствовались формулировкой, в которой были приоритеты: "В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях".
Несколько лет мы ждали новую (седьмую) редакцию ПУЭ, думая, что там будет отражена западная тенденция перехода с типа АС на тип А. Но надежды не оправдались.
Теперь "Временные указания" не действуют, а в ПУЭ новой редакции формулировка без приоритетов: "7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки ..."
СтранникXXI
Да вообще: не суй свой нюх куда собака свой ххх не суёт. Однако дополнительная защита для чего-то предусмотрена документами.
А я о том что УЗО всё таки полезно. Особенно для не обремененных электротехникой юзверей.
Не, вот лично мне и без него нормально. Но от функции VRD в сварочном инверторе бы не отказался. :yu:
Да, эти УЗО из разряда решеток на окнах и матрасов на стенах. ;)
РЕ проводник может потеряться в любой момент и вы знать об этом не будете. Тады - ой, молитесь на УЗО и собственное крепкое здоровье. Вот незаметно потерять "Пень" - не выйдет.
Таки о чем спич? Шо УЗО тип А - нэ трэба ? В общем-то - да, как и всякие реле напряжения. Достаточно содержать всё остальное в исправном состоянии.
ПPOPAБ написал:
В общем-то - да, как и всякие реле напряжения. Достаточно содержать всё остальное в исправном состоянии.
ну тут я позволю себе не согласиться. Мало-ли что там пьяный Вася при ремонтных работах на линии сделал. тот же ноль оборвал.и не важно будет что у вас все в исправном состоянии. тут выручит реле.
Резюмируя все вышесказанное:
1.Диф на входе не нужен.
2.Ноль намертво завести в колодку избавив от коммутации.
3.На две линии поставить два дифа 20-25А\30ma
4.Заземлить две линии (желательно но не обязательно). По хорошему третий провод протянуть ко всем розеткам.
5.Сажать приборы 2 Квт на одну линию не желательно но не смертельно.