11.11.2020 в 21:10:43
Radio, в доме щит учёта
12.11.2020 в 09:53:53
Либо глубинное заземление в подвале либо выходить через фундамент и делать контур/очаг. Конкретные длины сильно зависят от грунта и уровня грунтовых вод
12.11.2020 в 10:41:04
vanekbelichenko, во всех статья про песок - упоминание глубины залегания штырей заземления
и их количество. Поэтому с начало посчитать
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.11.2020 в 11:36:10
vanekbelichenko написал: так что кроме подвала особо вариантов нет где делать заземление!
Ну нет и нет, а в чем вопрос? Почему сразу "заземление в песке"? Там же не до центра земли песок идёт.
13.11.2020 в 10:00:50
vanekbelichenko написал: придётся сверлить стену в 1 метр
Откуда такое предположение?
13.11.2020 в 11:32:56
"забили, померяли сопротивление, не хватило добили ещё." megrad, На песке , такое дело ... Лет двадцать назад на предприятии делали контур вокруг будки охраны . Своя служба была, конкретно занималась замерами . Так вот песочек в нашей местности таков , что пока 17 штук по 3,5 метра не нафигачили, результата получить не шмогли . А солить начальство запретило категорически .
13.11.2020 в 12:34:52
dokar, :confused: Как вариант что то массивное закопать. выбор то у автора не очень большой.
А перфом в песок шпильки не такая сложная задача загнать. Только очаговое не получится
надо сразу по периметру гнать. Либо заземлитель вертикальный
для лучшей забивки накручивается конус
чтоб не смять резьбу при забивки сверху накручивается такая приблуда
Как вариант не покрашенная винтовая свая.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.11.2020 в 16:37:25
Лет двадцать назад на предприятии делали контур вокруг будки охраны . Своя служба была, конкретно занималась замерами . Так вот песочек в нашей местности таков , что пока 17 штук по 3,5 метра не нафигачили, результата получить не шмогли
Вот тут вот наступает врямя для дерзкого вопроса
13.11.2020 в 19:39:17
Aтос написал: А нафига козе баян? в смысле заземление
А вот вдруг идёт начальство мимо будке охраны, а она незаземлена! :a Непорядок! :nо:
13.11.2020 в 21:33:28
dokar написал: На песке , такое дело ...
Не тот песочек у вас... ;) Никогда с ЗУ в МО проблем не возникало.
dokar написал: Своя служба была, конкретно занималась замерами . Так вот песочек в нашей местности таков , что пока 17 штук по 3,5 метра не нафигачили, результата получить не шмогли .
:D Я то-же когда-то был молодым и глупым. А потом поигрался с самыми самыми разнообразными измерителями и способами измерений. На действительно сложных грунтах с очень высоким удельным сопротивлением.
Aтос написал: Вот тут вот наступает врямя для дерзкого вопроса
А нафига козе баян? в смысле заземление
С этого и необходимо начинать... :)
15.11.2020 в 15:56:53
Если фундамент-железобетон, и он негидроизолирован, то прицепитесь к арматуре фундамента, этого хватит.
22.11.2020 в 12:25:16
ПPOPAБ, в смысле нафига заземление? Дом и так 7 лет без заземления и все приборы бьются током как ненормальные, сколько можно мучаться?
22.11.2020 в 14:38:07
vanekbelichenko написал: ПPOPAБ, в смысле нафига заземление?
В самом прямом. - для чего это вам?
vanekbelichenko написал: Дом и так 7 лет без заземления и все приборы бьются током как ненормальные, сколько можно мучаться?
Дома так лет по 70 без всяких заземлений стоят и никого не кусает...
Могу лишь предположить что вам нужна система уравнивания потенциалов. А "земля" это иное и для других целей.
22.11.2020 в 14:41:46
vanekbelichenko написал: 7 лет без заземления и все приборы бьются током
Это указывает на состояние приборов и правильность их подключения.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.11.2020 в 15:02:20
vanekbelichenko написал: придётся сверлить стену в 1 метр
Давайте начнём всё по новой.
Как устроен фундамент?
Сложен из бетонных блоков? Вероятность толщины в метр близка к нулю.
Отлит монолитный на месте? Аналогично.