alt-x
alt-x
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Домодедово

Сообщений: 77

27.10.2020 в 19:32:34

Почему такой вопрос? Прочитал в инструкции к мембранному редуктору, что если редуктор устанавливается перед накопительным нагревателем необходимо устанавливать расширительный бачок, даже если нагреватель оснащен обратным клапаном. Не понимаю, смысл этого требования? Разве излишки воды, образующиеся при нагреве не сбрасываются в канализацию через обратный клапан? Зачем ещё и бак?

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

27.10.2020 в 22:05:38

alt-x написал: Разве излишки воды, образующиеся при нагреве не сбрасываются в канализацию через обратный клапан? Зачем ещё и бак?

Они-то сбрасываются, но при повышения давления в бойлере до 6-8 бар. Хотя, странная это инструкция...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.10.2020 в 02:16:54

alt-x, не через обратный клапан, а через предохранительный ("подрывной"). Это принципиально разные устройства.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.