09.01.2021 в 20:45:08
vkudlo написал: https:/mediafiles/d3/9c/18/d39c180f067903a7756bf1806a46aa2e.jpeg Так все таки это автомат или выключатель нагрузки?
vkudlo, АВ. Это тот 0.1% когда на стройке не было ВН и они поставили вместо него АВ. От этого никому не стало хуже. АВ практически выполняет функции ВН, потому как в той же цепи стоит АВ50А
09.01.2021 в 20:49:20
vkudlo написал: Площадь подогрева около 22м2... это много? Мощность пола 180Вт/м2...
нормально, быстрее выходит на режим. Но если есть ограничение по мощности - то для комфортно теплого пола достаточно 130вт/м2.
И еще вопрос - вы учли, что под мебелью теплый пол не укладывается?
09.01.2021 в 20:50:44
vkudlo написал: Ещё очень сильно переживаю, что номинально возможный ток на трёх группах в составе которых включена варочная панель - 62А...превышает ток УЗО 40А ... что по этому поводу скажите?
vkudlo, Удастся реально получить этот ток?
09.01.2021 в 20:51:18
Вас понял,
BV написал:
vkudlo написал: https:/mediafiles/d3/9c/18/d39c180f067903a7756bf1806a46aa2e.jpeg Так все таки это автомат или выключатель нагрузки?
vkudlo, АВ. Это тот 0.1% когда на стройке не было ВН и они поставили вместо него АВ. От этого никому не стало хуже. АВ практически выполняет функции ВН, потому как в той же цепи стоит АВ50А
BV,
Вводной автомат в моей схеме заменю на 50А.
А что можете сказать по поводу других моих опасений:
vkudlo написал: Ещё очень сильно переживаю, что номинально возможный ток на трёх группах в составе которых включена варочная панель - 62А...превышает ток УЗО 40А ... что по этому поводу скажите?
vkudlo,
vkudlo написал:
BV написал: vkudlo, теплый пол кух + кор - не много-ли мощности? Вай-фай.... некоторые защиты от протечек, Нептун - умеют общаться по интернету даже когда вас нет дома. Почему бойлер не под УЗО?
BV, Что Вы имеете ввиду - говоря о завышенной мощности? Площадь подогрева около 22м2... это много? Мощность пола 180Вт/м2... Бойлер мне сказали что имеет своё собственное УЗО... или его все равно надо вешать на УЗО в щитке?
vkudlo,
09.01.2021 в 20:51:47
vkudlo написал: Бойлер мне сказали что имеет своё собственное УЗО... или его все равно надо вешать на УЗО в щитке?
у каких-то есть, у каких-то - нет.
09.01.2021 в 20:53:08
BV, И еще вопрос - вы учли, что под мебелью теплый пол не укладывается?
Так точно! Раскладка только по проходным зонам
09.01.2021 в 20:55:25
BV, vkudlo, Удастся реально получить этот ток?
Я не знаю, считал опираясь на максимально возможную мощность потребителей, потом просто просуммировал
09.01.2021 в 20:58:16
vkudlo написал: BV, vkudlo, Удастся реально получить этот ток?
Я не знаю, считал опираясь на максимально возможную мощность потребителей, потом просто просуммировал
vkudlo, а вы обопритесь на реально используемую, да еще и надо умудриться одновременно. Боитесь - плата за страхи при замене на 63А будет совсем небольшая
09.01.2021 в 21:00:37
BV написал:
vkudlo написал: BV, vkudlo, Удастся реально получить этот ток?
Я не знаю, считал опираясь на максимально возможную мощность потребителей, потом просто просуммировал
vkudlo, а вы обопритесь на реально используемую, да еще и надо умудриться одновременно.
BV, Хорошо... а какой ток для УЗО 40А допустим при кратковременном превышении?
09.01.2021 в 21:05:51
vkudlo написал:
BV написал:
vkudlo написал: BV, vkudlo, Удастся реально получить этот ток?
Я не знаю, считал опираясь на максимально возможную мощность потребителей, потом просто просуммировал
vkudlo, а вы обопритесь на реально используемую, да еще и надо умудриться одновременно.
BV, Хорошо... а какой ток для УЗО 40А допустим при кратковременном превышении?
vkudlo, теоретически никакой, а практикотоеретически - немного не страшно - 20-30%. А совсем практически - у многих производителей внутри 40 и 63 одно и то же, разная маркировка и цена - маркетинг. А на производстве - проще и дешевле делать одинаковые на 1 линии и логистика компонент проще
09.01.2021 в 21:12:16
vkudlo написал:
BV написал:
vkudlo написал: BV, vkudlo, Удастся реально получить этот ток?
Я не знаю, считал опираясь на максимально возможную мощность потребителей, потом просто просуммировал
vkudlo, а вы обопритесь на реально используемую, да еще и надо умудриться одновременно.
BV, Хорошо... а какой ток для УЗО 40А допустим при кратковременном превышении?
Можете ориентироваться на 64А в течение часа.
09.01.2021 в 21:15:59
vkudlo написал: Ещё очень сильно переживаю, что номинально возможный ток на трёх группах в составе которых включена варочная панель - 62А...превышает ток УЗО 40А ... что по этому поводу скажите?
Поставьте УЗО на 63А и не парьтесь. Тем более это предписано правилами.
09.01.2021 в 21:17:20
vkudlo написал: https:/mediafiles/d3/9c/18/d39c180f067903a7756bf1806a46aa2e.jpeg Так все таки это автомат или выключатель нагрузки?
vkudlo, это АВ
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.01.2021 в 21:19:55
Спасибо за Советы... я так понял что в целом критических ошибок в моей схеме нет...
vkudlo написал:
Добрый вечер Ещё раз прошу взглянуть на схему.. можно ли так сделать?
vkudlo, и я могу ее притворять в жизнь... Да?
09.01.2021 в 21:24:36
И ещё... ничего страшного, если стиралка и сушилка будут подключены на один ДА 20А, каждый агрегат отдельной линией?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу