vkudlo написал: https:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/d3/9c/18/d39c180f067903a7756bf1806a46aa2e.jpeg Так все таки это автомат или выключатель нагрузки?

vkudlo, АВ. Это тот 0.1% когда на стройке не было ВН и они поставили вместо него АВ. От этого никому не стало хуже. АВ практически выполняет функции ВН, потому как в той же цепи стоит АВ50А

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

09.01.2021 в 20:49:20

vkudlo написал: Площадь подогрева около 22м2... это много? Мощность пола 180Вт/м2...

нормально, быстрее выходит на режим. Но если есть ограничение по мощности - то для комфортно теплого пола достаточно 130вт/м2.

И еще вопрос - вы учли, что под мебелью теплый пол не укладывается?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

09.01.2021 в 20:50:44

vkudlo написал: Ещё очень сильно переживаю, что номинально возможный ток на трёх группах в составе которых включена варочная панель - 62А...превышает ток УЗО 40А ... что по этому поводу скажите?

vkudlo, Удастся реально получить этот ток?

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 20:51:18

Вас понял,

BV написал:

vkudlo написал: https:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/d3/9c/18/d39c180f067903a7756bf1806a46aa2e.jpeg Так все таки это автомат или выключатель нагрузки?

vkudlo, АВ. Это тот 0.1% когда на стройке не было ВН и они поставили вместо него АВ. От этого никому не стало хуже. АВ практически выполняет функции ВН, потому как в той же цепи стоит АВ50А

BV,
Вводной автомат в моей схеме заменю на 50А. А что можете сказать по поводу других моих опасений:

vkudlo написал: Ещё очень сильно переживаю, что номинально возможный ток на трёх группах в составе которых включена варочная панель - 62А...превышает ток УЗО 40А ... что по этому поводу скажите?

vkudlo,

vkudlo написал:

BV написал: vkudlo, теплый пол кух + кор - не много-ли мощности? Вай-фай.... некоторые защиты от протечек, Нептун - умеют общаться по интернету даже когда вас нет дома. Почему бойлер не под УЗО?

BV, Что Вы имеете ввиду - говоря о завышенной мощности? Площадь подогрева около 22м2... это много? Мощность пола 180Вт/м2... Бойлер мне сказали что имеет своё собственное УЗО... или его все равно надо вешать на УЗО в щитке?

vkudlo,

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

09.01.2021 в 20:51:47

vkudlo написал: Бойлер мне сказали что имеет своё собственное УЗО... или его все равно надо вешать на УЗО в щитке?

у каких-то есть, у каких-то - нет.

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 20:53:08

BV, И еще вопрос - вы учли, что под мебелью теплый пол не укладывается?

Так точно! Раскладка только по проходным зонам

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 20:55:25

BV, vkudlo, Удастся реально получить этот ток?

Я не знаю, считал опираясь на максимально возможную мощность потребителей, потом просто просуммировал

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

09.01.2021 в 20:58:16

vkudlo написал: BV, vkudlo, Удастся реально получить этот ток?

Я не знаю, считал опираясь на максимально возможную мощность потребителей, потом просто просуммировал

vkudlo, а вы обопритесь на реально используемую, да еще и надо умудриться одновременно. Боитесь - плата за страхи при замене на 63А будет совсем небольшая

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 21:00:37

BV написал:

vkudlo написал: BV, vkudlo, Удастся реально получить этот ток?

Я не знаю, считал опираясь на максимально возможную мощность потребителей, потом просто просуммировал

vkudlo, а вы обопритесь на реально используемую, да еще и надо умудриться одновременно.

BV, Хорошо... а какой ток для УЗО 40А допустим при кратковременном превышении?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

09.01.2021 в 21:05:51

vkudlo написал:

BV написал:

vkudlo написал: BV, vkudlo, Удастся реально получить этот ток?

Я не знаю, считал опираясь на максимально возможную мощность потребителей, потом просто просуммировал

vkudlo, а вы обопритесь на реально используемую, да еще и надо умудриться одновременно.

BV, Хорошо... а какой ток для УЗО 40А допустим при кратковременном превышении?

vkudlo, теоретически никакой, а практикотоеретически - немного не страшно - 20-30%. А совсем практически - у многих производителей внутри 40 и 63 одно и то же, разная маркировка и цена - маркетинг. А на производстве - проще и дешевле делать одинаковые на 1 линии и логистика компонент проще

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.01.2021 в 21:12:16

vkudlo написал:

BV написал:

vkudlo написал: BV, vkudlo, Удастся реально получить этот ток?

Я не знаю, считал опираясь на максимально возможную мощность потребителей, потом просто просуммировал

vkudlo, а вы обопритесь на реально используемую, да еще и надо умудриться одновременно.

BV, Хорошо... а какой ток для УЗО 40А допустим при кратковременном превышении?

Можете ориентироваться на 64А в течение часа.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.01.2021 в 21:15:59

vkudlo написал: Ещё очень сильно переживаю, что номинально возможный ток на трёх группах в составе которых включена варочная панель - 62А...превышает ток УЗО 40А ... что по этому поводу скажите?

Поставьте УЗО на 63А и не парьтесь. Тем более это предписано правилами.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

09.01.2021 в 21:17:20

vkudlo написал: https:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/d3/9c/18/d39c180f067903a7756bf1806a46aa2e.jpeg Так все таки это автомат или выключатель нагрузки?

vkudlo, это АВ

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 21:19:55

Спасибо за Советы... я так понял что в целом критических ошибок в моей схеме нет...

vkudlo написал:

Добрый вечер Ещё раз прошу взглянуть на схему.. можно ли так сделать?

vkudlo, и я могу ее притворять в жизнь... Да?

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 21:24:36

И ещё... ничего страшного, если стиралка и сушилка будут подключены на один ДА 20А, каждый агрегат отдельной линией?

0