Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.11.2020 в 17:32:51

AlexeyL написал: Однозначного ответа нет.

плюсану за данный тезис.. дополнительно можно рекомендовать повсеместное использование УЗО, применение полов с высоким сопротивлением, отключение противопомеховых фильтров, создающих "среднюю точку" в бытовых приборах(там где это возможно), визуальный контроль исправности оборудования и приборов и своевременное выполнение ремонтных работ..

0
Vormios
Vormios
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 61

03.11.2020 в 18:59:56

AlexeyL написал: Без изменений в домовой проводке можно следующее: машины максимально изолировать (подставки, резиновый коврик...), и в период между работой отключать от сети по двум полюсам. Лучше не вилкой (она разболтается), а отдельным двухполюсным автоматом или УЗО. Не пользоваться стиральной машиной и ванной одновременно.

т.е. это уже не будет

AlexeyL написал: проигнорировали слова "включать только в розетку с заземлением", написанные в инструкциях ко всей современной стационарной технике с нагревом воды

?

0
Ilyusha
Ilyusha
Новичок

Регистрация: 13.12.2010

Ульяновск

Сообщений: 76

03.11.2020 в 19:16:53

Ищите у соседей или в подвале - кто-то на стояк ХВС набросил (подключил) нулевой проводник.

0
mphysic
mphysic
Новичок

Регистрация: 31.05.2017

Москва

Сообщений: 1

03.11.2020 в 19:56:32

Vormios, Расскажу свою историю. Скорее всего в данном случае она не применима, да и измерения уже провели, но вдруг поможет ещё кому. Ситуация была один в один такая же. Жена начала жаловаться, что дёргает от крана. Причём меня не дёргало :) Дом - старая хрущевка в Москве, с электроплитой, ремонт от застройщика :) всё старое. Я начал думать - откуда может быть ток? Ведь на трубе должен быть строго ноль (ну так я думал). Как померять? На полу плитка. Взял насыпал соли в межплиточный шов, полил водичкой и намерял около 30 вольт. Между полом и краном. Пока я размышлял как это исправить (месяца три размышлял) - перестала работать электроплита! Вызвал хозяина квартиры, он вызвал электрика, тот посмотрел и говорит - нет напряжения на проводе - ну фигли 60 лет алюминиевой поводке! Взял и положил от щитка новый кабель к плите, а старый откусил везде. И бить током в ванной перестало! А кабель от щитка к кухне шёл прямо в полу ванной (это штатно где-то он там в закладных или в стяжке)... Так вот я сделал вывод, что на полу была фаза от кабеля к плите, просто потому что разрушилась изоляция за 60 лет...

0
wired
wired
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Клин

Сообщений: 30

03.11.2020 в 20:02:19

добрый день , помогите понять . В теме все пишут , что виновата УК - электрики не хотят ничего делать. Вызывал к себе в аналогичной ситуации . Мне пояснили ,что УК обслуживает места общего пользования ,договоров на обслуживание внутри квартиры никто не заключал, оплата за электричество идет напрямую в МОСЭНЕРГО. СУТЬ ВОПРОСА - А электрики УК имеют доступ в чужие квартиры и должны искать место замыкания в частных квартирах? Мне просто сказали -нас не пускают

0
Vormios
Vormios
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 61

03.11.2020 в 20:03:54

mphysic написал: Причём меня не дёргало

Меня тоже.

mphysic написал: Скорее всего в данном случае она не применима

Скорее всего нет.

mphysic написал: кабель от щитка к кухне шёл прямо в полу ванной

Проводка новая, проведена по потолку, без распаячных коробок.

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

03.11.2020 в 20:38:02

сталкивался с таким же... оказалось все банально - возле дома идет силовой кабель, у которого была разрушена изоляция, из-за которой оголенные провода касались корпуса щита, которые создавали потенциал на землю, в которой шли металлические трубы водоснабжения

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.11.2020 в 20:42:33

Vormios, у Вас ванна металическая? соедините её со смесителем куском провода (к арматуре в полу бы их ещё зацепить), ну ещё на пол в ванной можно постелить что нибудь диэлектрическое, коврик или кусок линолеума, чтобы неприятно не щипало, ток там небольшой(утечка через фильтры стиралки и посудомойки, ради интереса померьте напряжение на их корпусах во время работы), просто неприятный. неплохо бы восстановить контакт труб которые вы срезали, но это поможет если у соседей по всему стояку так же всё не порезано надо со щитком подъездным определиться, железный корпус щита как бы должен заземлён(занулён) быть, может и есть в нем "земля"(достаточное сечение нуля и хорошее его состояние), может малой кровью можно её там сделать, или пробивать реконструкцию

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.11.2020 в 21:03:39

Ilyusha написал: в подвале - кто-то на стояк ХВС набросил (подключил) нулевой проводник.

так в подвале это всё и должно быть соединено вместе, заземление, ноль, трубы

0
Vormios
Vormios
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 61

03.11.2020 в 21:16:12

юра Т написал: неплохо бы восстановить контакт труб которые вы срезали,

Заменён кусок канализационной трубы, стояк ХВС - не меняли.

0
Vormios
Vormios
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 61

03.11.2020 в 21:19:20

юра Т написал: надо со щитком подъездным определиться, железный корпус щита как бы должен заземлён(занулён) быть,

Здесь писал про это

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу