SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

01.10.2020 в 15:29:03

Если хотите оставить газобетон, то армировать нужно саму колонну.

0
wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

01.10.2020 в 16:27:52

SergSB написал: Если хотите оставить газобетон, то армировать нужно саму колонну.

SergSB, как это сделать? Правильно

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20942

01.10.2020 в 21:06:31

wertyz, не загоняйтесь сильно. Это сейчас у вас отдельно колонна, отдельно перемычка над окном.. После установки стеклоблоков уже не будет ни колонны, ни перемычки - будет она только стена, которую можно(нужно) будет рассматривать как нераздельную единую конструкцию - перегородку. Стеклоблоки вполне себе конструкционный материал и годны для изготовления перегородок, если их армировать. ... Чтобысвязать стеклоблоки с газобетоном, закручивайте в газобетон длинные саморезы наполовину длины, другую половину самореза замоноличивайте в шов. Не обязательно даже в каждый ряд. можно через один - два ряда, на третий.

0
wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

01.10.2020 в 21:10:17

Грэй написал: wertyz, не загоняйтесь сильно. Это сейчас у вас отдельно колонна, отдельно перемычка над окном.. После установки стеклоблоков уже не будет ни колонны, ни перемычки - будет она только стена, которую можно(нужно) будет рассматривать как нераздельную единую конструкцию - перегородку. Стеклоблоки вполне себе конструкционный материал и годны для изготовления перегородок, если их армировать. ... Чтобысвязать стеклоблоки с газобетоном, закручивайте в газобетон длинные саморезы наполовину длины, другую половину самореза замоноличивайте в шов. Не обязательно даже в каждый ряд. можно через один - два ряда, на третий.

Грэй, спасибо за ответ. Т.е. по Вашему можно срезать таки три ряда газоблоков под проемом? Учитывая что стеклоблок равносилен срезанному газобетону? И еще, если не выдумывать с саморезами по дереву, а таки загонять композитную арматуру вертикально и горизонтально в газоблоки, это тоже самое получается?

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14031

01.10.2020 в 23:16:44

Грэй написал: не загоняйтесь сильно. Это сейчас у вас отдельно колонна, отдельно перемычка над окном.. После установки стеклоблоков уже не будет ни колонны, ни перемычки - будет она только стена, которую можно(нужно) будет рассматривать как нераздельную единую конструкцию - перегородку.

правильно , именно так

wertyz написал: если не выдумывать с саморезами по дереву, а таки загонять композитную арматуру вертикально и горизонтально в газоблоки, это тоже самое получается?

именно ! стеклоблоки армируются композитной ( стеклопластиковой) арматурой вдоль с заходом в тело основания благо что нагрузки они не получают кроме своего собственного веса

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20942

02.10.2020 в 16:54:21

wertyz, да, можно арматуру. Разницы нет.

0
wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

02.10.2020 в 23:41:35

Спасибо за ответы!

0
Vasilich
Vasilich
Местный

Регистрация: 22.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 237

17.10.2020 в 15:45:42

wertyz, А кто вам насоветовал и сделал эту конструкцию ? Полностью согласен со вторым постом, так же как с тем что гсб по сути труха, особенно в таком конструктиве, какие то сопли, непонятно на чем висящие, вам самому то не страшно, что, например, участок над дверью вам на голову может упасть ? На мой взгляд там так и просится гкл-конструкция, тем более на уже залитую стяжку ( кирпич бы не советовал и по этой тоже причине ). В такой конфигурации гипса там будет наиболее прочной и уместной из всех вариантов.

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

17.10.2020 в 20:46:02

wertyz, Почему-то все забыли причину по которой не рекомендуется собирать перегородку из пеноблока на стяжку, хотя евгений78 об этом подсказывал. Стяжка просядет под весом такой перегородки, а как сказал ТС

wertyz написал: под стяжкой трубы идут, не хотелось бы их задеть...

... то всё ещё интереснее получается. :eek: ИМХО- В общем в данной ситуации лучше демонтировать остатки перегородки. Выпилить в стяжке нишу под "фундамент". Обложить трубы изолирующим от усадки материалом (гильзой). Залить фундамент с арматурой (хоть под пеноблок, хоть под ГКЛ, хоть кирпич). И собирать перегородку. Я бы предложил из ГКЛ, тем более что привязку стеклоблока надёжнее будет сделать к профилю, чем сквозь тонкую пеноблочную колонну. :confused:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу