09.01.2021 в 21:05:51
vkudlo написал:
BV написал:
vkudlo написал: BV, vkudlo, Удастся реально получить этот ток?
Я не знаю, считал опираясь на максимально возможную мощность потребителей, потом просто просуммировал
vkudlo, а вы обопритесь на реально используемую, да еще и надо умудриться одновременно.
BV, Хорошо... а какой ток для УЗО 40А допустим при кратковременном превышении?
vkudlo, теоретически никакой, а практикотоеретически - немного не страшно - 20-30%. А совсем практически - у многих производителей внутри 40 и 63 одно и то же, разная маркировка и цена - маркетинг. А на производстве - проще и дешевле делать одинаковые на 1 линии и логистика компонент проще
09.01.2021 в 21:12:16
vkudlo написал:
BV написал:
vkudlo написал: BV, vkudlo, Удастся реально получить этот ток?
Я не знаю, считал опираясь на максимально возможную мощность потребителей, потом просто просуммировал
vkudlo, а вы обопритесь на реально используемую, да еще и надо умудриться одновременно.
BV, Хорошо... а какой ток для УЗО 40А допустим при кратковременном превышении?
Можете ориентироваться на 64А в течение часа.
09.01.2021 в 21:15:59
vkudlo написал: Ещё очень сильно переживаю, что номинально возможный ток на трёх группах в составе которых включена варочная панель - 62А...превышает ток УЗО 40А ... что по этому поводу скажите?
Поставьте УЗО на 63А и не парьтесь. Тем более это предписано правилами.
09.01.2021 в 21:17:20
vkudlo написал: https:https://mastergrad.com/mediafiles/d3/9c/18/d39c180f067903a7756bf1806a46aa2e.jpeg Так все таки это автомат или выключатель нагрузки?
vkudlo, это АВ
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.01.2021 в 21:19:55
Спасибо за Советы... я так понял что в целом критических ошибок в моей схеме нет...
vkudlo написал:
Добрый вечер Ещё раз прошу взглянуть на схему.. можно ли так сделать?
vkudlo, и я могу ее притворять в жизнь... Да?
09.01.2021 в 21:24:36
И ещё... ничего страшного, если стиралка и сушилка будут подключены на один ДА 20А, каждый агрегат отдельной линией?
09.01.2021 в 21:31:51
vkudlo написал: И ещё... ничего страшного, если стиралка и сушилка будут подключены на один ДА 20А, каждый агрегат отдельной линией?
vkudlo, А отдельные линии зачем ? :)
09.01.2021 в 21:36:37
vkudlo написал: и я могу ее притворять в жизнь... Да?
Ну если денег на ветер не жаль, то Да. :)
Только на бойлер УЗО поставьте.
09.01.2021 в 21:43:27
vkudlo написал: я так понял что в целом критических ошибок в моей схеме нет..
ошибки есть, но не критичны просто удобство пользования таким щитком рано нулю обычный тупой щиток, каких тысячи здесь в темах
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.01.2021 в 21:48:58
vkudlo, а что за СВЧ аж на 3.5 квт? :eek:
09.01.2021 в 21:52:52
ZooZoo написал:
vkudlo написал: я так понял что в целом критических ошибок в моей схеме нет..
ошибки есть, но не критичны просто удобство пользования таким щитком рано нулю обычный тупой щиток, каких тысячи здесь в темах
ZooZoo, Буду признателен если поясните каким должен быть удобным щиток?