Аватар пользователя
IcemanF1

Местный

Регистрация: 03.07.2016

Владикавказ

Сообщений: 29

04.11.2020 в 00:38:16

#6917757

Здравствуйте, имеем квартиру после ремонта, спальня кухня зал идут подряд слева на право. В спальне осталась чугунина греется вся отлично, в кухне раньше было 2 секции чугуна, поставили китайский коннер 5 секций, в зале стоял чугун грел слабо, поставили биметалл ройл термо индиго 12 секций, в зале 2 трубы одна идет в радиатор другая просто проходит. В подвале по температуре стояков выяснили , что труба которая идет в радиатор это обратка, т.е. получается верхняя подача. На кухне нижняя . И вот получаем, что постоянно греются только ближайшие секции и в кухне и в зале, но когда начинаем из крана маевского спускать, идет воздух, потом вода и батарея прогревается и так хватает на пару дней, потом опять остывают и постоянно скапливается воздух, спускаю и все по новой. Да еще постоянно слышу как капает вода в трубах. Живу на 8 этаже 9 этажки, соседи с 9 этажа воздух спускали, но хватает на 2-3 дня и опять воздух образуется.

0
Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

04.11.2020 в 00:56:47

#6917762

Можэт вернуть чугунные мс-140 на место? :popcorn

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2020 в 01:14:04

#6917768

IcemanF1, фото выкладывайте. Замучали посетители свои повести длинные писать вместо наглядных фотографий.

0
Аватар пользователя
IcemanF1

Местный

Регистрация: 03.07.2016

Владикавказ

Сообщений: 29

04.11.2020 в 14:37:22

#6917970

Спальня

Кухня

Зал

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2020 в 21:21:45

#6918174

IcemanF1, радиаторы при таком подключении завоздушиваться физически не могут. Если набирают воздух - значит их смонтировали выше уровня верхнего отвода. Откуда воздух в системе - хороший вопрос. Может через ППР трубы (любимая самодеятельность) без диффузионного барьера насасывает. Большой биметалл без байпаса - вредительство. Биметалл и новый чугун с тонкими внутренними каналами нормально не работают при боковом/диагональном подключении и нижней подаче в стояке, если что. И замуровано в стены ещё всё - что сказать, "молодцы"!

0
Аватар пользователя
IcemanF1

Местный

Регистрация: 03.07.2016

Владикавказ

Сообщений: 29

05.11.2020 в 09:38:57

#6918367

IcemanF1, радиаторы при таком подключении завоздушиваться физически не могут. Если набирают воздух - значит их смонтировали выше уровня верхнего отвода. Откуда воздух в системе - хороший вопрос. Может через ППР трубы (любимая самодеятельность) без диффузионного барьера насасывает. Большой биметалл без байпаса - вредительство. Биметалл и новый чугун с тонкими внутренними каналами нормально не работают при боковом/диагональном подключении и нижней подаче в стояке, если что. И замуровано в стены ещё всё - что сказать, "молодцы"!

В зале чугун стоял без этой перемычки, я честно сказать не разбираюсь в этом, может кто подскажет. какие есть пути выхода, кроме как обратно повесить чугун. И замечу чугун в зале тоже не прогревался хорошо.

0
Аватар пользователя
IcemanF1

Местный

Регистрация: 03.07.2016

Владикавказ

Сообщений: 29

05.11.2020 в 09:40:13

#6918368

IcemanF1, радиаторы при таком подключении завоздушиваться физически не могут. Если набирают воздух - значит их смонтировали выше уровня верхнего отвода. что значит выше отвода

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.11.2020 в 09:51:34

#6918371

IcemanF1, в старых чугунных радиаторах огромное внутреннее сечение. При отсутствии кранов это позволяло подключать их в стояк последовательно без ущерба СО. А также за счёт этого в чугуне при нижней подаче запускалось второе кольцо циркуляции, прогревающее радиатор полностью - биметалл так не умеет и при нижней подаче просто теряет половину эффективности.

У биметалла вертикальный канал - 10-14 мм диаметром. Установка такого радиатора без байпаса тормозит циркуляцию во всём стояке, роняет температуру теплоносителя и уменьшает его объём, проходящий через стояк за единицу времени. То есть на этом стояке начинают замерзать квартиры, чем дальше от подачи - тем холоднее.

Перекрытие добавленного шабашниками вандального крана теперь отключает отопление во всех квартирах сверху донизу.

Рукожопы, крушашие инженерные системы дома - бич этой страны.

0
Аватар пользователя
IcemanF1

Местный

Регистрация: 03.07.2016

Владикавказ

Сообщений: 29

05.11.2020 в 10:26:01

#6918380

У биметалла вертикальный канал - 10-14 мм диаметром. Установка такого радиатора без байпаса тормозит циркуляцию во всём стояке, роняет температуру теплоносителя и уменьшает его объём, проходящий через стояк за единицу времени. То есть на этом стояке начинают замерзать квартиры, чем дальше от подачи - тем холоднее.

а если установить байпас в зале, там в принципе можно наверное наварить его между выводами на радиатор, это может улучшить ситуацию, теплоноситель не будет тормозится тогда? Еще такой момент в зале я красным показал выводы, и правый вывод горячее левого, проверял в подвале, значит получается верхняя подача?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.11.2020 в 11:57:57

#6918433

IcemanF1, с направлением подачи на каждом радиаторе можно поставить простой эксперимент: оба крана закрываете, ждете остывания радиатора, оба крана открываете, тут же кладёте обе ладони на участки между кранами и радиатором сверху и снизу, пишете откуда пошёл нагрев.

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

05.11.2020 в 12:14:36

#6918436

Mazayac, У меня нижняя подача на стояке горячей воды для полотенцесушителя. Нагревается ПС сверху.

0
Аватар пользователя
IcemanF1

Местный

Регистрация: 03.07.2016

Владикавказ

Сообщений: 29

05.11.2020 в 13:59:29

#6918481

цитируемый текстIcemanF1, с направлением подачи на каждом радиаторе можно поставить простой эксперимент: оба крана закрываете, ждете остывания радиатора, оба крана открываете, тут же кладёте обе ладони на участки между кранами и радиатором сверху и снизу, пишете откуда пошёл нагрев.

хорошо, попробую сегодня провести такой эксперимент на всех радиаторах

0
Аватар пользователя
IcemanF1

Местный

Регистрация: 03.07.2016

Владикавказ

Сообщений: 29

08.11.2020 в 14:54:17

#6919676

нагрев в зале и кухни сверху идет

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.11.2020 в 18:50:50

#6919774

IcemanF1, уровень есть? Если да - проверить его на правильность установки измерительной трубки погуглить "проверка точности строительного уровня", потом посмотреть, горизонтально ли установлены радиаторы.

0
Аватар пользователя
IcemanF1

Местный

Регистрация: 03.07.2016

Владикавказ

Сообщений: 29

12.11.2020 в 17:18:36

#6921552

цитируемый текстIcemanF1, уровень есть? Если да - проверить его на правильность установки измерительной трубки погуглить "проверка точности строительного уровня", потом посмотреть, горизонтально ли установлены радиаторы.

Радиаторы весят горизонтально. Картина немного изменилась, в спальне чугун как грел хорошо так и греет, в зале биметалл стал греть также как и в спальне, воздуха нету больше, все секции прогреваются, подача в зале сверху сантехник подсказал. А вот в кухне воздух как образовывался так и образовывается, хотя сантехник сказал подача тоже сверху тут, в спальне и в другой комнате нижняя. Но есть еще проблема, каждый день разная температура радиаторов, то горячие то теплые во всех комнатах.

0