Аватар пользователя
Vormios

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 61

05.11.2020 в 00:22:54

#6918285

dokar написал: Если не путаю ТС и Москвы

Из Московской области (кстати, не нашёл где в профиле можно поменять город)

юра Т написал: что у ТС периодически неизвестно

Вода артезианская - очень жёсткая. Накипь в чайнике после двух кипячений.

0
Аватар пользователя
Vormios

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 61

05.11.2020 в 00:30:36

#6918287

novator64 написал: В квартире в ванной и в помещениях в которые уходят водопроводные трубы обязано быть дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП), если раковина подключена пластиковой трубой, то рекомендуется её соединять с шиной ДСУП проводом для дополнительного уравнивания потенциала. Все Ре контакты в розетках должны быть соединены с ДСУП через отдельную шину Pe, установленную в щитке. Через Ре контакты розеток все корпуса стиралок водонагревателей и посудомоек будут также соединены с системой уравнивания. Сама шина Ре в идеале должна быть присоединена к PEN в ВРУ на вводе в дом.

novator64, Не обижайтесь, но это совет из разряда "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным". Куда подключать ДСУП, если PE в доме нет?

0
Аватар пользователя
Vormios

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 61

05.11.2020 в 00:35:08

#6918291

Незнакомец написал: Почитал тему, и захотелось поделиться опытом...

Незнакомец написал: Выдвинул машинку, посмотрел на заднюю стенку и понял: от клеммы фазового провода на корпус и камеру идёт ржавое пятно (видимо при переезде на новую квартиру переворачивали машину и из поддона куда засыпается соль вытекла вода, сразу не заметили)

Я тоже намерен в выходные вытащить посудомоечную машину и провести ревизию. Вот только моя машина никуда не переезжала, стаж чуть больше года, примерно один-два раза в неделю.

0
Аватар пользователя
Vormios

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 61

05.11.2020 в 00:48:12

#6918295

Serge3leo написал: Однако, ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли" подлежит изучению.

Спасибо, за ссылку

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.11.2020 в 01:08:12

#6918296

Vormios написал: моя машина

а как электроклапан реализован в Вашей ПМ машине, металл соединенный с корпусом машинки? и как далеко по трубе от него до смесителя? (лет 20 назад купил я стиралку, типа экономная, всё такое, и стало интересно а сколько же воды она набирает, ну и замерил трёхлитровой банкой облокотившись на ванну и держа банку рукой, не слабо так под конец стало пальцы щипать по складкам кожи, ещё подумал ничего себе порошок едкий, потом дошло что машинка то не заземлена, и это идёт ток с корпуса со средней точки фильтра по шлангу) а с подсоленной водой эксперементировал, не получилось у меня создать сколь значимый ток в метровом куске трубы пс. возьмите резистор 100-200 кОм, соедините через него смеситель и трубу ХВС, и замерьте изменение напряжения плиз

0
Аватар пользователя
novator64

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

05.11.2020 в 06:07:43

#6918327

Vormios, тогда не пользуйтесь благами цивилизации посудомойками, стиралками, если живёте в доме времён царя Соломона, таз с доской-стиркой и ручная выжималка белья вам товарищ. Либо подрудитесь вложиться в реконструкцию дома для правильной работы электроустановки, которой весь дом и является. Т.к. по ПУЭ нельзя делать частичное улучшение по электробезопасности, если это частное улучшение для всех других жильцов приводит к ухудшению. Ставьте шинку в ванной, соединяйте с ней стояки ХВС и ГВС, все краны, металлические, раковины, водонагреватели, стиралки, посудомойки. Если есть металлическая арматура у стены в ванной то соедините её обязательно тоже, металлические профили каких либо конструкций обязательно то же. Все металлические конструкции должны быть подключены к этой шине. Ко всем розеткам приводите 3ех проводку с подключенным Ре, а не в воздухе, иначе смысла нет. Ставьте шину Ре в квартирном щитке. К шине Ре сечением как у фазного проводника подключите шину в ванной. Пометьте её как ДСУП. ПО ПУЭ запрещено делать местное уравнивание потенциалов, т.е. её нужно подключить к СУП, а она в ВРУ. Разделяйте рабочий и защитный ноль уже за пределами квартиры. Защитный ноль соединяйте в ВРУ дома. Других вариантов не вижу. Делать заземление, т.е. внутри электроустановки получающей питание по TN-C, в её части делать ТТ, это неправильно и бессмыслено. И напоследок, кто скупится, тот дважды платит. Бывает, что выходят преждевременно выходят из строя электроприборы, случаются пожары, для кого то удар током оказывается последним в жизни. И эта система работает, только для этих случаев (аномальных), а в норме она почти бесполезна, хотя немного полезна для снижения ЭМИ у импульсных преобразователей напряжения, встроенных почти поговловно в электроприборы. Разорится ради несколько десятков метров куска провода ПВ-3 шинку ДСУП, наконечники и кусок луженной стальной ленты на хомутики, можно и нужно себе позволить.

0
Аватар пользователя
novator64

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

05.11.2020 в 07:35:17

#6918336

k.vrn, 100пФ при чатоте сети импеданс составит около 32 МОм. Если даже будет разность потенциалов к такому конденсатору приложена в 230В ток составит 7 мкА (микроАмпер). Для импульсов напряжения будет ситуация другая, но мы живем в мире где есть 4G, теле- ради- вещание, Wi-Fi, bluetooth и т.д. Поэтому п.1 влияет пренебрежимо мало. Для рассуждения о нормальном заземлении нужно знать, что такое трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью и виды подключения источника и потребителя в сетях до 1000В (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT). ВРУ дома заземлено. Но провод нуля (N) который глухо присоединен с нейтрали питающего трансформатора к заземляющему устройству сопротивлением не менее, чем 4 Ом и повторно заземлен в ВРУ дома не менее, чем 30 Ом, с общим сопротивлением всех повторных заземлителей в 15 Ом, является к тому же еще и питающим (N), который обладает конечным сопротивлением. Поэтому на нем образуется напряжение смещения нуля, равное по закону великого и могучего Георга Ома векторной(!) сумме токов 3ех фаз, умноженное на его сопротивление (зависит для чего будете расчитывать, нужно рисовать эквивалентную схему замещения). Мнимого заземления на этажном щите нет. Там вообще нет никакого заземления. Там есть только защитное зануление. Чтобы было защитное заземление, это тогда следует отключить корпус этажного щита от питающего PEN-провода стоякового кабеля, и вывести его на отдельную изолированную шину PEN и пересадить все отходящие квартирые линии PEN с корпуса этажного щита на шину PEN. Затем пробросить заземляющий проводник от этого этажного щита через все этажи до вашего заземляющего устройста и подключить корпус этого этажного щита к этому заземляющему проводнику. Если вывести с квариры провод Ре и подключить к корпусу такого этажного щита, то эта кваритра будет подключена по системе ТТ в электроустановке с системой TN. В такой системе в аномальных режимах при пробое на корпус токовая отсечка автоматического выключателя работать не будет, перегруз то же. Вся надежда только на УЗО. В схеме замещения при КЗ на корпус электроприбора кроме сопротивления проводов появится еще и сопротивление заземляющего устройства, которое сразу увеличит на порядок а то и на несколько порядков общее сопротиление. Этого недостатка в системе TN-C-S нет, т.к. там всё-таки уравнивание потенциалов и любой пробой на корпус приводит к КЗ и ток КЗ определяется сопротивлением петли фаза-нуль. Поэтому она лучше, т.к. предлагает больше выбора в технических мерах по безопасности. Ну и некрасиво как-то делать в электроустановке с системой TN местечковую TT.

0
Аватар пользователя
wired

Местный

Регистрация: 27.11.2010

Клин

Сообщений: 30

05.11.2020 в 07:35:56

#6918337

megrad, извините за косяк в названии причины появления потенциала на смесителе.Еще раз по моему вопросу. У соседа что то замыкает, у меня на смесителе напряжение ,не всегда. УК осуществляет техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем до эл.счетчика. Войти в квартиру для выявления причины появления неисправности УК не может - не пускают . А должна ли , и на основании чего , вот что я хотел услышать от специалистов ( для грамотного разговора с УК) Повторюсь , договор на поставку эл энергии прямой и платим минуя УК.

0
Аватар пользователя
Vormios

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 61

05.11.2020 в 07:53:51

#6918340

юра Т написал: как электроклапан реализован в Вашей ПМ машине, металл соединенный с корпусом машинки? и как далеко по трубе от него до смесителя

Не знаю, где электроклапан, до этого момента как-то не было необходимости в этом разбираться (хотя если вы об "аквастоп", то он на конце шланга). Шланг ПМ подсоединён к коллектору, к нему же подсоединён смеситель кухни.

0
Аватар пользователя
Vormios

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 61

05.11.2020 в 07:56:04

#6918341

novator64 написал: ...не пользуйтесь благами цивилизации посудомойками, стиралками, если живёте в доме времён царя Соломона, таз с доской-стиркой и ручная выжималка белья вам товарищ

Пока лучший совет в этой теме!

0
Аватар пользователя
novator64

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

05.11.2020 в 08:15:10

#6918344

Vormios, в те славные времена не гоже было советскому человеку пользоваться буржуазными технологиями - советский человек, трудящийся: сам и посуду помоет и постирает. Слава и доблесть трудовикам. Стандарты были, мягко говоря, другими

0
Аватар пользователя
Vormios

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 61

05.11.2020 в 08:42:05

#6918350

novator64 написал: в те славные времена не гоже было советскому человеку пользоваться буржуазными технологиями - советский человек, трудящийся: сам и посуду помоет и постирает

Ну, вы сейчас наговорите... У моей бабушки была стиральная машина в виде бочки на ножках (с верхней загрузкой), которая подключалась через трансформатор на 127В.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.11.2020 в 09:02:38

#6918356

Vormios, « Похоже, не так уж и малы:»

Это ж напряжение, а не ток. Напряжение на корпусах не присоединённых к защитному заземлению приборов класса I от фильтров ЭМП должно быть порядка 1/4...3/4 от сетевого.

А вот ток, проходящий через один из Y конденсаторов, обычно доли миллиампер (порядка 0,3 мА для 4700 пФ).

Как мне кажется, ваших местных электриков сильно удивила и повергла в шок картинка кумулятивных утечек нескольких приборов в условиях диэлектрических вставок. Кстати, судя по вашим измерениям, если их закоротить, то может стать немного полегче.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.11.2020 в 09:22:42

#6918361

Vormios, P.S.

Так же, возможно, утечки посудомоечной машины выдающиеся. Надо бы её корпус соединить со стояком ХВС, хотя бы временно, и если ВДТ/АВДТ сработают, то отдать её в ремонт. Или с газовым стояком, всё равно, что ближе и проще.

0
Аватар пользователя
novator64

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

05.11.2020 в 09:31:54

#6918362

В свое время в далеком 2006 году сделал себе в квартире в доме 121 серии трехпроводку с ДСУП. Старую проводку всю вытянул из стен и потолков и выбросил. Все железные трубы выбросил, в том числе и чугунные тройники канализации. Стояк ХВС затеплоизолировал. Пол со стяжкой раздолбил ломом и выбросил. Кусочек советской железной полоски ДСУП выбросил вместе с трубами. Пробросил металлопластиковые трубы. Для распредкоробок кабели ВВГнг 3х2,5 пробросил прямо на полу на плите перекрытия в гофрах в каждую розетку от распредкоробки отдельный кабель ВВГнг 3х1,5, для освещения в существующих закладных трубах в потолке ВВГнг 3х1,5. Установил редукторы давления, Настроил на 4 атм. Всед за ними потавил гребенки по холодной и горячей воде. Поставил дифавтомат 30мА характеристикой 63С на вводе в кваритру, отходящие группы с однополюсными автоматами. Заменил провода идущие в квартиру на кабель ВВГнг 3х6. Из проблем было со стиралкой, провод в жгуте перетерлась изоляция, сработала дифзащита. Чайник потек, заменили его. Потом опять стиралка через лет 5 напомнила о себе: графитовая пыль с щеток через 15 лет эксплуатации начала давать проводимость на корпус мотора. Щетки к тому времени износились. Устанил неисправность в стиралке. Проблем нет годами. Затем как-то захотел очистить от накипи стиралку. После чего в ТЭН стиралки появилась микротрещина, сработал дифавтомат - просто заменил ТЭН на новый. В электроплите были проблемы при установке нового ТЭН, были проблемы с дифзащитой пока транспортное масло не вытекло. После установки индукционки, про проблемы с плитами вообще забыли. Проблемно только то, что выбивает дифзащита всю квартиру, потом приходится искать методом отключения или последовательного подключения, но такие ситуации возникают всего-лишь может раз в три года. Отключения электричества электроснабжающей организацией случаются гораздо чаще. Была проблема, когда капля клея при поклейке обоев попала в розетку на фазный провод и сработала дифзащита. Разобрал розетку очистил поверхности чистой тряпочкой, смоченой спиртом. С посудомойкой проблем по электрике пока нет, хотя пользуемся ей уже лет 10, но аквастоп начал срабатывать раз в год, причем после ежемесячной профилактической чистки финишем. Вот это все проблемы за 14 лет эксплуатации. Так же в те года поставил на вводном квартирном щитке УЗИП 15кА со срабатыванием при 275В и в некоторых розетках УЗИП по 2кА, там где дежурно работает аппаратура.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.11.2020 в 10:29:00

#6918383

Или с газовым стояком, всё равно, что ближе и проще. Serge3leo, Ага , нахрен тогда диэлектрические вставки на газовой аппаратуре , если всяк желающий, на трубы будет землиться ?

0
Аватар пользователя
novator64

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

05.11.2020 в 10:30:11

#6918385

Vormios написал:

novator64 написал: в те славные времена не гоже было советскому человеку пользоваться буржуазными технологиями - советский человек, трудящийся: сам и посуду помоет и постирает

Ну, вы сейчас наговорите... У моей бабушки была стиральная машина в виде бочки на ножках (с верхней загрузкой), которая подключалась через трансформатор на 127В.

Vormios, это скорее исключение, чем что-то рядовое. От советских стиралок женщины мёрли как мухи, моторы в них на 220В. А у одного энергетика во всем селе в бане, было сделано освещение на 12В от разделительного трансформатора. Только у него из 1,5-2 тысяч населения

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.11.2020 в 10:32:43

#6918387

novator64 написал: От советских стиралок женщины мёрли как мухи

У Вас есть соответствующие статистические данные?

0
Аватар пользователя
novator64

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

05.11.2020 в 10:44:55

#6918392

СтранникXXI, нет только слухи и разговоры, данные нужно смотреть, в соответствующих инстанциях и структурах. В селах корпуса стиралок не заземлялись и рядом находились же трубы ХВС и ГВС просто вкопаные в землю.

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

05.11.2020 в 10:48:01

#6918396

СтранникXXI написал:

novator64 написал: От советских стиралок женщины мёрли как мухи

У Вас есть соответствующие статистические данные?

СтранникXXI, Откуда они возьмутся у человека, заменившего чугунные тройники канализации? )) Видимо, чугунные трубы этой канализации были оставлены.)) Отдельный кабель к каждой розетке для развода клиентов понятен, но для себя ...

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.11.2020 в 10:51:15

#6918399

dokar написал: Или с газовым стояком, всё равно, что ближе и проще. Serge3leo, Ага , нахрен тогда диэлектрические вставки на газовой аппаратуре , если всяк желающий, на трубы будет землиться ?

dokar, диэлектрическая вставка в квартире, склонен полагать, от большого ума.

А внутридомовой газопровод как соединяли на ГЗШ с нулём в 1965, так и продолжают соединять с PEN в 2020.

Впрочем, если Вы заметили, были слова «хотя бы временно», если стояк PEN у товарища нормальный, то и нехай живут эти вставки. Но если, нет, то одно из двух, либо всё соединить промеж собой, либо заменить стиралку, посудомойку и т.п. на приборы класса II, что будет непросто.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.11.2020 в 10:55:06

#6918401

novator64 написал: СтранникXXI, нет только слухи и разговоры, данные нужно смотреть, в соответствующих инстанциях и структурах. В селах корпуса стиралок не заземлялись и рядом находились же трубы ХВС и ГВС просто вкопаные в землю.

novator64, херня! Как в деле электротравматизма, так и ПУЭ тех лет не рекомендовал иметь «просто закопанные в землю» трубопроводы, но рекомендовал их защитно занулять.

Кроме того, если кто забыл, на всех корпусах была предусмотрена клемма защитного зануления.

0
Аватар пользователя
novator64

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

05.11.2020 в 11:00:13

#6918403

Сергей...... написал:

СтранникXXI написал:

novator64 написал: От советских стиралок женщины мёрли как мухи

У Вас есть соответствующие статистические данные?

СтранникXXI, Откуда они возьмутся у человека, заменившего чугунные тройники канализации? )) Видимо, чугунные трубы этой канализации были оставлены.)) Отдельный кабель к каждой розетке для развода клиентов понятен, но для себя ...

Сергей......, чтобы не вести 2,5кв.мм через все розетки. В монтаже проще, не гоняются токи через незадейственные розетки и материалы не так дорого и обходятся

0
Аватар пользователя
novator64

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

05.11.2020 в 11:03:52

#6918404

Serge3leo, но они всё равно мёрли. Заземления не делались, делали из того, что есть, самострой. Что такое заземляющий контур и зачем, никто не озадачивался

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

05.11.2020 в 11:06:18

#6918405

novator64, Ну тройники чугунные убрали из каких соображений, а, главное, как?

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.11.2020 в 11:09:27

#6918407

novator64 написал: Serge3leo, но они всё равно мёрли. Заземления не делались, делали из того, что есть, самострой. Что такое заземляющий контур и зачем, никто не озадачивался

novator64, ещё раз, херню несёте, взгляните на статистику электротравматизма. До выхода первых ВДТ в 70-х, большая часть электротравм приходилось на производство, на животноводство.

p.S. Кстати, от электротравм, больше не умирали, но долго, иногда годами, мучались, но вылечивались.

0
Аватар пользователя
novator64

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

05.11.2020 в 11:14:52

#6918409

Сергей......, чугунный тройник убрал, который идет в унитаз, его выбросил вместе с тройником.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

05.11.2020 в 11:16:09

#6918410

novator64 написал: От советских стиралок женщины мёрли как мухи, моторы в них на 220В.

Слухи преувеличены. Как человек, пользовавшийся машиной "Рига" 1958 года до середины 90-х, информирую: фактически у этих машин была двойная изоляция. Изолирующий подвес двигателя, изолирующий привод на мешалку (ремень), хорошо защищённая от воды конструкция выключателя. И пробой обмотки на корпус двигателя не создавал немедленной опасности для человека.

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

05.11.2020 в 11:21:43

#6918412

novator64 написал: Сергей......, чугунный тройник убрал, который идет в унитаз, его выбросил вместе с тройником.

novator64, Т.е. просто сделали переход с чугуна на пластик. Ну, так себе я тоже переход подобный сделал. При этом никак не думал о электробезопасности. :)
Кстати, наверняка найдутся спецы по канализации, которые раскритикуют ваш выход от унитаза.

0
Аватар пользователя
novator64

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

05.11.2020 в 11:27:08

#6918415

Serge3leo, многие факты умалчивались. Стиралки-бочки било током и я сам тогда уже знал, что значит щиплет током корпус

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу