09.11.2020 в 09:27:05
"если на продажу, то, конечно, можно и клеммником обойтись. Лишь бы включилось при осмотре покупателем." Прелестный подход порядочных людей!
09.11.2020 в 23:28:15
Сергей...... написал: "если на продажу, то, конечно, можно и клеммником обойтись. Лишь бы включилось при осмотре покупателем." Прелестный подход порядочных людей!
Сергей......, это ведь ирония, не ерничайте
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.11.2020 в 17:31:47
Да вы здесь все издеваитесь что ли? По такой фигне тему создавать?? Как вас вообще пустили потолки то натягивать? Гильзу или клемник винтовой и КВТ-кой промазать.
10.11.2020 в 17:35:01
Feat, Если не выдерать , то лучше сделать полноценную муфту. Т.е опрессовать алюминиевой гильзой хорошо изолировать термоусадкой либо специальной лентой из жидкой резины и будет вам счастье, и не чего подтягивать не нужно будет. Но от алюминия все равно нужно со временем избавляться однозначно !!!
10.11.2020 в 17:57:09
Feat, в обыкновенный винтовой клеммник вставляю паралельно очищенный кусочек провода такого же материала и сечения. Зажимаю, изолирую и под гипс.
10.11.2020 в 19:00:38
Орёл написал: Т.е опрессовать алюминиевой гильзой
А где взять АЛЮМИНИЕВУЮ гильзу на сечение 2.5 квадрата :eek: , а то местные дятлы не знают, и поэтому таких советов не дают ? :).
10.11.2020 в 19:05:19
Feat, без заморочек всяких - делаешь длинную скрутку двух алюмин. проводов. Сантиметра 3 минимум. Скручиваешь двумя плоскогубцами. Изолируешь! Живёшь сто лет. Умираешь, а эта скрутка всё ещё работает. Да и что ей будет с нагрузкой с виде светодиодной люстры? Вопрос выеденного яйца не стоит. Удачи! 1000 раз так делал!
10.11.2020 в 19:58:03
Урал-20 написал: Feat, без заморочек всяких - делаешь длинную скрутку двух алюмин. проводов. Сантиметра 3 минимум. Скручиваешь двумя плоскогубцами. Изолируешь! Живёшь сто лет. Умираешь, а эта скрутка всё ещё работает. Да и что ей будет с нагрузкой с виде светодиодной люстры? Вопрос выеденного яйца не стоит. Удачи! 1000 раз так делал!
Урал-20, У него длинны проводов на скрутки не хватит, провода в стене. Не мудрите, в идеале алюминиевая или медная лужёная гильза или клемник винтовой старый добрый проверенный десятилетиями с пастой КВТ. Продаётся на любом стройрынке. Совсем вас маркетологи современные избаловали в надежде навариться на современном г-не.
10.11.2020 в 20:06:34
Осеннее обострение обостряется! :D
10.11.2020 в 20:50:01
под гильзу, алюминевую и термоусадку.
гильзы тут смотрите.
10.11.2020 в 22:11:32
интересно, а почему никто не написал, что аюминий окисляется и нужно соединение с кислотной пастой, чтобы окись не образовывалась? Тут и пружинящие WAGO могут подойти, но с пастой внутри.Такие подтягивать не надо. Светодиодные люстры бывают управляемые и таким не требуется несколько проводов - коммутация происходит в специальном блоке в люстре, достаточно подать питание
P.S. Можно поставить диммер вместо простого выключателя и все лампочки будут плавно загораться. Но надо честно объяснить хозяину, что произошло и как можно проблему обойти современными средствами. Ну а с остальными жилами то что - надо бы посмотреть глазами, а не просто прозванивать