Trisha_stm
Trisha_stm
Новичок

Регистрация: 19.10.2020

Москва

Сообщений: 10

19.10.2020 в 01:35:26

Установили в кв. новые батареи. Поставили терморегуляторы на нижние трубы. При включении отопления прогревается только по 2е секции из 12 (350 мм) - и так на всех батареях. В чем может быть причина? Стояки горячие. Термоголовки сняла - не помогает. Терморегуляторы - данфосс

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19925

19.10.2020 в 01:40:04

Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш. Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

Trisha_stm
Trisha_stm
Новичок

Регистрация: 19.10.2020

Москва

Сообщений: 10

19.10.2020 в 06:59:37

sanya1965 написал: Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш. Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...

sanya1965, воздуха нет, вода идет. При этом батарея не прогревается.

0
Trisha_stm
Trisha_stm
Новичок

Регистрация: 19.10.2020

Москва

Сообщений: 10

19.10.2020 в 07:12:56

sanya1965 написал: Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш. Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...

sanya1965, а ставить на нижнюю ни в каком случае не допустимо? Ставила через компанию, контакты которых официально на сайте ук показаны...

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

19.10.2020 в 22:32:01

Фото терморегуляторов?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19925

20.10.2020 в 01:48:15

Trisha_stm, пишите им претензию на некачественные работы на основании ЗоЗПП. И фотка желательна.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12359

20.10.2020 в 03:53:58

Trisha_stm написал: Установили в кв. новые батареи. Поставили терморегуляторы на нижние трубы.

Для уточнения и прояснения ответьте:

  1. Подача теплоносителя нижняя или верхняя?
  2. Система отопления однотрубная или двухтрубная? Желательны фото, на которых видна батарея, терморегулятор и подходящие к батареи трубы (стояк).
0

ИМХО (IMHO)

Trisha_stm
Trisha_stm
Новичок

Регистрация: 19.10.2020

Москва

Сообщений: 10

11.12.2020 в 01:26:09

ADM05, подача темлоносителя нижняя, последний этаж из 20ти.

0
Trisha_stm
Trisha_stm
Новичок

Регистрация: 19.10.2020

Москва

Сообщений: 10

11.12.2020 в 01:29:46

sanya1965 написал: Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш. Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...

sanya1965, воздух проверяли, его нет

0
Trisha_stm
Trisha_stm
Новичок

Регистрация: 19.10.2020

Москва

Сообщений: 10

11.12.2020 в 01:32:14

ADM05 написал:

Trisha_stm написал: Установили в кв. новые батареи. Поставили терморегуляторы на нижние трубы.

Для уточнения и прояснения ответьте:

  1. Подача теплоносителя нижняя или верхняя?
  2. Система отопления однотрубная или двухтрубная? Желательны фото, на которых видна батарея, терморегулятор и подходящие к батареи трубы (стояк).

ADM05, поставили для решения проблемы вверх удлинитель потока. Результат - греют все те же 2-3 первые секции + верхняя часть почти полностью. Низ и середина остались холодные. Мастера предлагают полностью демонтировать часть, где подключена была термоголовка, но поможет ли это??? Есть вероятность?

0
Trisha_stm
Trisha_stm
Новичок

Регистрация: 19.10.2020

Москва

Сообщений: 10

11.12.2020 в 01:33:17

АПОСТОЛ написал: Фото терморегуляторов?

АПОСТОЛ, термормоголовки сняли, не помогло (

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.