vkudlo написал:
Бойлер не зависимо есть у него собственное УЗО или нет однозначно все равно выводить под групповое УЗО?
Да.
vkudlo написал:
Розетки, освещение, полотенчик и тёплый пол относящиеся к влажному помещению выводить на индивидуальное УЗО? Если да, то какой ток защиты должен у него быть?
У вас там еще и коридор на этой группе. Поставьте УЗО 30 мА, как рекомендуют правила для этого случая. 10 мА это когда тока фонарь над горшком и розетка для фена.
vkudlo написал:
объединил стиральную и сушильную машинки... (допустимо ли эти линии соединить скрутками в коробке, а до автомата тянуть уже одним проводом 2,5?)
Надо смотреть по суммарному потреблению этих девайсов. Ежели в 16А вписываетсь, то пожалста, соединяйте. Только посредством гильз, а не скруток.
vkudlo написал:
и вообще может их можно так же на групповое УЗО вывести?
Можно.
vkudlo написал:
Когда распределял группы по УЗО руководствовался суммарными токами, которые могут возникать от потребителей... это верно?
Верно. Но у вероятнее всего расчеты не очень верные, поскольку их слишком дофига. Как и всяких отдельных линий кстати: укрупните группы и серьезно сэкономите на щите, автоматике и самих проводах. Тянуть это все тоже будет в разы проще.