Здравствуйте, уважаемые мастера своего дела! Очень бы хотелось узнать мнение специалистов по данной работе сантехника. Немного опишу ситуацию: Данной разводке год с хвостиком, но появились подозрения, что в системе что-то не так.. Находится все это в новом МКД (2016г. постройки 6й этаж из 15) Проживают 3 человека. Водоразбор идет 2 термостата (душ и гиг. душ), стиралка, посудомойка, унитаз и бойлер на 50 литров.
Некоторое время назад отключили гор. воду, и я в очередной раз, включил бойлер и через 20 мин стрелки на манометрах "легли" а с ОК капала вода (что нормально, но не при таких показаниях манометра) (https://yadi.sk/i/fpY3kC9azuQ_ZA) нагрев воды был установлен на ~65C и ранее такого не происходило. Вызывает вопросы смысл "узла" на входе ХВС - там сделан слив через шаровый кран в канализацию, при этом слить воду таким способом не представляется возможным. Далее я заметил, что потекло соединение с колбой магистрального фильтра ГВС (он снизу). Почитав форум пришел к выводу, что нарушен алгоритм установки элементов (редукторов, обратных клапанов и т.п.) Какие изменения бы вы посоветовали внести в данную схему? Могу ли я считать данную работу халтурой и предъявлять претензии мастеру? Спасибо!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.10.2020 в 02:13:41

MaxG, косяков полным-полно (косой ФГО на восходящем участке водопровода, поршневые редукторы, коллекторы с мини-шаровыми, отсутствие крана сообщения с атмосферой у патрубка ГВС бойлера (потому и нельзя слить из него воду). Но причина произошедшего одна - неисправный предохранительный клапан у бойлера (слив с которого даже не подключен к канализации, ха-ха. А из него должны были литься многие литры воды).

0
Аватар пользователя
MaxG

Местный

Регистрация: 24.10.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

28.10.2020 в 04:24:41

Mazayac, спасибо Вам большое за уделенное внимание к вопросу. Меня еще смущают обратные клапаны в разных местах. По ФГО: Правильно ли я понял, что при таком расположении фильтра воде тяжелей проходить далее по сети? У горячей всегда слабее напор, кстати.

По РД: А они вообще в правильном месте поставлены? Есть смысл ставить мембранные, если давление меньше 16-25, да и вода относительно чистая (Кудрово СПб)? Есть ли смысл ставить подороже поршневой (напр. itap 143?) фар и тп довольно дорогие. Какие коллекторы, Вы бы посоветовали в данном контексте? Возможно ли провести такую замену без демонтажа стенки с инсталляцией на Ваш взгляд? И нужен ли в такой системе гаситель гидроударов?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.10.2020 в 05:29:54

MaxG, суть проблемы с ФГО:

ОК без разницы на каком участке работать. Неаккуратно смотрится, но не более того.

Поршневые на поршневые не надо менять, бессмысленная процедура. Следите за напором и манометрами, как заклинит редуктор - так с напором будет беда и давление в статике резко вырастет. Менять на Valtec VT.085.N,дешевле FARа.

Коллекторы с мини-шаровыми - самые компактные, если уходящие трубы внатяг - сложно будет менять на вентильные, у которых расстояние между отводами больше. Но у Вас производитель хороший, может повезёт и ещё нескоро сальники потекут.

Американки забыл справа от коллекторов - на ГВС нельзя такие ставить.

Гаситель можно добавить на коллектор ХВС.

0
Аватар пользователя
MaxG

Местный

Регистрация: 24.10.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

28.10.2020 в 18:40:25

Mazayac, Понял, нужен универсальный фильтр. А не посоветуете модель? посмотрел - валтэк в китае изготавливается, что смущает и отзывы не особо лестные.

Mazayac написал: Менять на Valtec VT.085.N

заметил - многие рекомендуют эти регуляторы, но есть и недовольные их работой, пишут, что гудят и тд.

Mazayac написал: Но у Вас производитель хороший, может повезёт и ещё нескоро сальники потекут.

если лет 5 еще проработают - то пока устроит, а если год/два - думаю стоит заменить, трубы не совсем внатяг, есть небольшой запас.

Mazayac написал: Американки забыл справа от коллекторов - на ГВС нельзя такие ставить.

Не затруднит Вас скинуть картинку, с примером узла, как должно быть?

Еще бы найти мастера с прямыми руками.

Огромное спасибо!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.10.2020 в 01:22:02

MaxG, Валтек - отличный бюджетный выбор. Есть удачные и не очень модели у них, всю марку оптом никто и не советует. Универсальных фильтров больше никто не делает. Есть ещё прямые фильтры, но это тоже либо Валтек, либо RBM, TiM и прочие фирмы/марки, к которым у меня сильно меньше доверия. RBM прямой:

Из нормальных мембранных редукторов выбор небогат: Valtec VT.085.N, FAR FA 2810, Caleffi 536040...

General Fittings - хорошая фирма, но прогнозов давать не буду, смотрите за коллекторами сами. Они обычно начинают травить по штоку после закрытия-открытия краника.

Правильный разъёмный стык "ППР - металл" собирается из двух деталей:

0
Аватар пользователя
MaxG

Местный

Регистрация: 24.10.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

29.10.2020 в 03:07:41

Mazayac, Спасибо Вам огромное за подробные ответы, советы и помощь! p/s Остановлюсь, пожалуй, на Valtec VT.085.N