Аватар пользователя
Matfey

Местный

Регистрация: 24.07.2019

Москва

Сообщений: 42

30.09.2020 в 09:15:02

#6899897

Добрый день, Знатоки! Нужна помощь. Установил септик, завели трубы в дом. Теперь развожу канализационные трубы до планируемых мест. Так получилось, что из-за относительно далекого расположения сливной трубы до душевой кабины, если придерживаться правил уклона (3 см на 1 м), слив будет находиться на высоте от пола около 11 см. Мне кажется это очень высокое положение сливной трубы для душевой кабины. Подскажите, пожалуйста, это действительно слишком высоко? если да, то придется подымать душевую кабину?

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2721

30.09.2020 в 12:16:41

#6900057

8.4 Расчет канализационных сетей

8.4.1 Гидравлический расчет отводных напорных и безнапорных (самотечных) трубопроводов следует выполнять с учетом шероховатости материала труб и вязкости жидкости. Требования к проектированию и монтажу трубопроводов приведены в СП 66.13330 и [9].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.4.2 Выбор расчетного уклона СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1), средней скорости сточной жидкости V, м/с, и наполнения h/d следует производить таким образом, чтобы было выполнено условие, характеризующее режим самоочищения в безнапорном трубопроводе:

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1), (23)

где СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)0,5 - для трубопроводов с использованием труб из полимерных материалов;

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)0,6 - для трубопроводов из других материалов.

Средняя скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.

В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D- наружный диаметр трубопровода в мм.

http://docs.cntd.ru/document/456054201

0
Аватар пользователя
Matfey

Местный

Регистрация: 24.07.2019

Москва

Сообщений: 42

30.09.2020 в 14:09:14

#6900107

Inter, если я правильно понял написанное, допускается уклон для 50 мм трубы 2 см на метр? Если это так, то слив будет находиться на высоте около 7-8 см. Это все равно же выше чем нужно для душевых кабин? Пока то, что нашел в инструкциях по установке душевых кабин - высота должна быть не более 2 см

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2721

30.09.2020 в 14:24:43

#6900111

Matfey написал: Если это так

это так

Matfey написал: слив будет находиться на высоте около 7-8 см.

Невозможно понять этот набор слов и цифр-как слив может находиться на какой-либо высоте? Можно говорить о высоте, например, центра выхода из сифона и высоте центра раструба канализационной трубы ...

0
Аватар пользователя
Matfey

Местный

Регистрация: 24.07.2019

Москва

Сообщений: 42

30.09.2020 в 14:40:45

#6900121

Inter, Высота центра раструба канализационной трубы в этом случае будет составлять около 10 см от пола

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2721

30.09.2020 в 14:51:54

#6900127

Значит центр выхода из сифона должен быть как минимум столько же :popcorn

0
Аватар пользователя
Matfey

Местный

Регистрация: 24.07.2019

Москва

Сообщений: 42

30.09.2020 в 16:49:36

#6900163

Inter, я это понял. Просто вопрос, бывают ли такие высокие выходы?

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2721

30.09.2020 в 17:18:21

#6900179

Чего только не бывает ... понятно, что это будет не поддон стандартной (удобной) высоты, а с более высоким дном :( Гуглите ... Как такое случилось? В квартирах люди извращаются, пытаются канализацию в стяжку запихать и поддон в строительном исполнении соорудить. А тут в доме не можете на нужный уровень вывести. Значит где-то был просчёт-или септик не достаточно заглубили, или траншею на один штык лопаты поленились докопать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу