13.11.2020 в 13:49:57
AlexeyL написал:
vkudlo написал: Не более 2,5квт
Значит, на нём обычная вилка Шуко. Поэтому номинал автомата не более 16А, по самому слабому месту стационарной проводки. И дифзащита 30 мА обязательна.
vkudlo написал: Через УЗО 16А/ 10мА, я хочу запитать розетки-освещение и Теплый пол( его мощность до 0,5кВт) санузла.... это же нормально?
Нормально. И ещё десятки нормальных вариантов. Будет схема - будет осмысленный разговор.
AlexeyL, так я ее сейчас и пытаюсь составить (схему)
13.11.2020 в 13:52:36
13.11.2020 в 14:22:52
На картинке не видно соединений между УЗО и автоматами. Поэтому остаётся 100500 вариантов.
На картинке уже разобранная ошибка с подключением розетки 16А через дифавтомат 20А. Следует предполагать, что через сколько-то лет в любую стандартную розетку будет воткнут тройник или удлинитель с набором нагрузок, достаточным для её перегрузки. И воткнувший будет глубоко прав.
13.11.2020 в 14:51:00
AlexeyL написал:
На картинке не видно соединений между УЗО и автоматами. Поэтому остаётся 100500 вариантов.
На картинке уже разобранная ошибка с подключением розетки 16А через дифавтомат 20А. Следует предполагать, что через сколько-то лет в любую стандартную розетку будет воткнут тройник или удлинитель с набором нагрузок, достаточным для её перегрузки. И воткнувший будет глубоко прав.
AlexeyL, Так я же эту схему сам и пытаюсь скомпоновать, поэтому за помощью и советами сюда и пришёл (поэтому ещё связи меж УЗО и не закончены) Помогите своего рода решить задачу- в которой есть набор защитных устройств и потребителей, а вот как их правильно и логично скомпоновать и есть ВОПРОС? Розетка для бойлера не предполагается использовать для других целей, она будет в труднодоступном месте.
13.11.2020 в 14:57:29
Вот например видя все потребители, то по Вашему для каких из них предназначен диф автомат? Я не спорю может и не для бойлера
13.11.2020 в 15:17:03
Подключать все электроприборы (кроме охранной и пожарной сигнализации)через ВДТ, независимо от системы электропитания - это электрика здорового человека.
13.11.2020 в 15:19:29
vkudlo написал: Розетка для бойлера не предполагается использовать для других целей, она будет в труднодоступном месте.
Боюсь, что Вы недооцениваете интеллект и ловкость рук обитателей квартиры.
vkudlo написал: то по Вашему для каких из них предназначен диф автомат?
Для техники, подключаемой в коробку без розетки. Например, вышеупомянутый кондиционер. Кстати, у меня на складе кондиционер с электрической мощностью 2,5 кВт через год работы начал периодически, раз в неделю примерно, выбивать автомат C16. Не дифференциальный, а обычный. Замена на C20 закрыла проблему на 15 лет.
13.11.2020 в 15:32:06
Alexey_Spb написал: кроме охранной и пожарной сигнализации
Дурь советских нормотворцев, успешно пересидевших в своих креслах и плодящих гадости до сих пор :yu:
13.11.2020 в 15:33:20
ebf, но тем не менее :p
13.11.2020 в 15:33:59
Alexey_Spb, Ну если написано то да :o
13.11.2020 в 15:39:30
ebf, Давненько Вас не было...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.11.2020 в 15:51:20
MaSeVi написал: ebf, Давненько Вас не было...
MaSeVi, я был просто не всегда отвечал :)
13.11.2020 в 15:57:30
ebf написал:
MaSeVi написал: ebf, Давненько Вас не было...
MaSeVi, я был просто не всегда отвечал :)
ebf, Я так и понял)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.11.2020 в 16:27:16
vkudlo написал:
vkudlo, так все таки может кто помочь с завершением данного чертежа?
13.11.2020 в 16:31:27
vkudlo написал:
vkudlo написал:
vkudlo, так все таки может кто помочь с завершением данного чертежа?
vkudlo, Навряд ли...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу