Wanderer650
Wanderer650
Новичок

Регистрация: 27.09.2020

Москва

Сообщений: 8

27.09.2020 в 22:46:44

Добрый вечер! Очень прошу подсказать, уже всю голову сломал) Дана новостройка, вне квартиры стояк ХВС и ГВС сужение до 1/2 (стоит косой фильтр, счетчик и т. д.), до квартиры и разводку до коллектора делать трубой 20 или перейти на трубу 25?

Сейчас застройщик прокинул трубу 25, но большая часть строителей меняет на трубу 20. Спасибо огромное!

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

27.09.2020 в 23:05:27

Метраж трассы укажите.Сколько точек водоразбора?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Wanderer650
Wanderer650
Новичок

Регистрация: 27.09.2020

Москва

Сообщений: 8

28.09.2020 в 01:19:58

АПОСТОЛ, От стояка до сантехнического щита примерно 10 м, от щита до потребителей от 2 м до 10 м. По ХВС 7 потребителей по ГВС 3

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.09.2020 в 01:31:07

Wanderer650,

А рециркуляция у вас есть? Если нет, никакого смысла в ГВС нет - будете сливать 12-20 метров трубы, наполненной остывшей водой.

Я бы на вашем месте поставил накопительный бойлер - есть подозрение что выйдет в итоге дешевле, чем платить за остывшую воду по цене ГВС.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.09.2020 в 08:03:20

Wanderer650, ХВС - 25 мм, ГВС - 20 мм. Первая даст меньшее взаимовлияние потребителей, потребляющих холодную воду (душ, унитаз, стиралка, посудомойка). Вторая позволит сливать меньше остывшей воды, а так как точек разбора сильно меньше, чем холодной - они не особо влияют друг на друга и при таком малом диаметре.

Лайфхак ещё есть для повышения комфорта при удалённом стояке ГВС: маленький, литров на 10,накопительный бойлер, включённый последовательно на конце магистрали ГВС. Этакий буфер, при открытии кранов обеспечивает мгновенную подачу горячей воды, а поступающая в него остывшая вода смешивается и далее подогревается.

0
david.lewis.nst
david.lewis.nst
Местный

Регистрация: 10.05.2020

Москва

Сообщений: 183

09.10.2020 в 01:16:45

Господа, извините, что влезаю, но объясните мне пожалуйста одну вещь. Когда на форуме говорят, "труба 20" или "труба 25", какая именно труба имеется ввиду? Это наружний диаметр или внутренний? Стенки ведь наверное разной толщины у разных труб? Просто я тоже трубный вопрос сейчас изучаю и вот не понимают терминологию. Спасибо.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.10.2020 в 03:19:35

david.lewis.nst, обычно имеют в виду простецкую ППР трубу, её наружный диаметр. А так-то да, корректнее указывать ДУ (диаметр условный - равен внутреннему), который всё равно будет разный для разного материала труб :) Армированная ППР труба - с более тонкой стенкой, чем неармированная для ГВС... Медь так вообще на ступеньку меньшего диаметра надо брать из-за тонких стенок. Особенно непривычно смотрятся медные трубы в европейском отоплении - тонюсенькие, не то что брутальная сталь или дешманский полипропилен в РФ :)

0
david.lewis.nst
david.lewis.nst
Местный

Регистрация: 10.05.2020

Москва

Сообщений: 183

09.10.2020 в 11:11:56

Mazayac написал: Особенно непривычно смотрятся медные трубы в европейском отоплении - тонюсенькие

Это да. Я как-то был в консульстве США по одному вопросу и мне сразу бросились в глаза медные трубы (навскидку пол-дюймовые), которые шли прямо по стене к радиаторам. Непривычная для нас картина, но мне нравится. Я например люблю заглядывать к себе в стояк и наблюдать там медные трубы. Внушают они мне какое-то чуство удовлетворения :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.10.2020 в 13:42:12

david.lewis.nst, судя по моим свежим воспоминаниям, панельные радиаторы там были запитаны через 12 мм трубы - и этого было более чем достаточно. Медь - хороший материал!

0
david.lewis.nst
david.lewis.nst
Местный

Регистрация: 10.05.2020

Москва

Сообщений: 183

09.10.2020 в 14:10:50

Mazayac написал: Медь - хороший материал!

Ну дык, цветной металл, почти драгоценный :) А латунные и бронзовые фитинги - это вообще сказка. Я бы их просто так коллекционировал. Уж больно красивые, подлецы :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу