Сделали разводку воды. От коллектора холодной воды питаются 5 линий. Если все линии на коллекторе открыты, то при резком выключении холодной воды на любой из точек, в коллекторе слышен громкий "тррык" и коллектор слегка вздрагивает. Если часть линий на коллекторе перекрыть, то "тррык" тише. Если перекрыть все и оставить одну, то при выключении воды в последней "тррык" не происходит. Куда копать?

Схема включения: стояк-шаровый кран-фильтр грубой очистки-счетчик-коллектор-точки. Разводка м/п.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

29.03.2007 в 18:27:32

Peter1234 написал : и коллектор слегка вздрагивает.

А почему вздрагивает? Он как закреплен?

0
Аватар пользователя
Peter1234

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

29.03.2007 в 19:23:56

Думаю, что взрагивает потому, что в нем вода резко перераспределяется. ;) А закреплен - хомутами к железной раме кабины. Подводка к нему - м/п. Проблема не в том, что он механически перемещается. Проблема в том, что в нем что-то происходит внутри.

0
Аватар пользователя
Peter1234

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

29.03.2007 в 19:53:34

Трыкает не в коллекторе. 8-\ Похоже, что это обратный клапан счетчика. Может такое быть?

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

29.03.2007 в 22:48:54

Peter1234 написал : это обратный клапан счетчика

Внутри счетчика не должно быть обратного клапана, он (клапан) отдельно ставится.

Peter1234 написал : взрагивает потому, что в нем вода резко перераспределяется.

Плохо закреплен значит.

0
Аватар пользователя
Peter1234

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

31.03.2007 в 09:29:41

aterney написал : Внутри счетчика не должно быть обратного клапана, он (клапан) отдельно ставится.

Ну, он сразу за счетчиком. Но это не он.

aterney написал : Плохо закреплен значит.

Какая разница? Пусть он хоть в воздухе висит. Звук-то внутри, а не снаружи. 8-\

Закреплен, кстати, нормально. Не шевелится.

0
Аватар пользователя
Aleks074

Местный

Регистрация: 01.04.2007

Челябинск

Сообщений: 30

01.04.2007 в 13:33:28

"трыкают" гидроудары.

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

01.04.2007 в 13:53:17

Peter1234 написал : при резком выключении холодной воды

Aleks074 написал : "трыкают" гидроудары.

От себя добавлю, что "трыкают" гидроудары во всех подсоединенных к коллектору отводах и если эти отводы на коллекторе перекрыть, то и "трыкарья" не будет, будет максимум один "бум". А как бороться с гидроударами на форуме уже обсуждали.

0
Аватар пользователя
zveRR

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 172

02.04.2007 в 03:43:35

а краны на коллекторе шаровые или винтовые? У знакомого воет коллектор с недооткрытым винтовым краном коллектора.

0
Аватар пользователя
Peter1234

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

03.04.2007 в 00:53:22

Трыкал, судя по всему, обратный клапан. Сегодня заменили - трыканье прекратилось. Всем спасибо!