Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2020 в 18:53:37

Veseni написал: на розетки на электроплиту.

Вот и ответ - когда будете менять с начало подключите плиту, на АВ плиты должен приходить питающий провод, потом перемычка на розетки и только потом на освещение. перемычки должны быть непрерывные. Как здесь

Провод если есть возможность замените на медный. АВ под замену - ВСЕ. Примерно должно быть так

На фото двухполюсные АВ и шинка - вам нужна такая

для удобства подключения использовать клемму

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111601

20.10.2020 в 18:59:28

Veseni написал: Контакт провода в автомате нормальный.

судя по фото - 99% что это не так. 1% - плохой контакт внутри АВ, но тогда бы был подплавлен еще и бок автомата

Veseni написал: Контакт провода в автомате нормальный. Это первое, что я проверил.

Способ проверки?

0
Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 519

20.10.2020 в 19:06:00

Veseni написал: Автомат C16 ИЭК ВА 47-29

Veseni, Дальше можно не читать

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2020 в 19:10:39

musaev67, и что - до сих пор стоят :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

20.10.2020 в 19:11:04

Veseni написал:

Veseni, щит нуждается в ремонте. тут и ноли похоже перепутаны

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 19:56:34

musaev67 написал:

Veseni написал: Автомат C16 ИЭК ВА 47-29

Veseni, Дальше можно не читать

musaev67, да, уже лет 15 стоят.

0
Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 19:57:50

BV написал:

Veseni написал: Контакт провода в автомате нормальный.

судя по фото - 99% что это не так. 1% - плохой контакт внутри АВ, но тогда бы был подплавлен еще и бок автомата

Veseni написал: Контакт провода в автомате нормальный. Это первое, что я проверил.

Способ проверки?

BV, зажимной винт на автомате не был ослаблен.

0
Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 20:18:47

У соседа вообще от застройщика с 95 года ноунейм автоматы стоят, только один за это время сломался.

0
Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 20:23:47

megrad написал:

Veseni написал: на розетки на электроплиту.

Вот и ответ - когда будете менять с начало подключите плиту, на АВ плиты должен приходить питающий провод, потом перемычка на розетки и только потом на освещение. перемычки должны быть непрерывные. Как здесь

megrad, вы привели идеальную схему подключения, но реально насколько это критично, чтобы был именно такой порядок следования перемычек: плита-розетки-освещение?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2020 в 20:35:57

Veseni, :confused: для меня это аксиома - самая большая нагрузка подключается первой. А вот откуда это я уже не помню.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.10.2020 в 21:20:08

megrad написал: Veseni, :confused: для меня это аксиома - самая большая нагрузка подключается первой. А вот откуда это я уже не помню.

megrad, элементарный здравый смысл - сократить путь тока большой нагрузки. К слову сказать, подобные рекомендации содержались, например, в шнейдеровском руководстве по сборке щитов Призма.

0
Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 21:41:27

СтранникXXI написал:

megrad написал: Veseni, :confused: для меня это аксиома - самая большая нагрузка подключается первой. А вот откуда это я уже не помню.

megrad, элементарный здравый смысл - сократить путь тока большой нагрузки. К слову сказать, подобные рекомендации содержались, например, в шнейдеровском руководстве по сборке щитов Призма.

СтранникXXI, ну так длина перемычки пренебрежимо мала по сравнению с длиной трассы до потребителя.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.10.2020 в 23:08:11

Veseni написал:

СтранникXXI написал:

megrad написал: Veseni, :confused: для меня это аксиома - самая большая нагрузка подключается первой. А вот откуда это я уже не помню.

megrad, элементарный здравый смысл - сократить путь тока большой нагрузки. К слову сказать, подобные рекомендации содержались, например, в шнейдеровском руководстве по сборке щитов Призма.

СтранникXXI, ну так длина перемычки пренебрежимо мала по сравнению с длиной трассы до потребителя.

Veseni, и что, там ток не течет, что ли? И при этом через разрывные кое-как выполненные перемычки греет понапрасну клеммы посторонних АВ, непонятно как затянутые.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.10.2020 в 23:11:08

Veseni написал: зажимной винт на автомате не был ослаблен

отличный способ проверки :killyourselfbywall: а проводочки не дергали/тянули туда-сюда? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 23:50:03

ZooZoo написал:

Veseni написал: зажимной винт на автомате не был ослаблен

отличный способ проверки :killyourselfbywall: а проводочки не дергали/тянули туда-сюда? :popcorn

ZooZoo, дёргал, но не сильно. Эти перемычки ставили лет 15 назад, после их никто не трогал. Разве что алюминий треснул и в месте трещины нагрев пошёл. Буду вызывать электрика, при замене этого автомата будет ясно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу