Установили в кв. новые батареи. Поставили терморегуляторы на нижние трубы. При включении отопления прогревается только по 2е секции из 12 (350 мм) - и так на всех батареях. В чем может быть причина? Стояки горячие. Термоголовки сняла - не помогает. Терморегуляторы - данфосс

Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш.
Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...

sanya1965 написал:
Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш.
Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...

sanya1965, воздуха нет, вода идет. При этом батарея не прогревается.

sanya1965 написал:
Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш.
Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...

sanya1965, а ставить на нижнюю ни в каком случае не допустимо? Ставила через компанию, контакты которых официально на сайте ук показаны...

Фото терморегуляторов?

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Trisha_stm, пишите им претензию на некачественные работы на основании ЗоЗПП. И фотка желательна.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12169

Trisha_stm написал:
Установили в кв. новые батареи. Поставили терморегуляторы на нижние трубы.

Для уточнения и прояснения ответьте:

  1. Подача теплоносителя нижняя или верхняя?
  2. Система отопления однотрубная или двухтрубная?
    Желательны фото, на которых видна батарея, терморегулятор и подходящие к батареи трубы (стояк).

ИМХО (IMHO)

ADM05, подача темлоносителя нижняя, последний этаж из 20ти.

sanya1965 написал:
Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш.
Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...

sanya1965, воздух проверяли, его нет

ADM05 написал:

Trisha_stm написал:
Установили в кв. новые батареи. Поставили терморегуляторы на нижние трубы.

Для уточнения и прояснения ответьте:

  1. Подача теплоносителя нижняя или верхняя?
  2. Система отопления однотрубная или двухтрубная?
    Желательны фото, на которых видна батарея, терморегулятор и подходящие к батареи трубы (стояк).

ADM05, поставили для решения проблемы вверх удлинитель потока. Результат - греют все те же 2-3 первые секции + верхняя часть почти полностью. Низ и середина остались холодные.
Мастера предлагают полностью демонтировать часть, где подключена была термоголовка, но поможет ли это??? Есть вероятность?

АПОСТОЛ написал:
Фото терморегуляторов?

АПОСТОЛ, термормоголовки сняли, не помогло (

sanya1965 написал:
Trisha_stm, пишите им претензию на некачественные работы на основании ЗоЗПП. И фотка желательна.

sanya1965,

Trisha_stm написал:

sanya1965 написал:
Trisha_stm, пишите им претензию на некачественные работы на основании ЗоЗПП. И фотка желательна.

sanya1965,

Trisha_stm,
С нижней подачей эта схема не работает.
На форуме есть куча тем, как правильно подключить с нижней подачей.
Вам надо все переваривать.

Trisha_stm написал:
Мастера предлагают полностью демонтировать часть, где подключена была термоголовка, но поможет ли это??? Есть вероятность?

вероятность 100%, что те кто вам делал - идиоты

BV написал:

Trisha_stm написал:

sanya1965 написал:
Trisha_stm, пишите им претензию на некачественные работы на основании ЗоЗПП. И фотка желательна.

sanya1965,

Trisha_stm,
С нижней подачей эта схема не работает.
На форуме есть куча тем, как правильно подключить с нижней подачей.
Вам надо все переваривать.

Trisha_stm написал:
Мастера предлагают полностью демонтировать часть, где подключена была термоголовка, но поможет ли это??? Есть вероятность?

вероятность 100%, что те кто вам делал - идиоты

BV, и все же вопрос - можно ли как то решить проблему без переваривания? 1) заменить этот блок, о котором говорят 2) заменить саму батарею (может чугун лучше?) 3) поговорить с ук - возможно, проблема в давлении, так как кв последняя. Спасибо!

  1. не поможет
  2. чугун будет работать, но вы найдете 350мм межцентровое?
  3. ни давление, ни ук - ни при чем. Поговорите с физикой - может она изменит специально для вас некоторые физические законы, например, гравитации

Ну и есть еще одно ноу-хау, при сохранении радиатора, но выглядит некрасиво, и не везде влезает, если радиатор в нише.

Сняли с нижней трубы блок с терморегулятором (заменили стыковочным блоком), батареи заработали полностью! Всем большое спасибо за участие в решении проблемы!

Trisha_stm написал:
батареи заработали полностью!

и дальний нижний угол?

Похоже на однотрубку поставили клапан для двухтрубки.