Грэй, юрист не может одобрить или не одобрить ничего, связанного с техникой.
Одобряет или не одобряет техническая экспертиза, к которой обращаются те самые юристы или суд.
12.11.2020 в 16:50:53
Грэй, юрист не может одобрить или не одобрить ничего, связанного с техникой.
Одобряет или не одобряет техническая экспертиза, к которой обращаются те самые юристы или суд.
12.11.2020 в 17:18:05
Alexey_Spb написал: я об этом спорю
Я задал вопрос. Как вариант проложить кабели в броне. Марка: ВББШвнг Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 2.5 Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Материал жилы: Медь Конструкция жилы: Однопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Да Наличие экрана: Да Номинальный ток ,А : 27 Диапазон рабочих температур: от -50 до +50 Тип изделия: Кабель Температура эксплуатации: от -50 до +50 Температура монтажа: до -15С Сфера применения: Для стационарной прокладки Расцветка провода: Голубой, белый, желто-зеленый
Alexey_Spb написал: Просто потому что все без исключения случаи нельзя предусмотреть в нормативах, плюс иногда есть противоречия
Типа зачем нужна гофра при прокладки кабеля на потолке? Тем не менее существует ПНД гофра для закладки в бетон. :confused: Возникает противоречие в монолит можно, в насыпной пол нельзя.
Alexey_Spb написал: П. 4.9 СП 6.13130.2013
А как этот пункт можно привязать к квартире?
Alexey_Spb написал: П. 7 ФЗ-123 статья 82:
Насыпной пол распространяет огонь?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.11.2020 в 17:25:37
megrad, я говорил именно о гофрах. Кстати, требования о пустотах и трубах так же имеется, это наверное, отдельная тема для разговора.
Кабель в броне - думаю, хороший вариант. Но весь кабель таким не проведёшь, наверное, только ввод.
12.11.2020 в 17:37:13
Alexey_Spb написал: Но весь кабель таким не проведёшь, наверное, только ввод.
Почему? Проблема будет в разделке у подрозетника.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.11.2020 в 19:43:10
Alexey_Spb написал: юрист не может одобрить или не одобрить ничего, связанного с техникой.
В том и дело, что вы пытаетесь трактовать нормативы, а это работа юриста.
12.11.2020 в 22:35:39
Грэй, с чего вы это решили? Юристы как раз и не трактуют технические нормативы, я уже писал об этом ранее.
megrad, и это, и плюс то, что его будет сложно согнуть при заходе на стену. Может ещё что-то что не учитываем.
13.11.2020 в 22:17:47
Alexey_Spb написал: Требование понимать чем обусловлены те или иные нормативы и понимать их суть. является необходимым требованием для четвёртой группы по электробезопасности.
:swoon :nо: :net:
Группа электробезопасности нужна лишь для работы в действующих электроустановках !!! К проектированию и монтажу электроустановок она не имеет никакого отношения. Требуется знание схемы обслуживаемой электроустановки и разделов Правил Эксплуатации Электроустановок относящихся к ней.
13.11.2020 в 22:38:08
bcmb написал: Нужна ли какая-то дополнительная гидроизоляция при такой схеме? Если да, то на каком уровне?
Нет.
bcmb написал: Вопрос главный - можно ли делать разводку электрики в ПНД гофре в полу в сухой стяжке Knauf? Если да, то какие минусы у этой затеи? Нарушает ли такая схема какие-нибудь СНИПы и тп?
ПНД в жилых помещениях применять не допустимо. Материал горюч. Исключение существует для замоноличивания в бетоне. С точки зрения механической прочности следует применять трубы как для прокладки в грунте.
ИгорьPurnesh написал: Над гофрой необходимо будет оставить слой не менее 25-30мм.
Существует ли нормативный документ ?
Rumato написал: Разве этот пирог настолько подвижен, что может перетереть кабель?
При первичной усадке - вполне.
ИгорьPurnesh написал: А вы часто видели и использовали этот пол?
Очень мало. Менее одной тысячи квадратных метров. Однако стандартного исполнения: десятки тысяч квадратных метров керамзитной засыпки с последующей проливкой цементным молочком.С проектной проводкой в гладкой ПНД трубе.
ИгорьPurnesh написал: Всё хорошо кроме одного- в некоторых местах в полной тишине при наступании есть шум, как будто на пляже по песку ходишь. Это говорит о подвижности керамзито-песка.
Обычно это может происходить в первые пару лет эксплуатации.
13.11.2020 в 23:15:39
ПPOPAБ написал: Очень мало. Менее одной тысячи квадратных метров.
Начинаем с пятки в грудь, и пролётов чайки? Ну, ну...
ПPOPAБ написал: керамзитной засыпки с последующей проливкой цементным молочком.
Колхоз имени Ильича? Нарушаем технологию и хвастаемся? :net: :nо:
ПPOPAБ написал: Обычно это может происходить в первые пару лет эксплуатации.
Обычно это происходит в течении всего срока эксплуатации сухой засыпки в связи с подвижностью всей основы.
ПPOPAБ написал: Существует ли нормативный документ ?
Не знаю существует-ли вообще нормативный документ для прокладки трасс электрики в засыпке керамзито-песком, но вот инструкция к самой засыпке говорит - "Минимальная высота насыпки: 20 мм;" соответственно над кабелем должно быть не менее 20мм, иначе канал или гофр будет являться ребром жёсткости и опоры для последующих листов ГВЛ.
Мой опыт к Вашим услугам!
14.11.2020 в 00:06:40
ИгорьPurnesh написал: Колхоз имени Ильича? Нарушаем технологию и хвастаемся? :net: :nо:
Что значит колхоз, что значит нарушаем технологию? Деды так делали, прадеды делали, прапрадеды делали. Всё стояло веками не шолохнувшись. А тут пришли какието молодые люди — и им это уже нарушение технологии? :popcorn Так вот я скажу, что все эти поздние европридумки как раз и есть всего лишь нарушение старой, классической технологии. Не более того.
14.11.2020 в 00:43:32
Radio написал: Что значит колхоз, что значит нарушаем технологию? Деды так делали, прадеды делали, прапрадеды делали.
Ваши деды и прадеды по Кнауф технологии выравнивали керамзито-песок и перед укладкой листов ГВЛ проливали цементным молочком??? :cool: :D
Мой опыт к Вашим услугам!