Аватар пользователя
oleg45120

Местный

Регистрация: 02.01.2014

Москва

Сообщений: 37

08.11.2020 в 02:14:03

#6919538

Добрый день. У меня однушка в панельном доме П43. Вентиляционный короб находится сбоку от будущего кухонного гарнитура.

В коробе отверстие 10 см, но сама шахта находится глубоко.

В общем-то в короб надо вывести кухонную вытяжку, которая будет над плитой. Читал, что полностью вентиляцию нельзя закрывать трубой от вытяжки.

Как быть в данной ситуации? Отверстие расширить не получится, т.к. сама шахта глубоко. Можно ли сделать второе отверстие с другой стороны короба и вывести туда кухонную вытяжку, а существующее отверстие закрыть решеткой?

Жду ваших советов

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2105

08.11.2020 в 09:56:26

#6919572

oleg45120 написал: Как быть в данной ситуации? Отверстие расширить не получится, т.к. сама шахта глубоко.

Легко. Это просто гипс, обрабатывается чем угодно. А вот то, что глубоко и Вы считаете шахтой - симметричный вход и его лучше заделать.

oleg45120 написал: Можно ли сделать второе отверстие с другой стороны короба и вывести туда кухонную вытяжку, а существующее отверстие закрыть решеткой?

Решетки будет мало, еще потребуется обратный клапан. Но под клапан нужно будет расширить отверстие. А Вы этого боитесь. ОК можно поставить на сам воздуховод, через тройник. Можно. Но там тоже гипс, той же толщины. И еще арматура от петли. Ее нужно будет срезать. А еще нужно помнить, что каналы ВЕ не для вытяжек. Лучше сделать выброс от вытяжки через наружную стену.

Аватар пользователя
oleg45120

Местный

Регистрация: 02.01.2014

Москва

Сообщений: 37

09.11.2020 в 13:01:57

#6920054

trubo4ist написал:

oleg45120 написал: Как быть в данной ситуации? Отверстие расширить не получится, т.к. сама шахта глубоко.

Легко. Это просто гипс, обрабатывается чем угодно. А вот то, что глубоко и Вы считаете шахтой - симметричный вход и его лучше заделать.

oleg45120 написал: Можно ли сделать второе отверстие с другой стороны короба и вывести туда кухонную вытяжку, а существующее отверстие закрыть решеткой?

Решетки будет мало, еще потребуется обратный клапан. Но под клапан нужно будет расширить отверстие. А Вы этого боитесь. ОК можно поставить на сам воздуховод, через тройник. Можно. Но там тоже гипс, той же толщины. И еще арматура от петли. Ее нужно будет срезать. А еще нужно помнить, что каналы ВЕ не для вытяжек. Лучше сделать выброс от вытяжки через наружную стену.

trubo4ist, т,е сама шахта проходит ближе к отверстию? Я ее там не обнаружил. А как через стену выводить??? Разве можно такую дыру в уличной стене делать? К тому же балкон у меня там

Аватар пользователя
oleg45120

Местный

Регистрация: 02.01.2014

Москва

Сообщений: 37

09.11.2020 в 14:06:19

#6920077

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2105

09.11.2020 в 17:09:11

#6920158

oleg45120 написал: т,е сама шахта проходит ближе к отверстию? Я ее там не обнаружил.

Да, сразу за арматурой. Она вертикальная, а Вы ее по горизонту ищите.

oleg45120 написал: А как через стену выводить??? Разве можно такую дыру в уличной стене делать?

Легко, алмазной коронкой. Уличная стена ничем от перегородки не отличается. А вот внутренние стены, которые несущие, все рубят безбожно. И не парятся.

oleg45120 написал: К тому же балкон у меня там

Если крайнюю створку сделать глухую или с глухой форточкой, то этот вариант даже лучше.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу