01.10.2020 в 14:46:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Была смонтирована стяжка на керамзитной подушке толщиной около 8см в комнате 14 кв.м. (квартира на первом этаже). Сама стяжка около 4 см. В целях экономии керамзит использовался тот же, что и лежал под деревянным полом около 30 с небольшим лет (хотя были сомнения, что свои свойства за этот срок он мог утратить). Затем проливал цементным молочком (только цемент с водой). На следующий день уложили кладочную сетку 10 на 10 и выставили штукатурные маяки на "Ротбанд" (знаю, что крайне нежелательно, но работяга, который помогал, настаивал, говорил, что 100 раз так делал). На следующий день приступили к заливке стяжки, состав которой был следующим: цемент 400, песок речной и вода. Соотношение цемента и песка около 1:3. Также в качестве демпферной ленты по периметру комнаты наклеил подложку для ламината. Где-то через день подровнял правилом. Потом увлажнил, накрыл пленкой. Итак, уже буквально на следующий день на участке стяжки у окна появились трещины. Всё бы ничего, но по прошествии 3 месяцев трещин стало намного больше, они перекрестные, и на перекрестках на миллиметра 2-3 будто вздыбилась, правило качается. Но судя по звуку, когда простукивал пол, вроде, звук примерно одинаковый везде, не похоже на отслоение. Полагаю, были допущены следующие ошибки:
01.10.2020 в 15:03:06
ну так вы сами все ошибки и указали,в дальнейшем их и не делайте.
телефон 8 905 530 42 54
01.10.2020 в 15:05:13
евгений78 написал: ну так вы сами все ошибки и указали,в дальнейшем их и не делайте.
евгений78, Все перечисленные ошибки имеют место быть? Просто многое знаю лишь в теории.
01.10.2020 в 15:10:12
ну только что труба отопления роль играет не об утеплении,а её нужно демпфером отвязывать,как и все стены
телефон 8 905 530 42 54
01.10.2020 в 15:12:56
Хотелось бы тогда найти решение проблемы. Думал, расширить трещины, загрунтовать и пролить цементным составом с добавлением плиточного клея, возможно. А вокруг трубы отопления аккуратно демонтировать участок и надеть "Энергофлекс" какой-нибудь. И можно ли перфоратором выдолбить это место.
01.10.2020 в 15:18:03
это полумеры,дистанционно подсказать невозможно.если под ламинат,то можно расшить и залить спецсоставами,если под плитку,то :nо: скорее всего полный демонтаж
телефон 8 905 530 42 54
01.10.2020 в 15:20:04
евгений78, а что думаете насчёт использования старого керамзита? А именно, его внушительный срок использования под полом на лагах смущает. И насколько критично, если не ходить по керамзиту, а вручную слегка утрамбовать чем-нибудь плоским? Не будет ли какой-либо усадки стяжки и т.п.
01.10.2020 в 15:22:28
евгений78 написал: это полумеры,дистанционно подсказать невозможно.если под ламинат,то можно расшить и залить спецсоставами,если под плитку,то :nо: скорее всего полный демонтаж
евгений78, вообще планировал линолеум. Под него проще подготовить основание, конечно.
01.10.2020 в 15:32:51
michgan90 написал: евгений78, а что думаете насчёт использования старого керамзита? А именно, его внушительный срок использования под полом на лагах смущает. И насколько критично, если не ходить по керамзиту, а вручную слегка утрамбовать чем-нибудь плоским? Не будет ли какой-либо усадки стяжки и т.п.
michgan90, если стяжка от 55мм то керамзит непричем.стяжка под ленолеум негодится,нужен слой наливного пола
телефон 8 905 530 42 54
01.10.2020 в 15:36:13
евгений78 написал:
michgan90 написал: евгений78, а что думаете насчёт использования старого керамзита? А именно, его внушительный срок использования под полом на лагах смущает. И насколько критично, если не ходить по керамзиту, а вручную слегка утрамбовать чем-нибудь плоским? Не будет ли какой-либо усадки стяжки и т.п.
michgan90, если стяжка от 55мм то керамзит непричем.стяжка под ленолеум негодится,нужен слой наливного пола
евгений78, а я уже выравнивал стяжку плиточным клеем, думал, это альтернатива наливному. Значит, под линолеум это не вариант? Только наливной?
01.10.2020 в 19:55:15
ну кто то и так делает :confused: ,просто под ленолеумом каждая песчинка будет выделяться,а наливной пол получается гладкая поверхность
телефон 8 905 530 42 54
01.10.2020 в 20:46:12
michgan90 написал: Итак, уже буквально на следующий день на участке стяжки у окна появились трещины. Всё бы ничего, но по прошествии 3 месяцев трещин стало намного больше, они перекрестные,
michgan90, трещины только возле окна, или по всей комнате?
Если только возле окна, то виновато открытое окно, это ведь ежу понятно.
При чём здесь всё остальное- плохой песок, ротбанд и т.д, вы ведь везде применяли и ротбанд и песок, а трещины только у окна...
01.10.2020 в 23:21:18
michgan90 написал: Хотелось бы тогда найти решение проблемы. Думал, расширить трещины, загрунтовать и пролить цементным составом с добавлением плиточного клея, возможно
это все ерунда проверенный рецепт звучит так : покупаете клей ЭПД , пристукиваете ровно куски стяжки , внимательно и качественно проливаете все щели все.
02.10.2020 в 03:30:54
Грэй написал:
michgan90 написал: Итак, уже буквально на следующий день на участке стяжки у окна появились трещины. Всё бы ничего, но по прошествии 3 месяцев трещин стало намного больше, они перекрестные,
michgan90, трещины только возле окна, или по всей комнате? Если только возле окна, то виновато открытое окно, это ведь ежу понятно.
При чём здесь всё остальное- плохой песок, ротбанд и т.д, вы ведь везде применяли и ротбанд и песок, а трещины только у окна...
Грэй, трещины уже почти по всей площади, особенно по середине комнаты.
02.10.2020 в 03:38:58
fhntv написал:
michgan90 написал: Хотелось бы тогда найти решение проблемы. Думал, расширить трещины, загрунтовать и пролить цементным составом с добавлением плиточного клея, возможно
это все ерунда проверенный рецепт звучит так : покупаете клей ЭПД , пристукиваете ровно куски стяжки , внимательно и качественно проливаете все щели все.
fhntv, ЭПД это эпоксидный что ли? И что значит «пристукиваете куски стяжки»?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу