MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

09.01.2021 в 23:32:24

vkudlo написал:

BV написал: vkudlo, У Вас 38 модулей. Надо еще шинки. в какой корпус будете это пихать? Чтобы сделал-бы... З УЗО по 63 Обьединил бы линии, которые возможно (свет, некоторые розетки, вайфай с аквасторожем и еще подумать...). Получилось бы компактнее

BV, я считал что у меня должно поместиться в 36

vkudlo, Не уместится. Плюс шинки N, куча проводников. Минимум 48 модулей, вот прям минимум...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 23:36:53

Щит хотел либо АВВ либо Шнайдер брать, может и здесь я не совсем в правильном направлении?

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 23:40:58

если управление светильниками, то от 0,5мм2 а жил столько, сколько вам нужно плюс запас 1...2 но дело даже не в светильниках, а в том, что при каком-то развитии щита вы будете долго свою репу Радость чесать и приговаривать "а почему я об этом раньше не подумал"... поэтому, подумайте об ЭТОМ сейчас Смех апд. тут люди целую зиму рисуют/думают/проектируют и т.д. а весной за работуZooZoo,

Я правильно понимаю, что на ряду с проводами идущими на свет 3х1,5, необходимо ещё проложить некую проводку для управления?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

09.01.2021 в 23:41:51

vkudlo написал: Щит хотел либо АВВ либо Шнайдер брать, может и здесь я не совсем в правильном направлении?

vkudlo, отчего же, вполне себе. Если АВВ и встраиваемый - серия UK 600 вполне Вам зайдет. Плюсом к ним штатные шины N - для щита 48 модулей 3 шт. идут. У Шнейдера - Pragma хороша, но по цене...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.01.2021 в 23:47:23

vkudlo написал: Я правильно понимаю, что на ряду с проводами идущими на свет 3х1,5, необходимо ещё проложить некую проводку для управления?

да но проводка 1,5мм2 идет к светильникам, а управляющая (меньшего сечения) - к кнопкам (нажимным выключателям, т.е.)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.01.2021 в 23:53:52

MaSeVi написал:

vkudlo написал: Щит хотел либо АВВ либо Шнайдер брать, может и здесь я не совсем в правильном направлении?

vkudlo, отчего же, вполне себе. Если АВВ и встраиваемый - серия UK 600 вполне Вам зайдет. Плюсом к ним штатные шины N - для щита 48 модулей 3 шт. идут. У Шнейдера - Pragma хороша, но по цене...

Я бы взял Мистраль 3×18М.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

10.01.2021 в 00:09:30

СтранникXXI, Да ну их, эти Мистрали. Хотя на безрыбье и ж... соловей

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.01.2021 в 08:43:13

vkudlo написал: Щит хотел либо АВВ либо Шнайдер брать,

Чем ИЭК не устраивает ссылка ссылка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

10.01.2021 в 09:26:32

megrad написал: Чем ИЭК не устраивает ссылка ссылка?

Может тем, что дороже хагера и абб? И нет в наличии? :a

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.01.2021 в 09:39:17

Radio, :sorry: офигеть. Второй щит ссылка не такой дорогой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

10.01.2021 в 09:55:42

Был бы признателен, если бы вновь присоединившиеся тоже что нибудь покритиковали и дали советы

0